Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » итальянские рза

« Предыдущая   Следующая »
Контроль цепей напряжения в МП защитах
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
UORGRES> Кроме того сам алгоритм терминала должен определять группу цепей ТН с которых он берет данных приоритетные, и при этом контролирует вторую группу на случай исчезновения сигнала у приоритетной.

В защитах генераторов так и есть.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
10.04.2010 16:02
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
R14>>На время работы АВ плюс пром реле, которые блокируют ДЗ, думаю поставить 0,1 с.
R14>>Сам первый раз это делаю. Замедлять плохо, но вынуждены.
grsl>Проблема, ТН видимо шиный ?
А почему, при шинном ТН все равно использовать только БК (без промреле) и организовать что-то типа шинки: на один из концов БК подать плюс, второй вывод БК подать параллельно на все бинарные входы терминалов, объединив и подсоединив к минусу оставшиеся выводы бинарного входа ? Да приходится иметь еще одну дополнительную ШУ, общую для всех терминалов, но ведь и ТН тоже один и общий для всех....
R14>>У Сименса он контролируется фазным током и блокировка не сработает когда ток нагрузки меньше уставки. Алгоритмы будем использовать те которые заложены в данном устройстве и описаны "конспиратором".
grsl>Надо проверить с Конспиратором, должны быть решения внутри алгоритма, что нибудь типа перехода на блокировку по напряжению.
Я не вижу тут проблем: у ДЗ есть так называемый порог чувствительности дистанционного органа по току (вспомните, что при прогрузке первичным током приходится создавать определенную величину нагрузки). У 7SA он равен 0,1 номинала. А уставка по току у FFM равна 50мА, те. двойной запас
10.04.2010 16:22
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Лично мое мнение: надо использовать решение Мосэнерго: они ставят на все панели МП- защит, независимо от производителя (АВВ, Сименс, Арева) по два устройства КРБ-12. Почему два? у них есть письмо от уважаемого Годы Семеновича, что в определенных режимах(каких именно на память не помню) КРБ12 отказывает. Поэтому ставят еще одно КРБ-12, где делают какие-то изменения (точно не помню, вроде циклически меняют подводку фаз звезды и перепаивают внутри резисторы). Выход КРБ-12 заводят на вход FFM вместо БК автомата.
Вот это решение я считаю оптимальным, так как ни у одного из западных производителей не контролируется треугольник ТН. А цена и габариты КРБ-12 не так уж и велики, чтобы считать такое решение неудачным....
Только я бы еще выставил бы задержку порядка 10мс в уставке FFM, чуть-чуть задерживая пуск ДЗ, так как все-таки время работы КРБ-12 от экземпляра к экземпляру чуть-чуть "плавает".
10.04.2010 16:35
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
conspirator>Я не вижу тут проблем: у ДЗ есть так называемый порог чувствительности дистанционного органа по току (вспомните, что при прогрузке первичным током приходится создавать определенную величину нагрузки). У 7SA он равен 0,1 номинала. А уставка по току у FFM равна 50мА, те. двойной запас

Валера, с меня не +1, а бутылка.
посмотрел тут же мануал того реле, с которым надо работать, для междуфазного тока 10% минимум, для тока на землю 5% минимум.
уставки для FFM начинаются с 1%. полное перекрытие!!!!

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
10.04.2010 16:35
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
conspirator>Только я бы еще выставил бы задержку порядка 10мс в уставке FFM, чуть-чуть задерживая пуск ДЗ.

Валера, в Сименсе есть уставка по времени для FFM или имеешь ввиду добавить такую задержку в CFC?

