Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика генераторов, двига... » Перевозбуждение и недовозбуждение генератора

защита от минимального напряжения
Автор
Сообщения
satab
 
Сообщения: 11
Регистрация: 09.06.2010
Помогите в организации защиты от минимального напряжения по четырём имеющимся фидерам КРУ-2-10 с типом выкатного элемента КВЭ-13 6кВ 630А имеющего эл. магнитный привод тип ПЭ-11 с катушками на включающееся и отключающееся постоянное напряжение 220В. Нагрузкой фидеров являются высоковольтные двигатели 315кВт, питающие цепи которых остаются во включенном положении при кратковременном или полном пропадании напряжения подстанции энергоснабжающей оранизации.В результате после подачи питания, двигатели сразу выходят на полную мощность,что вызывает срабатывание токовой защиты на стороне подстанции.Чтобы этого избежать приходится вручную отключать двигатели и закрывать задвижки.Объясните принцип работы привода, независимого источника оперативного тока (аккумуляторная батарея)у нас нет.Добавление в схему дополнительных коммутационных аппаратов (пускатели, реле)думаем не принесёт выход из ситуации. Может у кого есть схема подключения с применением источника бесперебойного питания (ИБЭП, UPS).

P.S. Комплектный шкаф КВЭ-13 оборудование достаточно древнее, поэтому схем РЗА мы наверное отыскать не сможем.Будем благодарны если вы найдёте их у себя.
15.06.2010 16:55
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4547
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Коллега satab.

ТН на шинах у Вас есть?

На вскидку не помню автора , в библиотеке электромонтёра посмотрите книги по теме защиты собственых нужд электростанций.
ЗМН всегда входит в комплект стандартных защит+там рассмтривают питание на переменом токе.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/_''Biblioteka_elektromontera''_0600-0699_.html#0605

Да вот даже выпуск 613 Байтер, Богданова, наверняка найдёте нужные схемы.

http://rzia.ru/
16.06.2010 08:11
Цитировать
 
satab
 
Сообщения: 11
Регистрация: 09.06.2010
ТН 6000/100 есть конечно, но не он ни БПТ в данной ситуации не работают.Мне нужно организовать независимый опер.ток с завязкой схемы на откл. катушку привода ПЭ-11,чтобы исключить большие пусковые токи при самозапуске движков.Как по схемотехнике выглядит эта увязка ИБЭПа с катушкой - я не знаю.
24.06.2010 09:51
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4547
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
У вас постояное питание 220В. Каким образом оно организуется.
Если у вас постояное питание, то ИБП на переменке ничем помочь не может.
ИБП надо подключить к тому самому источнику постоянки.
Вам надо добавить ЗМН с 4-я контактами.

Дайте пожалуйста побольше инфы и хоть от руки начерченую схемку питания соленоидов.

http://rzia.ru/
24.06.2010 21:39
Цитировать
 
Novik +6
 
Сообщения: 58
Регистрация: 06.12.2007
Два пути решения:
1. Если самозапуск необходим, то защита в "голове" должна быть отстроена от него (ПУЭ).
2. Если нужна защита минимального напряжения, то по старой схеме использовались БПЗ и конденсаторы, а сейчас можно поставить ИБП, от которого будет запитана только эта защита и соленоиды отключения при ее срабатывании.
25.06.2010 04:39
Цитировать
+1  
satab
 
Сообщения: 11
Регистрация: 09.06.2010
Novik>Два пути решения:
Novik>1. Если самозапуск необходим, то защита в "голове" должна быть отстроена от него (ПУЭ).
Novik>2. Если нужна защита минимального напряжения, то по старой схеме использовались БПЗ и конденсаторы, а сейчас можно поставить ИБП, от которого будет запитана только эта защита и соленоиды отключения при ее срабатывании.

Как раз самозапуск необходимо исключить, и полностью реализовать второй путь решения с использованием схемы ЗМН.
БПЗ и конденсаторы на ПС отсутствуют, предполагаю, что проще задействовать источник независимого питания (ИБЭП,UPS), чем проводить дополнительный монтаж РЗА ЗМН с использованием шинок ТН.
Тем более, что реле РВ РП и РН на 100В у нас нет,конечно можно заказать, но надо знать ,что именно.
Есть схема ячейки КСО-272, схема привода похожа на нашу,но ШУ по переменке. Информация в прикреплённом файле, по возможности подскажите.
25.06.2010 16:36
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 288
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
satab>БПЗ и конденсаторы на ПС отсутствуют, предполагаю, что проще задействовать источник независимого питания (ИБЭП,UPS), чем проводить дополнительный монтаж РЗА ЗМН с использованием шинок ТН.

И менять аккумуляторы в UPS каждые два-три года.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
28.06.2010 17:22
Цитировать
 
satab
 
Сообщения: 11
Регистрация: 09.06.2010
grsl>Дайте пожалуйста побольше инфы и хоть от руки начерченую схемку питания соленоидов.

в прикреплённых файлах:
Ячейка КСО-272 схема привода запитана от УКП380 (устройство компектное питания электромагнитов ВВ выключателей).

ЗМН - возможно так должна выглядеть схема ЗМН с использованием шин ШМН.
30.06.2010 15:35
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2