Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Выбор ТТ

« Предыдущая 
Выбор ТТ
Автор
Сообщения
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Уважаемый Vov4ik.

Предельная кратность для вашего ТТ задана и равна 30. Это значить, что при 30 кратном отношении тока КЗ к первичному току ТТ, при НОМИНАЛЬНОЙ нагрузке ваш ТТ начнет уходить в насыщение. (Или до К=30 трансформация линейна, в течении какого времени?,
вопрос зависящий от конструкции ТТ и длительности присутствия постоянной составляющей в сети. Tn=(Xсети/Rсети)*2Пf-омега)[/i].
Оценить действительную кратность соответствующую мощности вашего ТТ и вашей нагрузки можно: (Pтт*K)/Pнаг. Вы получите коэфициент K для вашего случая непосредственно.

Далее идем по следам conspiratora.
Для реле серии SIPROTEC 7UT (например см.Conspirator книга Gerhard Ziegler / Герхард Циглер), ТТ должен оставатся ненасыщеным в течении всего 4 мс при КЗ в зоне на защищаемом объекте и 5 ms вне защищаемого объекта (сквозной ток КЗ).
Отсюда по определенным выражениям высчитывается коэфициент Ktf (как по русски не знаю,запаса!, который соответственно для времени ненасыщения от 0 до 10ms лежит в пределах 0 - 3,5.


Для времени 4 ms и 5 ms Ktf равен 0.75 и 1.2 соответственно.
Таким образом n'=(8300/100)*0.75=62 - для КЗ в зоне
При КЗ вне зоны для вашего силового Транса ток КЗ на низкой стороне, думаю не привысит 7,5кА и для ТТ высокой да и низкой стороны проблем представлять не будет.
7,5*1.2=9кА (НН) у вас ТТ минимум 600/5, 9000/600=15<K ерунда не насытятся (если вы его не перегрузите).
Таким образом, чтобы трансформация тока прошла линейно в течении 4 ms (необходимое требования для правильной работы ДЗТ 7UT6) ваш ТТ на стороне ВН должен иметь К равное не 30 а 62 при условии, что он загружен на номинал. Как правило он загружен меньше чем на номинал. Поэтому его действительная кратность лежит выше.
внесите поправку ...
Kтт>=(Pреал.тт/Pном.тт)*62 должно получится меньше 30, если получится больше у вас проблема ... ТТ насытится и возростает опасность ложного срабатывания. Разгружайте его, увеличивайте сечение кабеля.

Теперь стойкость.
Ну а коли ток в пределе 310А(62*5)>Iвтор<415A(83*5) вторички вас в течении 4 ms не устраивает ... делать нечего, это я так полагаю служит техническим обоснованием увеличения коэффициента трансформации ТТ.
Ток термической стойкости реле по отношении к номиналу 100xIn(500A) в течении 1s. Господа, conspirator прав это более чем достаточно для самого тыжелого случая.
Было бы интересно узнать случай ascada поподробнее ... что они там выравнивали?, ;)

Учтите, что эти выкладки справедливы для ТТ с замкнутым сердечником класса TPS!
для ТТ типов TPX, TPY, TPZ - IEC 600441 с наличием воздушного зазора нужно считать более детально, их применяют чаще на ВН и расчет там будет посложнее ... учет циклов АПВ и Tn.
Кому нужно могу выслать норму, но она у меня есть правда на немецком.


Conspirator! было бы интерено узнать мнение Siemens к вопросу о гарантированной работы при кратности вторичного тока более 50xIвтор.? пожулуйста просветите в этом вопросе относительно SIPROTEC. Что это за граница такая если речь идет не о термической стойкости?

http://3d-projektierung.de - Home Page
26.03.2008 13:39
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Оптические ТТ, уже есть, но не знаю о защитах с оптическим входом.
Для напряжения до 22кВ ( или меньше) уже во всю используетця Роговский сенсор (РС) вместо ТТ и делитель напряжения (ДН) вместо ТН.
уже есть и комбинированные ТТ, ТН в одном сенсоре. Нет насыщений, есть небольшие другие проблемы ( установка, заземление и т.д. и т.п). Но пока не для дифф защит. и расстояние до реле ограниченно. Классная штука, делали несколько проектов. Но пока нет РС для нулевой последовательноси и ДН для шин.

Насчёт, 4мс, 3мс и т.д. это что-то новое для меня: я знаю одно, ТТ не должен входит в насыщение, и требование к ТТ определяются только руководством к реле. Насыщение ТТ это не функция первичного тока, это функция вторичной нагрузки.
Да и 70-90 ном тока нет проблем, не входит в насыщение. А при АПВ или вкл. паралельного трафо, да войдёт.
если говорить понятиями МЭК: 5Р30
30 это не граница насыщения, это граница точности 5% ( обещанной).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
26.03.2008 14:35
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
grsl>Насчёт, 4мс, 3мс и т.д. это что-то новое для меня: я знаю одно, ТТ не должен входит в насыщение, и требование к ТТ определяются только руководством к реле.

