Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Ячейка ТН и Сириус ТН

« Предыдущая 
Определение предельной кратности тока для проверки ТТ
Автор
Сообщения
Fiksius +3
 
Сообщения: 63
Регистрация: 25.03.2008
Откуда: г. Вологда
Dmitriy, большое спасибо за подробный ответ)) +1
09.04.2010 14:46
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
И от меня +1. Очень красиво оформил Дима, молодец.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.04.2010 14:48
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Dmitriy>ЗЫ. как называются по русски генераторы которые на ГЭС стоят
Dmitriy>Vollpolgenerator- "многополюсные?"
Dmitriy>Не могу найти "епрст", забыл! - cтыдно, не смейтесь если в переведено неверно.

Явнополюсные :-)

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.04.2010 14:49
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Явнополюсные - Schenkelpolrotor
Дословно с немецкого ОХИНЕЯ: "ляжкополюсный ротор" наверное потому, что формой ляжку напоминают.

Вычеслав Борисыч может подскажет как его роторы правильно называются.

http://3d-projektierung.de - Home Page
09.04.2010 15:04
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Кстати, ребяты.

На днях у Siemens в программе CTDim (demo) нашел в хелпе империческое выражение:

Rct=(((Iперв*W)/350)^1.15)/Iвтор² Ohm

W-число витков первичной обмотки (как правило =1)

По нему можно предварительно прикинуть внутреннее сопротивление вторичной обмотки для расчетов, а потом уточнить у производителя.

http://3d-projektierung.de - Home Page
09.04.2010 15:49
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
http://multitran.ru/

Vollpol сущ. m электр. неявновыраженный полюс (синхронной машины)

Schenkelpol сущ. m электр. явновыраженный полюс

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
09.04.2010 19:35
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
off ...
Megawatt
Какой русский термин правильный 1. неявнополюсный ротор 2. многополюсный ротор?
С явнополюсным понятно, про "ляжкополюсный", это я так посмеяться ... =)

http://3d-projektierung.de - Home Page
09.04.2010 22:04
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
На мой взгляд вот здесь всё хорошо объяснено http://elmech.mpei.ac.ru/EM/EM/Ch4/4-01.htm
У нас говорят "ротор с неявно выраженными полюсами" или "неявнополюсная машина".
Неявнополюсные (турбогенераторы) обычно с двумя полюсами(одна пара). Вроде не очень многополюсный
Гидрогенераторы - явнополюсные, полюсов много.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
10.04.2010 08:07
Цитировать
 
Fiksius +3
 
Сообщения: 63
Регистрация: 25.03.2008
Откуда: г. Вологда
Господа, если у кого нить книжка Циглера "Цифровые устройства дифференциальной защиты" в английском варианте, вышлите мне на адрес Fiksius@mail.ru если можно...
В переведенном Дьяковым варианте в формулах есть опечатки, хотелось бы сравнить с оригиналом.
Ну или хотя бы формулу (5-13) вставьте в этой теме.
Очень надо!!!
Заранее спасибо
20.04.2010 08:09
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Вот оригинал этих выражений из ЕN.
К сожалению только немецкий.
http://andre.3d-projektierung.de/files/DIN_EN%2060044-6-Stromwandler-Schutz-Uebertragungsverhalten.pdf

http://3d-projektierung.de - Home Page
20.04.2010 11:53
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 