Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Измерение электрических величин в МП устройствах.

 Следующая »
Векторная диаграмма при перегорании придохранителя трансформатора напряжения
Автор
Сообщения
ЭлеFANT
 
Сообщения: 1
Регистрация: 03.07.2010
Всем привет, возник спор будет ли нулевая последовательность при перегорании предохранителя в одной фазе трансформатора напряжения (трехфазная группа ЗНОЛ)
23.07.2010 12:36
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
В первичной или вторичной фазе?
23.07.2010 12:43
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Конечно будет.
И при первичном и при вторичном.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.07.2010 13:08
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
Ежели порвать фазу во вторичной звезде, 3Uо будет только расчётный из этой звезды, что актуально только для МП устройств. Разомкнутый треугольник при этом останется непокобелим.
23.07.2010 13:19
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
КОНЕЧНО, согласен, имел ввиду расчётный, т.е векторная сумма.
Спасибо за поправку.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.07.2010 13:24
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Сейчас почему-то возник барьер с проходом на сайт. Но вот прошел. И за это время прошло много «хелпов» от коллег. Но я тоже свое добавлю, чтобы «добро не пропадало». Хотя после таких зубров нового ничего не скажу.

Теория. 3Uо есть сумма фазных напряжений. Перегорел предохранитель одной фазы, этого фазного напряжения во вторичных цепях нет. Даст ли сумма двух оставшихся фаз какую-то величину, и какую именно?
Это из темы: «А вам слабо?».


И забавные эпизоды из практики.
Первый. Ночью вызывают: «Ложно выпал блинкер: земля на шинах 10 кВ». Едем ночью же. Смотрим по ассиметру – и вправду «земля». Соответственно, диалог с дежурными. «А по киловольтметру проверяли?». «А как, а что это такое?» Потом оказалось, что это новые дежурные в этой бригаде ОВБ. Главное, чему их в первую очередь научили: если выпал непонятный для вас блинкер – сообщайте релейщикам».
Второй. Почти аналогичная ситуация. Только причина – как у вас: :перегоревший предохранитель в одной из фаз первички. Тоже оказались новички.
23.07.2010 13:43
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Вот решил задать вопрос, который можно было бы поместить и в «А Вам слабо?».
Этот вопрос именно к топикстартеру -практически тезки Сергея Рубцова-и его друзьям (остальных просьба воздержаться от ответов) для закрепления материала.
Вот в тех приведенных мной случаях, в одном случае мы определили, что «земля» в сети 10 кВ, в другом, что сгорел предохранитель 10 кВ в одной фазе ТН-10. Сделали мы это с помощью киловольтметра и его переключателя фазных-линейных напряжений. Вопрос: как мы это определили?
24.07.2010 08:54
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Решил за счет этого поста «вынести на переднюю панель» прежний вопрос, чтобы, если коллега Элефант сегодня зайдет сюда, этот вопрос не ушел от его внимания.
26.07.2010 12:23
Цитировать
 
ovvium +3
 
Сообщения: 124
Регистрация: 08.07.2007
LIK>И забавные эпизоды из практики.
LIK>Первый. Ночью вызывают: «Ложно выпал блинкер: земля на шинах 10 кВ». Едем ночью же. Смотрим по ассиметру – и вправду «земля». Соответственно, диалог с дежурными. «А по киловольтметру проверяли?». «А как, а что это такое?» Потом оказалось, что это новые дежурные в этой бригаде ОВБ. Главное, чему их в первую очередь научили: если выпал непонятный для вас блинкер – сообщайте релейщикам».
LIK>Второй. Почти аналогичная ситуация. Только причина – как у вас: :перегоревший предохранитель в одной из фаз первички. Тоже оказались новички.
LIK>

Нечто похожее у нас: На выведенном в ремонт ТН-10кВ (ячейки К-6У) бригада ОВБ решила посмотреть напряжение с помощью киловольтметра. AB=10кВ; BC=10кВ; CA=10кВ; A0=10кВ; BO=0кВ; С0=10кВ. На исправном ТН-е всё в норме. Их вывод: Земля в сети 10кВ. Блинкер не выпал, сигнал не прошёл, релейщики - злодеи со всеми вытекающими. Искали повреждённый фидер путём включения и отключения, не нашли. Далее вывод: земля на шинах 10кВ. Погасили подстанцию, стали искать землю, не нашли. Вызвали релейщиков. На вопрос, зачем полезли к выведенному ТН-у, адекватного ответа мы так и не получили.

А земли никакой не было. Просто на подстанции вторичные цепи напряжения (жилы A, B, C) защищаются автоматическим выключателем (его отключают при выводе в ремонт, а A,B,C после автомата объединяют), остальные - предохранителями (остальные жилы не объединяют), которые никто не трудится извлекать. При этом потенциал заземлённой фазы B рабочего ТН-а через корпус и обмотку ф. B передавался в 0 звезды выведенного ТН-а, относительно которого и производились измерения. Вот и получался перекос.

В каждой шутке есть доля шутки.
28.07.2010 14:36
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Уважаемый коллега ovvium !
Мы уже сегодня где-то встречались.
По этой теме. Не понял, как там выполнена схема. Как по Вашим словам, так выведенный в ремонт ТН не был полностью отключен. Или я не так понял. В любом случае:
-цепи ТН выполнены так, что мнение ОВБ о релейщиках не так уж далеки от истины (простите);
-в любом случае любопытно разгадать эту загадку – схему можете прислать?

А коллега СЛОН, простите – Элефант (это одно и то же, но на разных языках) где-то загулял и не хочет отвечать на вопрос. Может, он в Карловых Варах сидит в кафе под названием «Элефант». Это то самое кафе, где Вячеслав Тихонов изображал Штирлица, инкогнито встречающегося с женой. И я там бывал, и на том же месте сиживал. Уютно, и от Мюллера прятаться не надо. Но это совсем другая история.
28.07.2010 15:30
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2