Спрашивал на форуме режимщиков не ответили, может тут кто знает, у меня чисто академический интерес. Генератор пришёл с номинальным напряжением вместо 10,5 кВ - 11,5 кВ. Чем это плохо, подтвердите или наоборот опровергните мои мысли. 1. Если уставки АРВ останутся как для номинала 10,5 кВ то упадёт КПД. 2. Если уставки АРВ переделать как для 11,5 кВ то может отрабатывать защита от повышения напряжения (которая для 10,5кВ генератора), но КПД не упадёт. В этом случае изменяем РПН блочного трансформатора.
Вообще нужно пересматривать схему генераторного напряжения с установленным первичным оборудованием на предмет возможности эксплуатации на напряжении 11,5кВ. Если поменять ТН генератора 11,5кВ/100В то АРВ будет плясать по заданным уставкам, приведенным к первичным величинам. В противном случае необходимо увеличивать уставки напряжения АРВ и защит от повышения напряжения и токовых с пуском по напряжению.
Саня>Вообще нужно пересматривать схему генераторного напряжения с установленным первичным оборудованием на предмет возможности эксплуатации на напряжении 11,5кВ. Если поменять ТН генератора 11,5кВ/100В то АРВ будет плясать по заданным уставкам, приведенным к первичным величинам. В противном случае необходимо увеличивать уставки напряжения АРВ и защит от повышения напряжения и токовых с пуском по напряжению.
Наверно никто уже ТНы, и остальное оборудование генераторного напряжения 10,5кВ менять не будет. Я так понимаю АРВ настроено под 10,5кВ и будет стараться держать 10,5, но это не оптимальный режим для этого генератора и КПД упадёт немного. Если уставку АРВ настроить под 11,5 то тогда защиту от повышения надо увеличивать (но её увеличивать нежелательно, так как остальное оборудование генераторного напряжения на 10,5кВ номинала рассчитано и его эта защита в том числе защищает)ну и пуск МТЗ по напряжению
Boris>Спрашивал на форуме режимщиков не ответили, может тут кто знает, у меня чисто академический интерес. Boris>Генератор пришёл с номинальным напряжением вместо 10,5 кВ - 11,5 кВ. Чем это плохо, подтвердите или наоборот опровергните мои мысли. Boris>1. Если уставки АРВ останутся как для номинала 10,5 кВ то упадёт КПД. Boris>2. Если уставки АРВ переделать как для 11,5 кВ то может отрабатывать защита от повышения напряжения (которая для 10,5кВ генератора), но КПД не упадёт. В этом случае изменяем РПН блочного трансформатора. Такая разница это очень плохо, на одной ПС устанавливали синхронный компенсатор Uн=11кВ напряжение автотрансформатора Uн=10кВ.Все настройки АРВ идут с 11кВ, если их выставить то сразу будет работать форсировка.Поэтому пришлось полностью перенастраивать регулятор на номинальное напряжение которое задали режимщики. После пуска возник у руководства такой вопрос почему не выдается указанная мощность по паспорту. Потому ,что надо напряжение брать в расчетах совсем другое.
Борис, а что ещё стоит на напряжение 10.5кВ. Так сказали что блочник, да ещё и с РПН. Ну ТН. есть какие то нагрузки на генераторном напряжении?
Есть один объект на которм работал полтора года назад, там генератор с 11.5кВ номинала, но из за определёных проблем с сетью, генератор работает на 12.3-12.4кВ, регулируется всё ступенью РПН. Мне кажется если то блочник, то проще перебить все уставки под 11.5кВ и АРВ и защит. всего 10% "перенапряжение" нет никаких приблем. Кстати интересно как зебуа чувствует защита по перевозбуждению генератора? не уверен что это хорошо для генератора работать на пониженом напряжении, надо запросить подтавщика генератора.
grsl>Борис, а что ещё стоит на напряжение 10.5кВ. grsl>Так сказали что блочник, да ещё и с РПН. Ну ТН. grsl>есть какие то нагрузки на генераторном напряжении?
ТСН но он тоже в принципе с РПН.
grsl>Есть один объект на которм работал полтора года назад, там генератор с 11.5кВ номинала, но из за определёных проблем с сетью, генератор работает на 12.3-12.4кВ, регулируется всё ступенью РПН. grsl>Мне кажется если то блочник, то проще перебить все уставки под 11.5кВ и АРВ и защит. всего 10% "перенапряжение" нет никаких приблем. Кстати интересно как зебуа чувствует защита по перевозбуждению генератора? не уверен что это хорошо для генератора работать на пониженом напряжении, надо запросить подтавщика генератора.
Поставщик думаю будет говорить что всё хорошо - у него по контракту было 10,5. По моему на объекте так и решили сделать, к сожалению информация обрывочная.
Под рукой сейчас есть даные по генератору Сименс, 11.5кВ 60МВА. При номинальном напряжении 11.5кВ, спокойно допускается отклонение +/- 7.5%, т.е. 10.6кВ.