Помогите в организации защиты от минимального напряжения по четырём имеющимся фидерам КРУ-2-10 с типом выкатного элемента КВЭ-13 6кВ 630А имеющего эл. магнитный привод тип ПЭ-11 с катушками на включающееся и отключающееся постоянное напряжение 220В. Нагрузкой фидеров являются высоковольтные двигатели 315кВт, питающие цепи которых остаются во включенном положении при кратковременном или полном пропадании напряжения подстанции энергоснабжающей оранизации.В результате после подачи питания, двигатели сразу выходят на полную мощность,что вызывает срабатывание токовой защиты на стороне подстанции.Чтобы этого избежать приходится вручную отключать двигатели и закрывать задвижки.Объясните принцип работы привода, независимого источника оперативного тока (аккумуляторная батарея)у нас нет.Добавление в схему дополнительных коммутационных аппаратов (пускатели, реле)думаем не принесёт выход из ситуации. Может у кого есть схема подключения с применением источника бесперебойного питания (ИБЭП, UPS).
P.S. Комплектный шкаф КВЭ-13 оборудование достаточно древнее, поэтому схем РЗА мы наверное отыскать не сможем.Будем благодарны если вы найдёте их у себя.
ТН 6000/100 есть конечно, но не он ни БПТ в данной ситуации не работают.Мне нужно организовать независимый опер.ток с завязкой схемы на откл. катушку привода ПЭ-11,чтобы исключить большие пусковые токи при самозапуске движков.Как по схемотехнике выглядит эта увязка ИБЭПа с катушкой - я не знаю.
У вас постояное питание 220В. Каким образом оно организуется. Если у вас постояное питание, то ИБП на переменке ничем помочь не может. ИБП надо подключить к тому самому источнику постоянки. Вам надо добавить ЗМН с 4-я контактами.
Дайте пожалуйста побольше инфы и хоть от руки начерченую схемку питания соленоидов.
Два пути решения: 1. Если самозапуск необходим, то защита в "голове" должна быть отстроена от него (ПУЭ). 2. Если нужна защита минимального напряжения, то по старой схеме использовались БПЗ и конденсаторы, а сейчас можно поставить ИБП, от которого будет запитана только эта защита и соленоиды отключения при ее срабатывании.
Novik>Два пути решения: Novik>1. Если самозапуск необходим, то защита в "голове" должна быть отстроена от него (ПУЭ). Novik>2. Если нужна защита минимального напряжения, то по старой схеме использовались БПЗ и конденсаторы, а сейчас можно поставить ИБП, от которого будет запитана только эта защита и соленоиды отключения при ее срабатывании.
Как раз самозапуск необходимо исключить, и полностью реализовать второй путь решения с использованием схемы ЗМН. БПЗ и конденсаторы на ПС отсутствуют, предполагаю, что проще задействовать источник независимого питания (ИБЭП,UPS), чем проводить дополнительный монтаж РЗА ЗМН с использованием шинок ТН. Тем более, что реле РВ РП и РН на 100В у нас нет,конечно можно заказать, но надо знать ,что именно. Есть схема ячейки КСО-272, схема привода похожа на нашу,но ШУ по переменке. Информация в прикреплённом файле, по возможности подскажите.
25.06.2010 16:36
SVG+15 Сообщения: 288 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
satab>БПЗ и конденсаторы на ПС отсутствуют, предполагаю, что проще задействовать источник независимого питания (ИБЭП,UPS), чем проводить дополнительный монтаж РЗА ЗМН с использованием шинок ТН.