По поводу одновременой пропажи всех трёх напряжений, может попробовать блокировать 3-х фазным стартом защит минимального напряжения с уставкой где то 0.2Un...чёрт память может помешать...но и вводить задержку на 1-ю зону как то не пляшет.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
10.04.2010 18:50
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
conspirator>>Только я бы еще выставил бы задержку порядка 10мс в уставке FFM, чуть-чуть задерживая пуск ДЗ.

grsl>Валера, в Сименсе есть уставка по времени для FFM или имеешь ввиду добавить такую задержку в CFC?
Да, именно эту уставку в FFM я имею в виду. А задержка 10мс первой зоны это ерунда, может даже и полезно.... Например, как отстройка от действия трубчатых разрядников.
grsl>По поводу одновременой пропажи всех трёх напряжений, может попробовать блокировать 3-х фазным стартом защит минимального напряжения с уставкой где то 0.2Un...чёрт память может помешать...но и вводить задержку на 1-ю зону как то не пляшет.
Тут проблема не как отстроиться от одновременного пропадания всех трех фаз. Внутренний алгоритм FFM в этом случае работает отлично. А в том, что если сначала пропадет одна или две фазы, а потом третья - этот алгоритм не пускается, а предыдущий возвращается, так как несимметрия исчезает.
Есть информационное письмо, как от этого избавиться. Предлагается использование SR-триггера с преобладанием по S. На S подается сигнал пуска любого из алгоритмов FFM. Триггер опрокидывается и блокирует работу ДЗ. Возврат осуществляется подачей на R сигнала восстановления всех трех фаз. Его, например, можно взять от защитных функций по напряжению. Проблема в том, что самая минимальная схемка требует хотя бы 2% ресурсов в CFC-логике. А может получиться, что резервов нет. В заводском алгоритме FFM есть еще одна хорошая фишка: если после срабатывания любого из алгоритмов не прошло 10сек, и вэто время обнаруживается скачок тока (т.е. КЗ), то блокировка снимается и разрешается работа ДЗ. Т.е. повреждение, возможно и неселективно, но будет отключено от ДЗ. Если это делать и в схеме с триггером, то нужны еще ресурсы логики. Я сторонник варианта использования БК автомата. Тем более, не обязательно использовать Сименовский автомат с гарантированным временем работы БК в течение, по-моему 6мс. Я успешно применял обычные автоматы от Merlin Gerin, где сбоку навешивается столько блок-контактов, сколько необходимо.
10.04.2010 19:12
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
conspirator> А в том, что если сначала пропадет одна или две фазы, а потом третья - этот алгоритм не пускается, а предыдущий возвращается, так как несимметрия исчезает.


+1

Вот теперь до меня дошло, где проблема.
Это надо уже на стенде обстучать. С доп логикой можно решение найти, не проблема обычно.

АВ тоже уже обычные используем, Z кривая, на 2А, тоже навешиваем контактов, благо в новых АВ нет такой проблемы.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
10.04.2010 19:28
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
conspirator>А почему, при шинном ТН все равно использовать только БК (без промреле) и организовать что-то типа шинки: на один из концов БК подать плюс, второй вывод БК подать параллельно на все бинарные входы терминалов, объединив и подсоединив к минусу оставшиеся выводы бинарного входа ? Да приходится иметь еще одну дополнительную ШУ, общую для всех терминалов, но ведь и ТН тоже один и общий для всех....
Вот за это спасибо. Вероятно так и посоветуем проектировщикам сделать.
10.04.2010 19:33
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
grsl>Вот теперь до меня дошло, где проблема.
grsl>Это надо уже на стенде обстучать. С доп логикой можно решение найти, не проблема обычно.
У меня есть комтрейдовские файлы переключения цепей напряжения и работой ДЗ. Там, правда, еще и очень большая несимметрия напряжений по фазам накладывается (из-за этого и переключались на другой ТН, наверное). Идет многократный "дребезг" FFM из-за этой несимметрии. Что интересно, на некоторых терминалах эта ситуация не повторяется. Реле надежно блокируется. Видать, счет идет на милисекунды, или еще что-то.... Как всегда, нет времени "покопаться".....
10.04.2010 19:38
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Видимо при дребезге стоит поставить на защёлку блокировку, у нас я не встречал переключений с СШ на СШ, один раз всё подготовил, но проектировщики не захотели.

Чем была вызвана такая несиметрия в цепях, они нашли причину?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
10.04.2010 19:45
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2