Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Системы и устройства противоаварийной автоматики » Опрос! Есть ли потребность в новой Адаптивной А...

Расчет делительной автоматики
Автор
Сообщения
Fiksius +3
 
Сообщения: 63
Регистрация: 25.03.2008
Откуда: г. Вологда
В соответствие с ТЗ на выполнение проекта необходимо предусмотреть устройства автоматики ликвидации асинхронного режима в транзите ПС №1 110 кВ - ПС №6 110 кВ объединяющем две энергосистемы. Количество комплектов и места установки необходимо определить проектом. Кроме того, на СВ-110 кВ ПС №3 объединяющей эти две энергосистемы необходимо предусмотреть делительную автоматику по току. В результате переписки с ОДУ удалось выяснить, что если мы сможем обосновать расчетами возможность использования в качестве устройства выявления и ликвидации асинхронного режима в том же транзите одной делительной автоматики на СВ-110 кВ ПС №3, то можно отказаться от установки устройств АЛАР. Вопрос в следующем: кто может вообще подсказать, есть ли какая-нибудь методика по данному расчету (дать ссылочку) и какой перечень исходных данных необходим для данного расчета?

сеть - http://depositfiles.com/files/ubl0cc1i9 - 24 кб

P.S. Возможно ли вообще выполнить данный расчет самостоятельно, или же это по силам только режимщикам данного ОДУ?

P.S.S. Загрузить катринку на сайт не смог пишет - нет прав (You don't have permission to access /error/ on this server)
буду благодарен если кто-нить загрузит её

09.09.2010 09:47
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Коллега, могу порекомендовать Вам параллельно задать такой же вопрос и на форуме режимщиков.
http://forum.regimov.net/

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.09.2010 10:14
Цитировать
 
Fiksius +3
 
Сообщения: 63
Регистрация: 25.03.2008
Откуда: г. Вологда
Так и сделал, но все же надеюсь что, и среди релейщиков кто-нибудь даст толковый совет

P.S. Спасибо за картинку
09.09.2010 10:38
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
У нас стоят такие защиты на нескольких СВ-110 кВ ПС, соединяющих системы. Уставку по току несинхронного включения считали режимщики. Мы лишь выдавали уставку и реализовывали ее. За 30 лет работы - защиты не работали ни разу.
09.09.2010 11:42
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Есть книжечка «Дилительные защиты, установленные на электростанциях небольшой мощности, работающих в энергосистеме.(из опыта проектирования и эксплуатации Ленэнерго) (М.: Энергия, 1967)» – 1 мБ. старая, но может хоть чем-то поможет.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
09.09.2010 18:16
Цитировать
 
Fiksius +3
 
Сообщения: 63
Регистрация: 25.03.2008
Откуда: г. Вологда
В дополнении к выше изложенному:
По книге "Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистемах" Ю.Е. Гуревича, Л.Е. Либова, А.А. Окин уставка срабатывания по току делительной автоматики определяется как:
КЗАП*IРАБ.МАКС ≤ IСР ≤ IАР.МАКС/KЧ ,
где КЗАП — коэффициент запаса = 1,2-1,3;
IРАБ.МАКС — максимальный рабочий ток линии;
IАР.МАКС — максимальный ток асинхронного режима в минимальной режиме работы энергосистемы;
KЧ — коэффициент чувствительности =1,4-1,5.

К сожалению в данной книге не представлено методики расчета тока асинхронного режима. Зато в книге «Устойчивость электроэнергетических систем» Калентионок Е.В. приведен расчета данного тока:
IАР. = (ЕС - ЕГ)/ХΣ , где
ЕС , ЕГ — вектора Э.Д.С. системы и генератора;
ХΣ — суммарное реактивное сопротивление между векторами ЕС и ЕГ .

Значение тока асинхронного режима достигает максимального значения при угле между векторами равном 180 гр.

Таким образом достаточно ли будет посчитать ток срабатывания делительной автоматики и коэффициент чувствительности к асинхронному току для обоснования возможности использования делительной автоматики в качестве устройства выявления и ликвидации асинхронного режима.

Возможен ли расчет тока асинхронного режима по значениям Э.Д.С. и реактансам систем в минимальном режиме, используемых для расчета токов К.З.?

Nikita>Есть книжечка «Дилительные защиты, установленные на электростанциях небольшой мощности, работающих в энергосистеме.(из опыта проектирования и эксплуатации Ленэнерго) (М.: Энергия, 1967)» – 1 мБ. старая, но может хоть чем-то поможет.

Спасибо, жаль что в ней не рассматриваются делительные защиты по току от асинхронного режима
10.09.2010 14:06
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
Fiksius>Возможен ли расчет тока асинхронного режима по значениям Э.Д.С. и реактансам систем в минимальном режиме, используемых для расчета токов К.З.?

В принципе возможен, если взять эквиваленты системы по концам линии, исключив ее саму при этом. Только схема для расчета РЗА составлена для сверхпереходных значений ЭДС и сопротивлений, следовательно получите ток в первый момент времени. Режимщики же смогут посмотреть уже более точно в динамике с учетом инерционных постоянных машин и регулирования возбуждения.
13.09.2010 07:58
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2