Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Ячейка ТН и Сириус ТН

Вторичные цепи ТН
Автор
Сообщения
добрый
 
Сообщения: 12
Регистрация: 25.04.2009
Здравствуйте!
В РД 34.35.305 "Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей" указано:
"..при включении на линию электромагнитных ТН типа НКФ должна учитываться необходимость отстройки отсечки автоматического выключателя от бросков емкостного тока, возникающих при снятии напряжения с линии. Эти токи кратковременно проходят во вторичных цепях по автотрансформаторам, предназначенным для регулирования уставок дистанционных защит, и могут быть порядка 50-60 А."
Справедливо ли данное утверждение для других типов ТН, например, НАМИ или СРА(СРВ)?
Как рассчитывать данные токи?
И что это за автотрансформаторы для регулирования уставок ДЗ?
Насколько бы элементарными ни казались Вам ответы – ответьте, пожалуйста.
04.08.2009 21:53
Цитировать
 
добрый
 
Сообщения: 12
Регистрация: 25.04.2009
Также буду очень рад если Вы сможете поделиться полным содержанием письма службы релейной защиты АО "Дальние электропередачи" № 10-22 от 1.11.93 г."О защите вторичных обмоток ТН автоматами".
На сайте СО ЦДУ ЕЭС смог найти только краткое описание:

"При включении в работу одной из ВЛ 500 кВ на обеих сторонах этой линии отключились отсечками расцепителей автоматы во вторичных цепях "звезды" линейных трансформаторов напряжения (ТН) типа НКФ. Отключение автоматов произошло из-за "броска" тока намагничивания автотрансформаторов, используемых в схеме дистанционной защиты линии для регулировки уставок. Автоматы имели номинальный ток б,ЗА и уставку отсечки расцепителя - 3,5IНОМ.

Как показал опыт эксплуатации, автоматы с такими уставками отсечки расцепителя отключаются иногда и при снятии напряжения с линии из-за разряда емкости линии через ТН.

Исходя из опыта эксплуатации, предлагается оптимальный вариант применения автоматов в цепях "звезды" и "разомкнутого треугольника" (с конкретными номинальными токами и уставками срабатывания отсечек расцепителей автоматов).

Предлагается также проверять расчетным путем, что обеспечивается коэффициент чувствительности не менее 1,5 при к.з. во вторичных цепях ТН."
04.08.2009 22:19
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
добрый>"..при включении на линию электромагнитных ТН типа НКФ должна учитываться необходимость отстройки отсечки автоматического выключателя от бросков емкостного тока,
возникающих при снятии напряжения с линии.
Речь про электромагнитные ТН,а СРА таковым не является
Эти токи кратковременно проходят во вторичных цепях по автотрансформаторам, предназначенным для регулирования уставок дистанционных защит, и могут быть порядка 50-60 А."
добрый>Справедливо ли данное утверждение для других типов ТН, например, НАМИ или СРА(СРВ)?
добрый>Как рассчитывать данные токи?
добрый>И что это за автотрансформаторы для регулирования уставок ДЗ?
В электромех.дист.защитах уставка регулируется выбором числа витков на тр-ре напряжения.
04.08.2009 22:33
Цитировать
 
добрый
 
Сообщения: 12
Регистрация: 25.04.2009
Спасибо, scorp.
Получается что с применением МП защит отстраиваться от бросков емкостного тока в цепях ТН не нужно.
04.08.2009 22:39
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
На линейном ТН емкостного типа КВЛ 500 кВ установлен в цепях звезды по проекту автомат:

C60N B10 3,5Iном, защиты МП.
05.08.2009 08:12
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Тема конечно интересная. Я бы ее поделил на две составляющие. Первая при включении ТН. Вторая при его отключении.
1. При включении ТН (подаче на него напряжения).
К ТН подключены все питающиеся от него защиты, в том числе и ТН и контура памяти ДЗ, которые при подаче напряжения намагничиваются. Наихудший вариант будет, когда остаточное намагничивание совпадает с вновь появляющимся. Будет какой-то бросок тока намагничивания, но он не зависит от типа ТН, а зависит от количества ТН или АТ (дросселей) железяк с обмоткой которые намагничиваются, и зависит от момента включения.
Но, тогда такие случаи должны наблюдаться при переключении цепей ТН с одного на другой. Я в практике такого не помню. Может быть существует какой-то переходный процесс.
2. При отключении ТН.
При отключении ТН вместе с ВЛ идет затухающий низкочастотный процесс. Все железяки (ТН, АТ и др.), подключенные к ТН на низкой частоте имеют и малое сопротивление. Возможно, отсюда и бросок тока при отключении.
А может быть что-то другое. Хотелось бы все таки понять природу броска тока.
05.08.2009 08:23
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Извините может глупость говорю, так предположение.
Предположу что данные ТН суть индуктiвная катушка, тогда при включении происходит переходный процесс в контуре L/C/R, но ток в индуктивности мгновенно не меняется и потому нет сильного броска тока намгничивания.

При отключении также имеем переходной процесс в контуре L/C/R который и может вызвать большой ток.
Оба переходных процесса не имеют одинакового поведения.

Не пинать сильно, если сморозил.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
05.08.2009 13:06
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
grsl>При отключении также имеем переходной процесс в контуре L/C/R который и может вызвать большой ток.
Коммутация,однако!
А если серьезно,кому известны подобные случаи?
05.08.2009 13:11
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2