Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » ПВЗ-90 - сюрпризы избирательности

 Следующая »
ПВЗ-2008
Автор
Сообщения
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
Появился вот такой "зверь"
http://www.zenit.by/ru/content/view/52/11/
Есть опыт работы с ним?
Меня в частности интересует вопрос передачи с помощью данного устройства сигналов ступенчатых защит ЛЭП с ВЧ-блокировкой, т.к. из имеющегося на сайте описания этого не следует.
Ну и еще конечно передача в комплект защит сигнала неисправности канала связи и самого приемопередатчика.

Все мной сказанное - это мое IMHO.
16.03.2009 11:08
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Сейчас сколь-нибудь значимого опыта эксплуатации этой аппаратуры ни у кого нет и быть не может, т.к. это "новорожденный".


Yuran>в частности интересует вопрос передачи с помощью данного устройства сигналов ступенчатых защит ЛЭП с ВЧ-блокировкой, т.к. из имеющегося на сайте описания этого не следует.Ну и еще конечно передача в комплект защит сигнала неисправности канала связи и самого приемопередатчика.

Imho, коль ПВЗ-90 этими возможностями обладает, то и ПВЗ-2008, уверен, тоже - конструктор и изготовитель ведь один и тот же.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
16.03.2009 20:35
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
falcon>Сейчас сколь-нибудь значимого опыта эксплуатации этой аппаратуры ни у кого нет и быть не может, т.к. это "новорожденный".
Это точно, вчера разговаривал с ними, как я понял хотят поставить "новорожденного" в опытную эксплуатацию в Вологорад и в Татарию
falcon>Imho, коль ПВЗ-90 этими возможностями обладает, то и ПВЗ-2008, уверен, тоже - конструктор и изготовитель ведь один и тот же.
Если на ПВЗ-90 четко написано, что он может работать с ДЗ, то для ПВЗ-2008 этого нет. Так что подождем официальных данных.
Кстати, кто может поделиться описанием\руководством по эксплуатации на ПВЗ-90?

Все мной сказанное - это мое IMHO.
17.03.2009 08:58
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Паспорт и РЭ ПВЗ-90 есть только в бумажном виде - сканировать очень обломно ... да и по мне - так пользуюсь весьма редко.
Могу предложить альтернативную информацию: ВЧ АППАРАТУРА - ПВЗ-90***
Посмотрите также соотв. инфу на страничке Ссылки - подсобрал там немного...
Есть ещё схемы в visio - это не выкладывал, так что, если сильно надо, то только "мылом"

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
17.03.2009 09:24
Цитировать
 
ВУК +2
 

Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
Yuran>Если на ПВЗ-90 четко написано, что он может работать с ДЗ, то для ПВЗ-2008 этого нет. Так что подождем официальных данных.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПВЗ-2008 работает в комплекте со всеми видами существующих ВЧ защит, выполненными на: электромеханических реле, полупроводниковой элементной базе, а также микропроцессорных терминалах ВЧ защит последних разработок (ШЭ2607 031/081 от НПП ЭКРА, Mikom P547 от AREWA, L 60 от GE и др.).

а это не ответ на Ваш вопрос?
30.03.2009 15:51
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
ВУК>ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ВУК>ПВЗ-2008 работает в комплекте со всеми видами существующих ВЧ защит, выполненными на: электромеханических реле, полупроводниковой элементной базе, а также микропроцессорных терминалах ВЧ защит последних разработок (ШЭ2607 031/081 от НПП ЭКРА, Mikom P547 от AREWA, L 60 от GE и др.).
ВУК>а это не ответ на Ваш вопрос?
Даная фраза говорит о том, что приемопередатчик работает с ДФЗ, касательно работы со ступенчатыми защитами (ДЗ и ТЗНП) с логикой связи ничего не сказано.

Все мной сказанное - это мое IMHO.
30.03.2009 17:04
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Да, полноте. ВЧ блокировка - она ВЧ блокировка и есть. Канальная часть проще, чем в ДФЗ. "Интерфейс" стыковки - аналогичный совершенно. Логика управления передатчиком: пуск, останов... Выходная цепь приёмника - примерно аналогична, для электромеханики токовая, для полупроводниковых или цифровых защит - напряженческая.
Imho: нет причин для беспокойства.
А кстати, встроенных (интегрированных) в панель ДЗ и ТЗНП ВЧ частей и раньше-то не выпускалось: Есть ЭПЗ-1636, а ВЧ блокировка к ней: ЭПЗ-1643.
У ЭКРы, например, защиты ВЛ-110\220: 021, и всё равно отдельные шкафы с ВЧ блокировкой: 031, 032

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
02.04.2009 19:53
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Yuran>Кстати, кто может поделиться описанием\руководством по эксплуатации на ПВЗ-90?

Теперь могу поделиться. pdf 32 мегабайта. Доставка исключительно электронной почтой, исключительно по частям и только по будням.
(РЭ ПВЗ-90М1, ПВЗ-90М1Д от 2001)

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
20.04.2009 09:02
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
falcon>Теперь могу поделиться. pdf 32 мегабайта. Доставка исключительно электронной почтой, исключительно по частям и только по будням.
falcon>(РЭ ПВЗ-90М1, ПВЗ-90М1Д от 2001)
Если не сложно, то мне, пожалуйста. Адрес почты в профиле.

Все мной сказанное - это мое IMHO.
20.04.2009 09:11
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Done!

Снимайте мыло. 11 раз.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
20.04.2009 09:49
Цитировать
 