Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Ячейка ТН и Сириус ТН

 Следующая »
Величина 3U0
Автор
Сообщения
БЕРЛИНН +4
 
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
Не подскажите навскидочку при каком виде повреждения в первичной сети напряжение 3U0 может быть больше 100В (с приложением векторных диаграмм).
17.07.2009 19:30
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
К примеру, имеем трансформатор 110/10 кВ на холостом ходу, сети 110 и 10 кВ изолированны.
Контролируем величину 3Uo на стороне 10кВ.
При возникновении ОЗЗ на стороне 110кВ величина напряжения приложенного к обмотке НН может составить несколько U номинальных.
Потому как отношение емкостей обеих обмоток по отношению друг к другу и по отношению к земле различаются (у такого транса) 1/2-3 .
Напряжение приложенное к обмотке ВН в режими ОЗЗ "трансформируется-распределится между емкостями" в соответсвии с этим соотношением.
Таким образом 110/1,73=63кВ / 3 = 20кВ - вместо положенных 10/1,73=5,7кВ.
Нет осцилограмм =) - теория, подтвержденная данными производителя трансформаторов.

http://3d-projektierung.de - Home Page
17.07.2009 21:42
Цитировать
 
лрз
 
Сообщения: 46
Регистрация: 08.02.2008
Откуда: Железногорск
Лет 7 назад проводил опыт однофазного замыкания на землю в сети 6 кв,и отвалилась пайка на резисторе. Напряжение прыгало до 150В. да и резонанс был.... не позавидуешь.Осциллографов у нас по бедности нет. А по теории при горении дуги,что у нас и получилось!
17.07.2009 22:47
Цитировать
 
Саня +3
 
Сообщения: 148
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
ЛЗР прав на счёт резонанса. Было на линии 6кВ питания железнодорожной автоматики (автоблокировки). На двух концах линии стояли НТМИ. При замыкании на землю одной из фаз возникал феррорезонанс , причем только этой фазы (толи с транспозицией накрутили, толи линия нессиметричная ). Другие фазы вели себя “”нормально”” при замыкании на землю. 3Uo прыгало до 130В. В итоге НТМИ на одном конце линии взорвался. Поменяли ТН. МП защит с осциллографом на линии не стояло.
18.07.2009 00:16
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Вопрос "при каком виде повреждения в первичной сети" .... а пайка на резисторе это вторичка.
Или я не прав?

http://3d-projektierung.de - Home Page
18.07.2009 02:32
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
БЕРЛИНН>Не подскажите навскидочку при каком виде повреждения в первичной сети напряжение 3U0 может быть больше 100В (с приложением векторных диаграмм).
Если речь идет о КЗ на землю в сетях с заземленной нейтралью, то значение 3Uо в них теоретически может составлять от 0 до 190 кВ (0-300В вторичных) (в сети 110, стр.319 Ульянов). Это понятно и без диаграмм. Допустим фаза А замкнула на землю. 3Uо это сумма двух оставшихся векторов В и С, каждый из которых складывается из U1, U2 и Uо. ( значения U2, и Uо зависят от сопротивления Х2 и Хо. Векторная сумма Х2 и Хо= U1). Так вот эти вектора фаз В и С могут иметь угол 180 (при Хо=бесконечность, то есть вблизи КЗ нет нейтралей) и угол 120 (при Х2=бесконечность). Два крайних значения в практике не встречаются. Какими они бывают в практике надо посмотреть осциллограммы или таблицы ОМП (по моему не больше 150 кВ в сети 110).

Уточните вопрос, а то народ говорит совсем о другом, а возможно я не понял вопроса.
18.07.2009 09:38
Цитировать
 
лрз
 
Сообщения: 46
Регистрация: 08.02.2008
Откуда: Железногорск
Dmitriy>Вопрос "при каком виде повреждения в первичной сети" .... а пайка на резисторе это вторичка.
Dmitriy>Или я не прав?

Мы замыкали фазу 6 кв через резистор. Это делается с целью ограничения перенапряжения в сети 6 кв. Когда садили фазу на землю напрямую,были случаи пробоев кабеля на других линиях!
Не совсем понятно какое напряжения Вы считаете первичкой.
18.07.2009 12:52
Цитировать
 
ZY3 +2
 
Сообщения: 76
Регистрация: 01.04.2007
БЕРЛИНН>Не подскажите навскидочку при каком виде повреждения в первичной сети напряжение 3U0 может быть больше 100В (с приложением векторных диаграмм).

Если 1 или несколько фазных проводов более высокого напряжения падают на 1 или несколько фазных проводов более низкого напряжения. Например, провод ВЛ 35 кВ обрывается и падает на провод ВЛ 6 кВ.
18.07.2009 15:38
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
лрз>Мы замыкали фазу 6 кв через резистор. Это делается с целью ограничения перенапряжения в сети 6 кв. Когда садили фазу на землю напрямую,былои случаи пробоев кабеля на других линиях!
Еще бы. Если сеть старая было бы удивительным отсутствиве этих пробоев.
лрз>Не совсем понятно какое напряжения Вы считаете первичкой.
Первичное.
Ферорезонанс в сети процесс известный, понятное дело, что при отказах тех.мероприятий направленных на его предотвращение напряжение на открытом треугольнике может быть больше 100 В. Но это ситуация с точки зрения РЗиА аварийная. --> Отказ резистора + ферорезонанс.

Если я вопрос правильно понял, то интересуют повреждения или режимы работы эл.сетей при которых напряжение в (исправном) открытом треугольнике может быть больше фазного. (cм. ответ R14)
_______________________________________
Приведенный мой пример, тоже не оч. подходит. Однозначно, напряжение обмотка НН-земля может быть значительно выше номинального фазного. А вот будет ли на стороне НН небеланс, сказать не берусь.
Явление должно быть хорошо известным "генераторщикам". При синхронизации блока на ГВ (трансформатор на ХХ). Для предотврашения повреждения обмотки НН в режиме ОЗЗ на стороне ВН блочного трансформатора , генераторные шинопроводы (имеющие малую емкость) "подгружают" конденаторами установленными в ГВ со стороны блочноко транса, тем самым смещая соотношение емкостей обмоток ВН-НН в безопасную сторону.

Может быть кто-то наблюдал это явление в живую?, было бы интересно услышать.

http://3d-projektierung.de - Home Page
18.07.2009 17:33
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
ZY3>Если 1 или несколько фазных проводов более высокого напряжения падают на 1 или несколько фазных проводов более низкого напряжения. Например, провод ВЛ 35 кВ обрывается и падает на провод ВЛ 6 кВ.
Позвольте не согласится. Ну, не верю я в это. Когда фаза 110 кВ падает на ВЛ 10 кВ происходит мгновенный пробой на землю, и на фазе 10 кВ напряжение по отношению к земле будет не больше чем падает на активном сопротивлении дуги. Если так рассуждать, то падение фазы 500 кВ на сеть 0,4 кВ вызовет у нас в квартирах 289 кВ.
18.07.2009 17:45
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2