НЕПОНЯТНАЯ величина 3Uo
Автор
Сообщения
guttor +2
 
Сообщения: 35
Регистрация: 24.09.2007
Откуда: Estonia
nkulesh>Всё страньше и страньше, как сказала бы маленькая девочка...
nkulesh>А секции шин, на которых ТН показывают такое "нехорошее" напряжение, они связаны гальванически, это одна и та же сеть? Или питаются от разных обмоток или разных тр-ров?
С разных трансов. В параллель входили. Запитывали и только от одного и только от другого. Одинаково...

Окромя эти трансов еще резервное питание приходит с соседнего (за стенкой) РП - 30 м кабель 6 кВ. На нем свои ТНы - классика. Но там 1-2 В в треугольнике. И только оттуда запитывались. Одинаково...

nkulesh>Странно ведь, что два ТН показывают различное напряжение ... А напряжение основных вторичных обмоток - ОК?
nkulesh>6 кВ, да? А если выкатить, подать на него 0,4 кВ, то вторичное напряжение 6 В примерно будет, измерить можно. В общем, у меня есть сомнения в исправности ТН. Правда, их два, и ведут себя похоже ...

различное 150!Hz

Напряжение 1a-1n (тольки счетчики), 2a-2n ок. Ну 2a-2n, что нормально и по осциллограмме видно.

все углы 1a-1n - 2a-2n - da-dn -ок.

Если версий нет, то придется еще один эксперимент делать - выкинуть резистор, заземлить N-ли , поставить в треугольник резистор и вкатить...
31.05.2010 19:33