grsl> grsl>Для Евгения и для других конечно. grsl>Забыл позавчера рассказать. Немного предистории, этому проекту 12 лет, первая попытка создания нового типа ПС на заводах, всё МП, блокировки, УРОВ, АВР, аварийные генераторы, АСУ ТП. grsl>На тогда, учитывая что проект начали разрабатывать в 1995г, было круто, но не самые последние модели реле, но то так отступление. grsl>Короче, позавчера позвонили бывшие коллеги и сказали, что при КЗ на отходящий отключился и ввод. Сразу скажу что КЗ там уже было за 12 лет и немало. grsl>Послали лист тревог и событий, отключение прошло по УРОВ, а тогда зелёный совсем я был и уставку 100мс проектанта оставил ( ну и его нельзя винить, они тоже были без опыта :-) ). Выключатель чуть притормозил, вместо 50мс обычных прошло около 70мс и сигнал на отключение возвратился через 110мс, а УРОВ уже отработал.
grsl>Евгений, весь рассказ к 90мс , да и 120мс.
Я понял, спасибо. Именно подобного расклада и опасались. Есть время, подтверждённое расчётом, и нечего революции устраивать.