Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Расчет емкости АКБ

« Предыдущая 
Модернизация ВМ-35
Автор
Сообщения
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Загрузить не получается, можно скинуть на мыло?
14.09.2010 09:25
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
Denis>Загрузить не получается, можно скинуть на мыло?

Мыло отправил в личку
14.09.2010 09:33
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Значит, ПП-67.... Можно поменять катушки и сделать автоматику выключателя на постоянном токе?
14.09.2010 10:42
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
Denis>Значит, ПП-67.... Можно поменять катушки и сделать автоматику выключателя на постоянном токе?

Конечно можно, завод пружин привода тоже, там стоит УКД.
14.09.2010 10:56
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
Denis>Загрузить не получается, можно скинуть на мыло?

По просьбе Denis вставляю фрагмент схемки управления.
14.09.2010 11:15
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
Если переделывать на постоянку,заводится как будет ?
15.09.2010 19:09
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
По моему двигатель у ПП-67 переменка 220В,постоянка 100 В
15.09.2010 19:10
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Универсальный коллекторный двигатель (УКД) — разновидность коллекторной машины постоянного тока, которая может работать и на постоянном, и на переменном токе.
Номинальное напряжение электродвигателя заводящего устройства 110 и 220 В постоянного тока и 127 и 220 В переменного тока
Если надо Руководство по капитальному ремонту пружинного привода ПП-67 (ПП-61)
М.: СПО ОРГРЭС, 1975 г.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
15.09.2010 19:23
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
Nikita>Универсальный коллекторный двигатель (УКД) — разновидность коллекторной машины постоянного тока, которая может работать и на постоянном, и на переменном токе.
Nikita>Номинальное напряжение электродвигателя заводящего устройства 110 и 220 В постоянного тока и 127 и 220 В переменного тока
Nikita>Если надо Руководство по капитальному ремонту пружинного привода ПП-67 (ПП-61)
Nikita>М.: СПО ОРГРЭС, 1975 г.

Чуть не так. 110В постоянка и 127 В переменка( МУН-1). И 220В постоянка и переменка(МУН-2). Просто в голове мун-1 и мун-2 переплелись)
15.09.2010 19:56
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
yur>По моему двигатель у ПП-67 переменка 220В,постоянка 100 В

Все нормально,на постоянке 220 будет робить, Никита уже ссылки дал
15.09.2010 22:41
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2