Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Спрашивайте - отвечаем » Повреждение обмотки статора генератора

 Следующая »
С-Ш ГЭС
Автор
Сообщения
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
На Саяно-Шушенской ГЭС продолжаются поисково-спасательные работы

В 4.15 мск в результате сильнейшего толчка (предположительно гидроудара), причина которого выясняется, произошло разрушение 2 гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС и частичное разрушение здания машинного зала. Сильные повреждения также получили 7 и 9 гидроагрегаты. По предварительной информации, 7 человек персонала подрядных организаций и работников станции погибли, их личности устанавливаются. 8 человек госпитализированы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В 5.20 мск действиями оперативного персонала и служб МЧС завершен сброс аварийных затворов всех гидроагрегатов со стороны верхнего бьефа. Доступ воды прекратился.

В настоящее время частично открыты все 11 затворов водосливной плотины. Приточность воды 2200-2400 куб. м полностью пропускается вхолостую через водосбросные пролеты.

Разрушений плотины, гидротехнических сооружений и водоводов не выявлено. ОРУ-220, 500 не пострадали. Угроза для населения территория ниже плотины ГЭС отсутствует. ОДУ Сибири обеспечивает включение резервов для бесперебойного энергоснабжения предприятий Сибири.

В настоящее время принимаются активные меры по восстановлению собственных нужд станции. После осушения машинного зала будет производиться осмотр разрушений и повреждений с выявлением причин аварии.

На месте аварии находятся Председатель Правительства Республики Хакасия В.М. Зимин и и.о. Председателя Правления ОАО «РусГидро» В.А. Зубакин.

Установленная мощность Саяно-Шушенской ГЭС – 6400 МВт, среднемноголетняя выработка электроэнергии – около 24 млрд кВтч/г. Подпорным сооружением служит бетонная плотина арочно-гравитационного типа.
17.08.2009 13:20
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Кошмар какой!!!


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
17.08.2009 14:37
Цитировать
 
Boris +1
 
Сообщения: 57
Регистрация: 06.04.2007
http://news.mail.ru/incident/2827176/gallery/
http://forums.drom.ru/hakasiya/t1151248217-p30.html#post1077615540
17.08.2009 15:07
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Глядя на то сколько денег выделяется на ремонты эл. станций это не первая (из-за пожара на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (входит в ТГК-14) 9 февраля значительная часть Улан-Улэ осталась без энергоснабжения, будет восстановлена как тепловая) и не последняя крупная авария в ближайшее время.
17.08.2009 15:46
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1250475044/0
17.08.2009 16:49
Цитировать
 
dominator +9
 
Сообщения: 94
Регистрация: 03.01.2009
http://rukhakasia.livejournal.com/7388.html:
"Мне рассказал парень который там работает, он сам не успел спустится на лифте вниз, где все бытовки, а парни которые спустились их так больше никто и не видел, рассказал вот что, что второй агрегат вообще стоял на ремонте и кто-то по ошибке случайно открыл затвор и вода пошла в него, вырвала ротор весом 980 тонн, который пробил крышу и все там затопило, кто был наверху рядом погибли сразу, а бытовки турбинного цеха находятся внизу ниже уровня воды и люди которые там были, по моим данным 68 человек, так и остались под водой, водолазы спасли одного парня через 6 часов, который находился внизу в воздушном мешке. У меня там погибло два друга."
17.08.2009 22:35
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
dominator>"Мне рассказал парень который там работает, он сам не успел спустится на лифте вниз, где все бытовки, а парни которые спустились их так больше никто и не видел, рассказал вот что, что второй агрегат вообще стоял на ремонте и кто-то по ошибке случайно открыл затвор и вода пошла в него, вырвала ротор весом 980 тонн, который пробил крышу и все там затопило, кто был наверху рядом погибли сразу, а бытовки турбинного цеха находятся внизу ниже уровня воды и люди которые там были, по моим данным 68 человек, так и остались под водой, водолазы спасли одного парня через 6 часов, который находился внизу в воздушном мешке. У меня там погибло два друга."

--------------------------------
Тоже только что прочел, как всегда наше непредсказуемое расейское раздолбайство-нет слов...
17.08.2009 23:03
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Сейчас опять начнется, как с Чагино. Всю правду "скроют", чтобы головы не полетели. Почитал на ссылках, там уже систему АСУ "обвиняют",что она ложную команду на открытие заслонки дала. А всему виной как всегда,наш бардак и отсутствие технической квалификации. Дореформировались и дооптимизировались.... Людей жалко....
18.08.2009 07:34
Цитировать
+1  
shf05 +3
 
Сообщения: 176
Регистрация: 18.06.2008
http://lenta.ru/articles/2009/08/17/hydro/
18.08.2009 07:42
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
Наиболее полное обсуждение
http://forums.drom.ru/hakasiya/t1151239745-p65.html

на представленной странице есть момент аварии

.
http://rzaselect.ru
18.08.2009 07:48
Цитировать
 