Реле контроля исправности цепей электромагнитов элегазового выключателя
Автор
Сообщения
БЕРЛИНН +4
 
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
Столкнулся с схемой контроля исправности электромагнитов отключения элегазового выключателя с использованием реле TSG 912x22 L22 SHAERER ELECT., которое позволяет селективно контролировать цепи отключения как в отключенном, так и во включенном состоянии привода. Есть ли у кого-то документация на такие или аналогичные реле?
24.02.2010 10:21
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
Инструкция здесь - www.seags.ch/ses/tsg/tsg912en.pdf
На английском, но схема подключения стоит тысячи слов. Ближайший аналог, который я знаю - MVAX от AREVA.

В театре абсурда ты главный герой...
24.02.2010 13:47
Цитировать
 
БЕРЛИНН +4
 
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
zloi>Инструкция здесь - www.seags.ch/ses/tsg/tsg912en.pdf
zloi>На английском, но схема подключения стоит тысячи слов. Ближайший аналог, который я знаю - MVAX от AREVA.

Благодарю.
24.02.2010 14:28
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Андрей. посмотри такую тему, там есть приборы.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=21&thread__mid=403804094
там в конце Yuko и я приложили мануaлки таких реле

кроме того АББ SPER1B1