Появился вот такой "зверь" http://www.zenit.by/ru/content/view/52/11/ Есть опыт работы с ним? Меня в частности интересует вопрос передачи с помощью данного устройства сигналов ступенчатых защит ЛЭП с ВЧ-блокировкой, т.к. из имеющегося на сайте описания этого не следует. Ну и еще конечно передача в комплект защит сигнала неисправности канала связи и самого приемопередатчика.
Все мной сказанное - это мое IMHO.
16.03.2009 11:08
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Сейчас сколь-нибудь значимого опыта эксплуатации этой аппаратуры ни у кого нет и быть не может, т.к. это "новорожденный".
Yuran>в частности интересует вопрос передачи с помощью данного устройства сигналов ступенчатых защит ЛЭП с ВЧ-блокировкой, т.к. из имеющегося на сайте описания этого не следует.Ну и еще конечно передача в комплект защит сигнала неисправности канала связи и самого приемопередатчика.
Imho, коль ПВЗ-90 этими возможностями обладает, то и ПВЗ-2008, уверен, тоже - конструктор и изготовитель ведь один и тот же.
falcon>Сейчас сколь-нибудь значимого опыта эксплуатации этой аппаратуры ни у кого нет и быть не может, т.к. это "новорожденный". Это точно, вчера разговаривал с ними, как я понял хотят поставить "новорожденного" в опытную эксплуатацию в Вологорад и в Татарию falcon>Imho, коль ПВЗ-90 этими возможностями обладает, то и ПВЗ-2008, уверен, тоже - конструктор и изготовитель ведь один и тот же. Если на ПВЗ-90 четко написано, что он может работать с ДЗ, то для ПВЗ-2008 этого нет. Так что подождем официальных данных. Кстати, кто может поделиться описанием\руководством по эксплуатации на ПВЗ-90?
Все мной сказанное - это мое IMHO.
17.03.2009 08:58
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Паспорт и РЭ ПВЗ-90 есть только в бумажном виде - сканировать очень обломно ... да и по мне - так пользуюсь весьма редко. Могу предложить альтернативную информацию: ВЧ АППАРАТУРА - ПВЗ-90*** Посмотрите также соотв. инфу на страничке Ссылки - подсобрал там немного... Есть ещё схемы в visio - это не выкладывал, так что, если сильно надо, то только "мылом"
Сообщения: 128 Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Архангельск
Yuran>Если на ПВЗ-90 четко написано, что он может работать с ДЗ, то для ПВЗ-2008 этого нет. Так что подождем официальных данных.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПВЗ-2008 работает в комплекте со всеми видами существующих ВЧ защит, выполненными на: электромеханических реле, полупроводниковой элементной базе, а также микропроцессорных терминалах ВЧ защит последних разработок (ШЭ2607 031/081 от НПП ЭКРА, Mikom P547 от AREWA, L 60 от GE и др.).
ВУК>ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВУК>ПВЗ-2008 работает в комплекте со всеми видами существующих ВЧ защит, выполненными на: электромеханических реле, полупроводниковой элементной базе, а также микропроцессорных терминалах ВЧ защит последних разработок (ШЭ2607 031/081 от НПП ЭКРА, Mikom P547 от AREWA, L 60 от GE и др.). ВУК>а это не ответ на Ваш вопрос? Даная фраза говорит о том, что приемопередатчик работает с ДФЗ, касательно работы со ступенчатыми защитами (ДЗ и ТЗНП) с логикой связи ничего не сказано.
Все мной сказанное - это мое IMHO.
30.03.2009 17:04
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Да, полноте. ВЧ блокировка - она ВЧ блокировка и есть. Канальная часть проще, чем в ДФЗ. "Интерфейс" стыковки - аналогичный совершенно. Логика управления передатчиком: пуск, останов... Выходная цепь приёмника - примерно аналогична, для электромеханики токовая, для полупроводниковых или цифровых защит - напряженческая. Imho: нет причин для беспокойства. А кстати, встроенных (интегрированных) в панель ДЗ и ТЗНП ВЧ частей и раньше-то не выпускалось: Есть ЭПЗ-1636, а ВЧ блокировка к ней: ЭПЗ-1643. У ЭКРы, например, защиты ВЛ-110\220: 021, и всё равно отдельные шкафы с ВЧ блокировкой: 031, 032
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Yuran>Кстати, кто может поделиться описанием\руководством по эксплуатации на ПВЗ-90?
Теперь могу поделиться. pdf 32 мегабайта. Доставка исключительно электронной почтой, исключительно по частям и только по будням. (РЭ ПВЗ-90М1, ПВЗ-90М1Д от 2001)
falcon>Теперь могу поделиться. pdf 32 мегабайта. Доставка исключительно электронной почтой, исключительно по частям и только по будням. falcon>(РЭ ПВЗ-90М1, ПВЗ-90М1Д от 2001) Если не сложно, то мне, пожалуйста. Адрес почты в профиле.
Все мной сказанное - это мое IMHO.
20.04.2009 09:11
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru