Нужна техническое описание и инструкция по эксплуатации (со схемой) на реле РСГ-11
29.06.2007 12:18
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
to Павел

Вот есть «методические указания по эксплуатации РСГ-11» схемы тут нет, но вроде есть она у меня на работе, если Вам этого документа будет мало, то пишите, посмотрю, что у меня еще на работе

P.S. на работу выхожу с понедельника


RSG_11 - жми сюда ( размер примерно 600 кБ.)

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
29.06.2007 14:56
Цитировать
 
Павел
 
Сообщения: 6
Регистрация: 06.06.2007
Спасибо закачал. В принципе этого достаточно. Но если не трудно, то схемка не помешала бы. (не горит).
01.07.2007 14:31
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
to Павел

К сожалению, со схемкой я Вас подвел, никак не могу найти, но 99,9 % уверен, что я её видел у себя в закромах компьютерных, еще хотел распечатать и в папку с АЧР положить. но вот суть да дело не могу найти, приношу свои извинения, если найду, то обязательно выложу, где ни будь, либо тут либо у себя на сайте (если сделаю к тому времени)

С уважением, Никита

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
03.07.2007 16:01
Цитировать
 
Тульский
 

Сообщения: 31
Регистрация: 02.09.2009
Господа! Вот и для нас стала актуальной темой схема на реле РСГ-11. Если у кого есть, не откажите, пожалуйста!
А произошло вот что. Ни с того ни с сего сработал АЧР на ПС. Затем отработал ЧАПВ. Не в полном объёме, но это уже другой вопрос. Включили недовключившиеся фидера и ехать делать проверку решили подождать до завтра. Дела, знаете ли. А он, АЧР то бишь, зараза, сработал ещё раз. Теперь уж поехали.
Обнаружили неисправное реле РСГ-11, которое было совсем мёртвое. Не реагировало ни на что. При нажатии на кнопку светодиод "Испр" не загорался.
Вопрос. Что могло произойти с РСГ-11?
Нужна схема на реле что бы провести анализ.
10.11.2009 08:58
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Реле статическое частоты серии РСГ-11 6,89мб
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
Содержание
1. Принцип действия и описание схемы реле
2. Подготовка к работе
3. Возможные неисправности и методы их устранения
Приложение 1. Таблица П1 Положения переключателей регулировки уставок
Рис. 1 Схема электрическая принципиальная реле статического частоты серии РСГ-11
Рис. 2 Временная диаграмма работы реле частоты РСГ-11
http://retro-rzia.ru/down/open/Rele_staticheskoe_chastoty_serii_RSG_11.html