Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Измерение электрических величин в МП устройствах.

Соединение ТТ для снижения нагрузки
Автор
Сообщения
RIF
 
Сообщения: 2
Регистрация: 19.07.2010
Добрый день коллеги. Обращаюсь с просьбой консультации по вопросу, изложенному в word-ском документе и приложенной схемой ниже
file=http://data.communityhost.ru/rza/users/78065703/uploads/wydsosf1tx.doc
23.07.2010 09:31
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Так-то лучше.

http://data.communityhost.ru/rza/users/78065703/uploads/wydsosf1tx.doc
23.07.2010 09:34
Цитировать
 
RIF
 
Сообщения: 2
Регистрация: 19.07.2010
спасибо, просто в первый раз создаю тему для обсуждения
23.07.2010 09:37
Цитировать
 
Antip +4
 
Сообщения: 80
Регистрация: 26.04.2007
Не рассматривали вопрос реконструкции старых защит на новые микропроцессорные? По моим сведениям защиты типа SPAC-810 допускают погрешность ТТ до 50% (не реклама!). И потребление у них меньше...
23.07.2010 10:27
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2