Fiksius+3 Сообщения: 63 Регистрация: 25.03.2008 Откуда: г. Вологда
В соответствие с ТЗ на выполнение проекта необходимо предусмотреть устройства автоматики ликвидации асинхронного режима в транзите ПС №1 110 кВ - ПС №6 110 кВ объединяющем две энергосистемы. Количество комплектов и места установки необходимо определить проектом. Кроме того, на СВ-110 кВ ПС №3 объединяющей эти две энергосистемы необходимо предусмотреть делительную автоматику по току. В результате переписки с ОДУ удалось выяснить, что если мы сможем обосновать расчетами возможность использования в качестве устройства выявления и ликвидации асинхронного режима в том же транзите одной делительной автоматики на СВ-110 кВ ПС №3, то можно отказаться от установки устройств АЛАР. Вопрос в следующем: кто может вообще подсказать, есть ли какая-нибудь методика по данному расчету (дать ссылочку) и какой перечень исходных данных необходим для данного расчета?
P.S. Возможно ли вообще выполнить данный расчет самостоятельно, или же это по силам только режимщикам данного ОДУ?
P.S.S. Загрузить катринку на сайт не смог пишет - нет прав (You don't have permission to access /error/ on this server) буду благодарен если кто-нить загрузит её
У нас стоят такие защиты на нескольких СВ-110 кВ ПС, соединяющих системы. Уставку по току несинхронного включения считали режимщики. Мы лишь выдавали уставку и реализовывали ее. За 30 лет работы - защиты не работали ни разу.
09.09.2010 11:42
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Fiksius+3 Сообщения: 63 Регистрация: 25.03.2008 Откуда: г. Вологда
В дополнении к выше изложенному: По книге "Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистемах" Ю.Е. Гуревича, Л.Е. Либова, А.А. Окин уставка срабатывания по току делительной автоматики определяется как: КЗАП*IРАБ.МАКС ≤ IСР ≤ IАР.МАКС/KЧ , где КЗАП — коэффициент запаса = 1,2-1,3; IРАБ.МАКС — максимальный рабочий ток линии; IАР.МАКС — максимальный ток асинхронного режима в минимальной режиме работы энергосистемы; KЧ — коэффициент чувствительности =1,4-1,5.
К сожалению в данной книге не представлено методики расчета тока асинхронного режима. Зато в книге «Устойчивость электроэнергетических систем» Калентионок Е.В. приведен расчета данного тока: IАР. = (ЕС - ЕГ)/ХΣ , где ЕС , ЕГ — вектора Э.Д.С. системы и генератора; ХΣ — суммарное реактивное сопротивление между векторами ЕС и ЕГ .
Значение тока асинхронного режима достигает максимального значения при угле между векторами равном 180 гр.
Таким образом достаточно ли будет посчитать ток срабатывания делительной автоматики и коэффициент чувствительности к асинхронному току для обоснования возможности использования делительной автоматики в качестве устройства выявления и ликвидации асинхронного режима.
Возможен ли расчет тока асинхронного режима по значениям Э.Д.С. и реактансам систем в минимальном режиме, используемых для расчета токов К.З.?
Fiksius>Возможен ли расчет тока асинхронного режима по значениям Э.Д.С. и реактансам систем в минимальном режиме, используемых для расчета токов К.З.?
В принципе возможен, если взять эквиваленты системы по концам линии, исключив ее саму при этом. Только схема для расчета РЗА составлена для сверхпереходных значений ЭДС и сопротивлений, следовательно получите ток в первый момент времени. Режимщики же смогут посмотреть уже более точно в динамике с учетом инерционных постоянных машин и регулирования возбуждения.