Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » Дифзащиты ошиновки

« Предыдущая 
МП УРОВ
Автор
Сообщения
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
grsl>
grsl>Для Евгения и для других конечно.
grsl>Забыл позавчера рассказать. Немного предистории, этому проекту 12 лет, первая попытка создания нового типа ПС на заводах, всё МП, блокировки, УРОВ, АВР, аварийные генераторы, АСУ ТП.
grsl>На тогда, учитывая что проект начали разрабатывать в 1995г, было круто, но не самые последние модели реле, но то так отступление.
grsl>Короче, позавчера позвонили бывшие коллеги и сказали, что при КЗ на отходящий отключился и ввод. Сразу скажу что КЗ там уже было за 12 лет и немало.
grsl>Послали лист тревог и событий, отключение прошло по УРОВ, а тогда зелёный совсем я был и уставку 100мс проектанта оставил ( ну и его нельзя винить, они тоже были без опыта :-) ). Выключатель чуть притормозил, вместо 50мс обычных прошло около 70мс и сигнал на отключение возвратился через 110мс, а УРОВ уже отработал.

grsl>Евгений, весь рассказ к 90мс , да и 120мс.

Я понял, спасибо. Именно подобного расклада и опасались. Есть время, подтверждённое расчётом, и нечего революции устраивать.