Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » АВЗК-80, АЧХ фильтра ПФВЧ

« Предыдущая 
АВЗК-80, АЧХ фильтра ПФВЧ
Автор
Сообщения
shf05 +3
 
Сообщения: 176
Регистрация: 18.06.2008
Sergei>для меня это разница между лестничным и на связанных резонаторах

спасибо, буду знать.
01.02.2010 15:23
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
shf05>интересный фильтр.
shf05>почему то я нашел схемы ПФ без С9/С10 но с LC звеном между L4 - L5.

Возможно, найденная Вами схема - это схема ПФВЧ от АВПА - насколько знаю, в ПФВЧ АВПА, в отличие от АВЗК-80, нету "отдельно стоящих" емкостей (т.е. таких, которым не соответствовала бы своя индуктивность).

ЗЫ.

Вот, кстати, ещё один "прикол" в ПФВЧ АВЗК. На этот раз фильтр 56кГц.
Номинально его схема такова:

- здесь индуктивности указаны согласно спецификации - т.е. сердечники катушек пока как-бы отсутствуют. Поэтому АЧХ именно такой (ненастроенной) схемы выглядит примерно так:

- Ну, и что? - как можно подумать на первый взгляд, - вкручивай себе сердечники потихонечку, и нормально настроишься на требуемые 56кГц.
- Да, вот, только, действительно нормально ли? А как насчёт того непонятного пика, что отсвечивает в р-не 140кГц? Он исчезнет?
- Дудки! Как отсвечивал, так и будет отсвечивать! Только в этот раз, в отличие от предыдущего, порождает его не С9, С10, а неправильно выбранная индуктивность L4. Кто не верит, может сам посчитать текущую резонансную частоту контура L4 - С7+С8, прикинуть во сколько раз нужно увеличить L4 чтобы попасть в район 56кГц и сообразить, что здесь никакое вкручивание сердечника не поможет...

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
01.02.2010 20:34
Цитировать
 
shf05 +3
 
Сообщения: 176
Регистрация: 18.06.2008
falcon>Возможно, найденная Вами схема - это схема ПФВЧ от АВПА - насколько знаю, в ПФВЧ АВПА, в отличие от АВЗК-80, нету "отдельно стоящих" емкостей (т.е. таких, которым не соответствовала бы своя индуктивность).

я про то, что в принципе в литературе если видел ПФ то там всегда парами L и С будь то эллиптич., Чебышева или др. типа. да и имеющееся у меня ПО генирирует схемы фильтров с L+C.

Falcon, как я писал вам на почту, возможно просто опечатка с номиналом в случае C9 и L4?
02.02.2010 09:06
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
С С9 в 1-ом случае, очевидно была "опечатка": настройщику пофигу было микро или пикофарады, он в паспорт вписал именно те цифирьки, что были на корпусе конденсатора, смело опустив прилагающиеся буковки. Тем самым формальная ошибка составила шесть порядков.

Но, вот, во втором случае (L4) - отнюдь не опечатка: как только индуктивность заменил на более подобающую, так сразу с настройкой дела лучше пошли

... Ну, а что касается собственно топологии ПФВЧ АВЗК-80, то она именно такая: у всех их С9, С10 - непарные (т.е. без соотв. L) - это и в техдокум-ии так, и в брошюре Е.П.Штемпеля, да и в натуре тоже.
Заводское техописание классифицирует его как "полосовой цепочечный фильтр, содержащий два звена типа m и одно типа k"

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
02.02.2010 09:40
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2