Вот это и есть требование к ТТ, определенное руководством к реле. Ненасыщение в течении 4ms.
Можно конечно и мощность ТТ увеличить и коэффициент трансформации изменить, но перед тем как это сделать стоит поставить вопрос, действительно ли это необходимо чтобы ТТ не насыщались?

Напряжением насыщения считается точка на кривой намагничивания в которой увеличение вторичного напряжения на 10% вызывает прирост тока намагничивания в сердечнике на 50%.

grsl>30 это не граница насыщения, это граница точности 5% ( обещанной).
Верно, но я так полагаю, что краница точности обычно и интересует. То есть эту величину и стоит употреблять в расчетах. Или вы иначе поступаете?

http://3d-projektierung.de - Home Page
26.03.2008 15:51
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Dmitriy. Bcё что вы пишете, Конспиратор, Циглер и др. абсолютно верно. Я не спорю на тему расчёта. И алгоритмы есть, и другие алгоритмы других фирм и есть много подводных камней с алгоритмами ( не хочу входить даже).
У меня есть несколько другое видение ( наверно неправильное):
Мне глубоко всё равно что пишут АББ, Арева, Сиеменс, SEL, GE и другие.
ТТ я ставлю на 35-40 лет и покупаю для нескольких ПС и для разного видов защит. У Сименса будет 4мс, АББ 8мс , Арева 2мс, ЭКРА 9мс, для ДЗШ другие времена, для ДЗЛ другие времена, для ДЗ другие. Сегодня X/R=20, завтра 30, ток КЗ с 30кА до 50кА, составляющая постояного тoка vмеcто 50мс будет 150мс, на ПС генератор добавили.
Так что мне каждый ТТ по индивидуальному заказу делать, и на складе 1000+1 тип держать.
Я не говорю об расчётах, мы что в медицине работаем. Может и уставку ДЗШ на 10% поставим
с учётом положения тапов трафо ( новый тренд). Что давно ложных отключений трафо не получали???
Защиту одну видел ( ДЗШ), алгоритмы!!! нет слов, только в уставки надо вводить все замеренные параметры каждого ТТ, что-бы алгоритм <2мс работал. Кому-то скучно не будет.
Да закажите ТТ на 1А и уже положение облегчите.
И так не только с ТТ. Я уже видел токовые цепи сечением 1.5кв мм.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
26.03.2008 20:19
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
grsl>Dmitriy....
Не горячитесь ... я не сторонник слишком детального выбора ТТ, я сторонник технически обоснованных решений.
Просто поддержал мнение conspirator/а, который как мне показалось, узрил в некоторых из ответов долю непонимания в подходе к выбору ТТ. Полагаю, на то он и форум...

Нетак давно попался ТТ 110кВ. Точнее комбинированный ТТ/TН в котором одна из обмоток ТТ вместо привычного 5P20 имела тип TPZ. На типовом шильде было: 600/1A, Ipsc=45kA, Tp=50ms, Rb=7,5 Om K=75. (Или еще был один TPX 5500/1A, E>=50x(Rct+0,8 )<1500V) Пришлось инвестировать время, чтобы разобраться в отличиях так как было необходимо паралелить разные типы ТТ в одном плече ДЗТ.

Зачастую бывает, что вы стоите перед фактом наличия определенных типов (поставленных различными поставщиками, один от Siemens 5P20, другой от GE Class X, Третий вобще фирмы-ХЗ TPZ) с которыми вам необходимо работать, вот в таких случаях необходимы бывают расчеты.
Насколько я понимаю в настоящий момент у Вовчика как раз такая проблема, и ответ меняйте коэфициент трансформации ево не устраивает. Возможно стоит провести более детальную оценку с целью выяснения все ли так хмуро как кажется, ибо считать с K=83 ... и это при 5A вторички, ивените ... сомневаюсь.

http://3d-projektierung.de - Home Page
27.03.2008 10:48
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Dmitriy. Всё верно говорите.
Однажды, чтобы избежать такого, мы заложили 16 кв сечение токовых цепей.
Vov4ik, что касается вашего случая, Dmitriy and Conspirator дали полный ответ. Я говорил об общем подходе к выбора ТТ
Пришлите все данные Вашего ТТ и расстояние до защиты и попробуем посмотреть ещё раз.
Информация для интереса, расчёты ТТ разными спосабами, на англ., просьба не ругатьця за это
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=208800
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=206150&page=1
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=194167&page=1

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
27.03.2008 17:56
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2