Доброго времени суток, господа релейщики!

Тема, собственно, такая: помогите выбрать оптимальное цифровое реле прод.диф. защиты с проводным каналом связи для кабельных линий (от 0,2 до 2 км) сети 6 кВ с компенсированной нейтралью. Я пока присматриваюсь к siprotec_7sd600. Может у кого-нибудь есть опыт эксплуатации этого реле или посоветуйте что-то ещё. Буду очень признателен.

ЗЫ. много наворотов не надо (наверняка на цене скажется). Защита фидеров питающих секции РП с двиг-ми и трансф-рами будет такая: ДЗЛ, МТЗ, ТЗНП (на сигнал).
23.06.2010 23:56
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
АББ RED615.
ДЗЛ, МТЗ, ТЗНП, перегруз.
ТЗНП для компенсированой нейтрали в алгоритме.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
24.06.2010 07:30
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
L30 GE.
ДЗЛ, МТЗ, ТЗНП, ТЗОП, УРОВ.
По минимуму в их информации – 7000$.
24.06.2010 08:26
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
LIK>L30 GE.
LIK>ДЗЛ, МТЗ, ТЗНП, ТЗОП, УРОВ.
LIK>По минимуму в их информации – 7000$.
Я так понимаю, что все дело в цене. Хотят просто и "дешево". Поэтому и рассматривают 7SD600. Но я бы, за ценой не стоял. Лучше брать 7SD61 с оптикой, если останавливаться на Сименсе. Вроде бы есть и 810 СПАК с ДЗЛ. Он, наверное, подешевле будет? А может вообще два обычных токовых реле +кабель токовых цепей квадратов на 6 подешевле будет?
24.06.2010 09:02
Цитировать
 
WGC +1
 

Сообщения: 10
Регистрация: 17.11.2008
Откуда: С.Петербург
День Добрый, Коллеги,

вот два варианта:
1. бюджетный http://search.woodward.com/produkte_visitenkarte/template/pv_ausgabe.php?feature_1=85&laenderliste=land_ru&language=68&pmode=PD&tld=ru

2. стандартный http://search.woodward.com/produkte_visitenkarte/template/pv_ausgabe.php?feature_1=107&laenderliste=land_ru&language=68&pmode=PD&tld=ru

схема подключения - кликнуть на значек микрочипа
описание - на значек pdf-документа
описание на русском - пишите мне, вышлю

www.woodward.com
24.06.2010 15:38
Цитировать
 
Sokoloff
 
Сообщения: 11
Регистрация: 14.06.2010
Благодарю за советы, надо почитать-покумекать.