Здравстуйте. В приложенном файле есть 2 схемы подключения ЗГНП. А - для обмотки статора, собранной в звезду или в треугольник Б - только для звезды. В чем преимущество рисунка Б?
Коллега. ИМХО, нет никакого преимущества, ну за исключением, что в случае Б есть ещё и ДЗГ. В обоих случаях используется расчётный ток нулевой последовательности, только чуть-чуть собраный по разному и напряжение размокнутого треугольника. Защита явно непростая и потребует от Вас передачи всех исходных даных ( по генератору, кабелям, шинам и т.д. и т.п. ) производителю защиты
Судя по мануалу, уставки такой защиты отбиваются на заводе и рассчитываются заводом. ИМХО, каждый пробор индивидуален под свой генератор. Надо отстраиваться от токов небаланса и брать во внимание емкостные токи.
girey+1 Сообщения: 26 Регистрация: 09.07.2009 Откуда: г. Нижний Тагил
grsl>Судя по мануалу, уставки такой защиты отбиваются на заводе и рассчитываются заводом. grsl>ИМХО, каждый пробор индивидуален под свой генератор. grsl>Надо отстраиваться от токов небаланса и брать во внимание емкостные токи.
Совершенно верно. ЗГНП приходит настроенный, с протоколом. Какие данные неоходимы завод запрашивает сам при заказе.