Здравствуйте! В РД 34.35.305 "Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей" указано: "..при включении на линию электромагнитных ТН типа НКФ должна учитываться необходимость отстройки отсечки автоматического выключателя от бросков емкостного тока, возникающих при снятии напряжения с линии. Эти токи кратковременно проходят во вторичных цепях по автотрансформаторам, предназначенным для регулирования уставок дистанционных защит, и могут быть порядка 50-60 А." Справедливо ли данное утверждение для других типов ТН, например, НАМИ или СРА(СРВ)? Как рассчитывать данные токи? И что это за автотрансформаторы для регулирования уставок ДЗ? Насколько бы элементарными ни казались Вам ответы – ответьте, пожалуйста.
Также буду очень рад если Вы сможете поделиться полным содержанием письма службы релейной защиты АО "Дальние электропередачи" № 10-22 от 1.11.93 г."О защите вторичных обмоток ТН автоматами". На сайте СО ЦДУ ЕЭС смог найти только краткое описание:
"При включении в работу одной из ВЛ 500 кВ на обеих сторонах этой линии отключились отсечками расцепителей автоматы во вторичных цепях "звезды" линейных трансформаторов напряжения (ТН) типа НКФ. Отключение автоматов произошло из-за "броска" тока намагничивания автотрансформаторов, используемых в схеме дистанционной защиты линии для регулировки уставок. Автоматы имели номинальный ток б,ЗА и уставку отсечки расцепителя - 3,5IНОМ.
Как показал опыт эксплуатации, автоматы с такими уставками отсечки расцепителя отключаются иногда и при снятии напряжения с линии из-за разряда емкости линии через ТН.
Исходя из опыта эксплуатации, предлагается оптимальный вариант применения автоматов в цепях "звезды" и "разомкнутого треугольника" (с конкретными номинальными токами и уставками срабатывания отсечек расцепителей автоматов).
Предлагается также проверять расчетным путем, что обеспечивается коэффициент чувствительности не менее 1,5 при к.з. во вторичных цепях ТН."
добрый>"..при включении на линию электромагнитных ТН типа НКФ должна учитываться необходимость отстройки отсечки автоматического выключателя от бросков емкостного тока, возникающих при снятии напряжения с линии. Речь про электромагнитные ТН,а СРА таковым не является Эти токи кратковременно проходят во вторичных цепях по автотрансформаторам, предназначенным для регулирования уставок дистанционных защит, и могут быть порядка 50-60 А." добрый>Справедливо ли данное утверждение для других типов ТН, например, НАМИ или СРА(СРВ)? добрый>Как рассчитывать данные токи? добрый>И что это за автотрансформаторы для регулирования уставок ДЗ? В электромех.дист.защитах уставка регулируется выбором числа витков на тр-ре напряжения.
Тема конечно интересная. Я бы ее поделил на две составляющие. Первая при включении ТН. Вторая при его отключении. 1. При включении ТН (подаче на него напряжения). К ТН подключены все питающиеся от него защиты, в том числе и ТН и контура памяти ДЗ, которые при подаче напряжения намагничиваются. Наихудший вариант будет, когда остаточное намагничивание совпадает с вновь появляющимся. Будет какой-то бросок тока намагничивания, но он не зависит от типа ТН, а зависит от количества ТН или АТ (дросселей) железяк с обмоткой которые намагничиваются, и зависит от момента включения. Но, тогда такие случаи должны наблюдаться при переключении цепей ТН с одного на другой. Я в практике такого не помню. Может быть существует какой-то переходный процесс. 2. При отключении ТН. При отключении ТН вместе с ВЛ идет затухающий низкочастотный процесс. Все железяки (ТН, АТ и др.), подключенные к ТН на низкой частоте имеют и малое сопротивление. Возможно, отсюда и бросок тока при отключении. А может быть что-то другое. Хотелось бы все таки понять природу броска тока.
Извините может глупость говорю, так предположение. Предположу что данные ТН суть индуктiвная катушка, тогда при включении происходит переходный процесс в контуре L/C/R, но ток в индуктивности мгновенно не меняется и потому нет сильного броска тока намгничивания.
При отключении также имеем переходной процесс в контуре L/C/R который и может вызвать большой ток. Оба переходных процесса не имеют одинакового поведения.
grsl>При отключении также имеем переходной процесс в контуре L/C/R который и может вызвать большой ток. Коммутация,однако! А если серьезно,кому известны подобные случаи?