Излишняя работа УПК-Ц
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Roman
+5
Сообщения: 109
Регистрация: 05.04.2007
|
|
Прочитал, что якобы имела место излишняя работа УПК-Ц на Бугульме 500 и разгрузкой на Средней Волге. Может со стороны СО есть какая либо информация? Что произошло? В чем причины? Да и было ли то что написано.
|
|
|
|
|
ShSF
+12
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
|
|
Roman>Прочитал, что якобы имела место излишняя работа УПК-Ц . 04.02 в 15-45 на приемо-передатчике 472 кГц ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма сформировалась (предположительно ложно) и была реализована команда № 11 на отключение 500 МВт потребления. Так, что Вы знаете больше, про УПК-Ц не упоминается.
|
|
|
|
|
|
|
Roman
+5
Сообщения: 109
Регистрация: 05.04.2007
|
|
Да уж, печально, если оно так. На Ср. Волге ну прямо "бермудский треугольник" какой-то. Не везет им с УПАСКом, вначале ET8 отличилась, теперь УПК-Ц. ...
P.S. А впрочем это скорее не "бермудский треугольник", а испытательный полигон.
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Roman>Да уж, печально, если оно так. Roman>На Ср. Волге ну прямо "бермудский треугольник" какой-то. Не везет им с УПАСКом, вначале ET8 отличилась, теперь УПК-Ц. ... Так может крышки протирали..
|
|
|
|
|
Roman
+5
Сообщения: 109
Регистрация: 05.04.2007
|
|
Может отпишет кто, как разбируться. Тем более что РДУ Татэнерго кажется уже должно войти в состав СО.
|
|
|
|
|
shf05
+3
Сообщения: 176
Регистрация: 18.06.2008
|
|
говорят, что там была неисправность монтажа- что-то вроде повреждения изоляции- в рез-те подана команда на вход передатчика. вроде как...
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Из приказа №24 от 04.02.09 ФСК "Организовать аттестацию персонала РЗА на право самостоятельной работы в устройствах ПА. Утвердить в МЭС, ПМЭС списки лиц, имеющих право самостоятельной работы в устройствах ПА. Запретить работу в устройствах ПА лицам, отсутствующим в списках."
"Запретить допуск для самостоятельной работы на действующие панели ПА персонала монтажно-наладочных организаций."
Провести анализ достаточности мер по обеспечению надежной работы эксплуатируемых систем ПА. Выявить узкие места. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков.
"Особое внимание уделить: - Наличию устройств, в которых суммарное воздействие на отключение потребителей составляет более 500 МВт. - Наличию комплексов ПА, использующих телеизмерение от устройств ТМ."
|
|
|
|
|