Только что закончились разборки по авариям которые произошли сегодня на линиях 500кВ. Не знаю понадобится ли кому, но хочу рассказать ( весь вечер убили мне, блин горелый). 1. Короткое замыкание однофазное на линии с успешным отключением.отработали ДЗЛ. 2. В то же время на соседних ПС отработали ложно 2.1 ДЗЛ линии от генераторных шин 2.2. защита ошиновки линии на ОРУ полуторная схема. данная линия была выкороченна для проведения линейных работ. После разборок, криков, телефонов, мыл: по пункту 2.1, определилось, что год назад после проверок не вернули исходные данные в одном реле -- параметры связи, во втором уставки по защите. по пункту 2.2. линия была закороченна, но не приняли во внимание что ТТ стоят после заземляющих ножей ( старая ПС), в момент КЗ наведённый ток был около 4кА. Плечо защиты не было выведенно из работы. Скажем, выполз сухим из воды...
grsl>по пункту 2.2. линия была закороченна, но не приняли во внимание что ТТ стоят после заземляющих ножей ( старая ПС), в момент КЗ наведённый ток был около 4кА. Плечо защиты не было выведенно из работы.
Классика. 3 года назад, в аналогичной ситуации депримировали весь наш отдел. Правда погасили П/С 110 кВ.
Премии меня не лишат, мы только поставщик, и один конец той ДЗЛ в 1999 году пускал ( помню потому что моя первая ДЗЛ на 500кВ была). Но наказан всё равно, завтра ночью на проверку вместе с клиентом послали.