ИМФ-3Р
Автор
Сообщения
volg
 
Сообщения: 3
Регистрация: 04.02.2009
У КОГО ЕСТЬ МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ.ВСУЧИЛИ НАМ, И НИКАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КРОМЕ ПАСПОРТА. НУ ТОКИ КЗ, УСТАВКИ- ДОШЛИ, А ДАЛЬШЕ?
11.02.2009 13:40
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
volg>У КОГО ЕСТЬ МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ.ВСУЧИЛИ НАМ, И НИКАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КРОМЕ ПАСПОРТА. НУ ТОКИ КЗ, УСТАВКИ- ДОШЛИ, А ДАЛЬШЕ?

http://rza.ru/production_s_imf.htm
11.02.2009 13:45
Цитировать
 
volg
 
Сообщения: 3
Регистрация: 04.02.2009
Смотрел а толку ноль. Таже докум только вид сбоку. Как порверить фазовую характеристику? Как проверить векторную диаграмму? Вообще нам линейщикам их втюхали. Плывите как хотите. Вообще есть такой пункт проверка блока питания. Как проверить? Ивообще сколько там? И где это там?
11.02.2009 14:01
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Блок питания проверять не нужно. Проверка от внешнего источника описана с пункта 2.7.6.1. Там все понятно, снятие фазовой характеристики ничем не отличается от ФИС, расстояние должно быть пропорционально синусу угла. Зря ругаете очень хороший прибор. Чем точнее посчитаете параметры линии тем точнее будет ОМП, не можете посчитать или сеть сложной конфигурации задавайте пусковые уставки и используйте как фиксирующий прибор для замера 3Io и 3Uo при КЗ на землю и фазных токов и напряжений при междуфазных КЗ.
11.02.2009 14:14
Цитировать
 
fin +1
 
Сообщения: 11
Регистрация: 23.06.2008
По паспорту все замечательно проверить получается. Единственный нюанс с которым пришлось столкнуться - это проверка от Ретома. Подаешь токи и напряжения, а ИМФ ерунду показывает (проблемы с частотой дискретизации сказали в Динамике). Хотя это было давно и может быть уже исправлено.
Еще одна мелочь - в уставках пуска по току НП задается Iо, а не 3Iо.

Они были не к месту и не ко времени. Естественно, что они стали героями. (с) Звездные войны
11.02.2009 14:52
Цитировать
 
volg
 
Сообщения: 3
Регистрация: 04.02.2009
Спасибо, конечно. Разберемся! Просто начальник дал объёмы проверок А ТАМ...
Кстати РЕТОМОМ 41 проверять получается класно.
12.02.2009 08:32
Цитировать
 
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
volk слушай releyka, а начальник всегда прав. Прибор ИМФ хороший, считаю его надо дополнять ФИП (ЛИФП) и "АУРА"Екатиринбург. удачи.
12.02.2009 19:00
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
И десять лет назад никому не посоветовал бы связываться с ФИП и ЛИФП, сейчас тем паче не советую. Чем скорее от них сумеете избавиться - тем будет лучше для всех без исключения
Тем более, что ни первые ни вторые уж не выпускаются давно.

ИМФы - вполне оправдывают свою цену.
И линейщики ими вполне довольны

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
12.02.2009 20:46
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
falcon>И десять лет назад никому не посоветовал бы связываться с ФИП и ЛИФП, сейчас тем паче не советую. Чем скорее от них сумеете избавиться - тем будет лучше для всех без исключения
falcon>Тем более, что ни первые ни вторые уж не выпускаются давно.

falcon>ИМФы - вполне оправдывают свою цену.
falcon>И линейщики ими вполне довольны
Поддерживаю. Как только поставили ИМФ в этот же день избавились от фипов
12.02.2009 20:50
Цитировать
 
Ответить