Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика генераторов, двига... » Перевозбуждение и недовозбуждение генератора

Не тот генератор
Автор
Сообщения
Boris +1
 
Сообщения: 57
Регистрация: 06.04.2007
Спрашивал на форуме режимщиков не ответили, может тут кто знает, у меня чисто академический интерес.
Генератор пришёл с номинальным напряжением вместо 10,5 кВ - 11,5 кВ. Чем это плохо, подтвердите или наоборот опровергните мои мысли.
1. Если уставки АРВ останутся как для номинала 10,5 кВ то упадёт КПД.
2. Если уставки АРВ переделать как для 11,5 кВ то может отрабатывать защита от повышения напряжения (которая для 10,5кВ генератора), но КПД не упадёт. В этом случае изменяем РПН блочного трансформатора.
10.09.2010 13:52
Цитировать
 
Саня +3
 
Сообщения: 148
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
Вообще нужно пересматривать схему генераторного напряжения с установленным первичным оборудованием на предмет возможности эксплуатации на напряжении 11,5кВ. Если поменять ТН генератора 11,5кВ/100В то АРВ будет плясать по заданным уставкам, приведенным к первичным величинам. В противном случае необходимо увеличивать уставки напряжения АРВ и защит от повышения напряжения и токовых с пуском по напряжению.
10.09.2010 14:21
Цитировать
 
Boris +1
 
Сообщения: 57
Регистрация: 06.04.2007
Саня>Вообще нужно пересматривать схему генераторного напряжения с установленным первичным оборудованием на предмет возможности эксплуатации на напряжении 11,5кВ. Если поменять ТН генератора 11,5кВ/100В то АРВ будет плясать по заданным уставкам, приведенным к первичным величинам. В противном случае необходимо увеличивать уставки напряжения АРВ и защит от повышения напряжения и токовых с пуском по напряжению.

Наверно никто уже ТНы, и остальное оборудование генераторного напряжения 10,5кВ менять не будет.
Я так понимаю АРВ настроено под 10,5кВ и будет стараться держать 10,5, но это не оптимальный режим для этого генератора и КПД упадёт немного.
Если уставку АРВ настроить под 11,5 то тогда защиту от повышения надо увеличивать (но её увеличивать нежелательно, так как остальное оборудование генераторного напряжения на 10,5кВ номинала рассчитано и его эта защита в том числе защищает)ну и пуск МТЗ по напряжению
10.09.2010 14:39
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
Boris>Спрашивал на форуме режимщиков не ответили, может тут кто знает, у меня чисто академический интерес.
Boris>Генератор пришёл с номинальным напряжением вместо 10,5 кВ - 11,5 кВ. Чем это плохо, подтвердите или наоборот опровергните мои мысли.
Boris>1. Если уставки АРВ останутся как для номинала 10,5 кВ то упадёт КПД.
Boris>2. Если уставки АРВ переделать как для 11,5 кВ то может отрабатывать защита от повышения напряжения (которая для 10,5кВ генератора), но КПД не упадёт. В этом случае изменяем РПН блочного трансформатора.
Такая разница это очень плохо, на одной ПС устанавливали синхронный компенсатор Uн=11кВ напряжение автотрансформатора Uн=10кВ.Все настройки АРВ идут с 11кВ, если их выставить то сразу будет работать форсировка.Поэтому пришлось полностью перенастраивать регулятор на номинальное напряжение
которое задали режимщики.
После пуска возник у руководства такой вопрос
почему не выдается указанная мощность по паспорту.
Потому ,что надо напряжение брать в расчетах совсем другое.
10.09.2010 18:23
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Борис, а что ещё стоит на напряжение 10.5кВ.
Так сказали что блочник, да ещё и с РПН. Ну ТН.
есть какие то нагрузки на генераторном напряжении?

Есть один объект на которм работал полтора года назад, там генератор с 11.5кВ номинала, но из за определёных проблем с сетью, генератор работает на 12.3-12.4кВ, регулируется всё ступенью РПН.
Мне кажется если то блочник, то проще перебить все уставки под 11.5кВ и АРВ и защит. всего 10% "перенапряжение" нет никаких приблем. Кстати интересно как зебуа чувствует защита по перевозбуждению генератора? не уверен что это хорошо для генератора работать на пониженом напряжении, надо запросить подтавщика генератора.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
10.09.2010 18:34
Цитировать
 
Boris +1
 
Сообщения: 57
Регистрация: 06.04.2007
grsl>Борис, а что ещё стоит на напряжение 10.5кВ.
grsl>Так сказали что блочник, да ещё и с РПН. Ну ТН.
grsl>есть какие то нагрузки на генераторном напряжении?

ТСН но он тоже в принципе с РПН.

grsl>Есть один объект на которм работал полтора года назад, там генератор с 11.5кВ номинала, но из за определёных проблем с сетью, генератор работает на 12.3-12.4кВ, регулируется всё ступенью РПН.
grsl>Мне кажется если то блочник, то проще перебить все уставки под 11.5кВ и АРВ и защит. всего 10% "перенапряжение" нет никаких приблем. Кстати интересно как зебуа чувствует защита по перевозбуждению генератора? не уверен что это хорошо для генератора работать на пониженом напряжении, надо запросить подтавщика генератора.

Поставщик думаю будет говорить что всё хорошо - у него по контракту было 10,5.
По моему на объекте так и решили сделать, к сожалению информация обрывочная.
13.09.2010 07:57
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Под рукой сейчас есть даные по генератору Сименс, 11.5кВ 60МВА.
При номинальном напряжении 11.5кВ, спокойно допускается отклонение +/- 7.5%, т.е. 10.6кВ.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
13.09.2010 08:21
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
grsl>Под рукой сейчас есть даные по генератору Сименс, 11.5кВ 60МВА.
grsl>При номинальном напряжении 11.5кВ, спокойно допускается отклонение +/- 7.5%, т.е. 10.6кВ.

Так к слову мощность полностью выдаваться не будет.
17.09.2010 21:47
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2