Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » ЭПЗ1643

« Предыдущая 
ближнее, дальнее резервирование.
Автор
Сообщения
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Сергей!
Вы правы. И колега Богатиков это подтвердил. Перечитал все посты. Откуда я взял, что защита линии должна защищать тр-р? Не знаю. Действительно, будь это так, КЗ бы не ставили в схеме с ОД-КЗ.
А вот если и вправду на такой ПС выключатель 110 кВ откажет от защиты тр-ра при к.з. в тр-ре ближе к выводам НН? Понимаю, УРОВ с действием на останов пер-ка ДФЗ линии или посылка сигнала ТО. А если нет ни ДФЗ, ни ап-ры телекоманд?

Кстати, перечел еще раз тему УРОВ по этой же ПС. Понял, почему УРОВ должен воздействовать не на «вышестоящие» выключатели, а на защиты. Своего рода «каскадное действие УРОВ».
15.07.2010 14:58
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
LIK> А вот если и вправду на такой ПС выключатель 110 кВ откажет от защиты тр-ра при к.з. в тр-ре ближе к выводам НН? Понимаю, УРОВ с действием на останов пер-ка ДФЗ линии или посылка сигнала ТО. А если нет ни ДФЗ, ни ап-ры телекоманд?

Будем гореть...
15.07.2010 15:13
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
LIK>> А вот если и вправду на такой ПС выключатель 110 кВ откажет от защиты тр-ра при к.з. в тр-ре ближе к выводам НН? Понимаю, УРОВ с действием на останов пер-ка ДФЗ линии или посылка сигнала ТО. А если нет ни ДФЗ, ни ап-ры телекоманд?

УРОВ, работает в зависимости какой УРОВ, индивидуальный или групповой. Влюбом случае, сначала отключаем свой выключател (через 2-ую обмотку с нулем), далее близстояцие выключателя (со временем 0.15 с ...0.4 с) у учетом схемы фиксации присоединений. Если же УРОВ групповой, то он может однофременно посылать команды на противоположные концы линий в зависимости какой выключатель отказал.

Bogatikov>Будем гореть...

Да ладно, Вам. Если нет н-2 то все будет нормально, а если будет н-2, то это не расчетный случай.
15.07.2010 15:20
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
CLON>Да ладно, Вам. Если нет н-2 то все будет нормально, а если будет н-2, то это не расчетный случай.

Что такое н-2 ?
15.07.2010 15:49
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
Дальнее резервирования тр-ров допускается не обеспечивать согласно ПУЭ, на тразитах это вряд ли получится, не хватит Ом на реле, на тупиках у нас дополнительно к основной защите ВЛ ставится реле БРЭ-2801, с уставкой защищающей трансформатор и временем, больше времени МТЗ тр-ра.
15.07.2010 15:53
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
Еще посмотрел сеть вашу, ДР линий если анализировать вам нужно заносить всю сеть со всеми уставками, и учитывать каскадное отключение защит. Достаточно сложная задача, мы считаем такие по ПАЗу БРИЗ.
15.07.2010 15:57
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
CLON>>Да ладно, Вам. Если нет н-2 то все будет нормально, а если будет н-2, то это не расчетный случай.

LIK> Что такое н-2 ?

Это два отказа.
15.07.2010 16:49
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Когда аварию на Арзамасской рассматривали, мне казалось, что было каное-то…типа предсказания. Теперь нашел. Вот оно.


LIK>> А вот если и вправду на такой ПС выключатель 110 кВ откажет от защиты тр-ра при к.з. в тр-ре ближе к выводам НН? Понимаю, УРОВ с действием на останов пер-ка ДФЗ линии или посылка сигнала ТО. А если нет ни ДФЗ, ни ап-ры телекоманд?

Bogatikov>Будем гореть...


Правда, мы это обсуждали ПОЗЖЕ той аварии. И на Арзамасской несколько иная ситуация. Но по любому Евгений прав: при недостаточном резервировании будет, как на Арзамасской
23.07.2010 15:38
Цитировать
 
ermine
 
Сообщения: 3
Регистрация: 01.01.2009
Cas8585, попробуйте объяснить своему заказчику, что "дальнее" и "ближнее" резервирование - это несколько разные вещи. Но тем не менее Вам, как Релейщику на данной подстанции, нужно согласовать защиты как с вышестоящей РЗ так и с нижестоящей РЗ. Вышестоящие, согласно правил, не обязаны защищать вас после трансформаторов, так же как и вы - нижестоящих. Но тут есть нюансы: если Вы - транзит, то с Вами считаться не будут (правила есть правила), если вы тупик - то есть возможность "договориться" вплоть до второй ступени защит после трансформатора.
01.11.2010 15:18
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
01.11 – 23.07=100 дней, в течении которых коллега Cas8585 ничего неделает, а ждет советов.
Как там говаривал Киса Воробьянинов голосом Папанова: «Да-а-а уж-ж-ж!!!».

Извините, после работы в выходные настроение больно уж игривое. Пора домой.
01.11.2010 15:34
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2