Модернизация ВМ-35
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Denis
+5
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
|
|
Загрузить не получается, можно скинуть на мыло?
|
|
|
|
|
Uran1
+1
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
|
|
Denis>Загрузить не получается, можно скинуть на мыло?
Мыло отправил в личку
|
|
|
|
|
Denis
+5
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
|
|
Значит, ПП-67.... Можно поменять катушки и сделать автоматику выключателя на постоянном токе?
|
|
|
|
|
Uran1
+1
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
|
|
Denis>Значит, ПП-67.... Можно поменять катушки и сделать автоматику выключателя на постоянном токе?
Конечно можно, завод пружин привода тоже, там стоит УКД.
|
|
|
|
|
Uran1
+1
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
|
|
Denis>Загрузить не получается, можно скинуть на мыло?
По просьбе Denis вставляю фрагмент схемки управления.
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
Если переделывать на постоянку,заводится как будет ?
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
По моему двигатель у ПП-67 переменка 220В,постоянка 100 В
|
|
|
|
|
|
|
Nikita
+38
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
Nikita>Универсальный коллекторный двигатель (УКД) — разновидность коллекторной машины постоянного тока, которая может работать и на постоянном, и на переменном токе. Nikita>Номинальное напряжение электродвигателя заводящего устройства 110 и 220 В постоянного тока и 127 и 220 В переменного тока Nikita>Если надо Руководство по капитальному ремонту пружинного привода ПП-67 (ПП-61) Nikita>М.: СПО ОРГРЭС, 1975 г. Чуть не так. 110В постоянка и 127 В переменка( МУН-1). И 220В постоянка и переменка(МУН-2). Просто в голове мун-1 и мун-2 переплелись)
|
|
|
|
|
|
|
Uran1
+1
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
|
|
yur>По моему двигатель у ПП-67 переменка 220В,постоянка 100 В
Все нормально,на постоянке 220 будет робить, Никита уже ссылки дал
|
|
|
|
|