Излишняя работа УПК-Ц
Автор
Сообщения
Roman +5
 
Сообщения: 109
Регистрация: 05.04.2007
Прочитал, что якобы имела место излишняя работа УПК-Ц на Бугульме 500 и разгрузкой на Средней Волге.
Может со стороны СО есть какая либо информация? Что произошло? В чем причины?
Да и было ли то что написано.
05.02.2009 12:26
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Roman>Прочитал, что якобы имела место излишняя работа УПК-Ц
.
04.02 в 15-45 на приемо-передатчике 472 кГц ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма сформировалась (предположительно ложно) и была реализована команда № 11 на отключение 500 МВт потребления.
Так, что Вы знаете больше, про УПК-Ц не упоминается.
05.02.2009 13:20
Цитировать
 
Roman +5
 
Сообщения: 109
Регистрация: 05.04.2007
Да уж, печально, если оно так.
На Ср. Волге ну прямо "бермудский треугольник" какой-то. Не везет им с УПАСКом, вначале ET8 отличилась, теперь УПК-Ц. ...

P.S. А впрочем это скорее не "бермудский треугольник", а испытательный полигон.
05.02.2009 14:31
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Roman>Да уж, печально, если оно так.
Roman>На Ср. Волге ну прямо "бермудский треугольник" какой-то. Не везет им с УПАСКом, вначале ET8 отличилась, теперь УПК-Ц. ...
Так может крышки протирали..
05.02.2009 15:04
Цитировать
 
Roman +5
 
Сообщения: 109
Регистрация: 05.04.2007
Может отпишет кто, как разбируться.
Тем более что РДУ Татэнерго кажется уже должно войти в состав СО.
05.02.2009 15:06
Цитировать
 
shf05 +3
 
Сообщения: 176
Регистрация: 18.06.2008
говорят, что там была неисправность монтажа- что-то вроде повреждения изоляции- в рез-те подана команда на вход передатчика. вроде как...
11.02.2009 18:27
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Здесь активнее идет обсуждение
http://offtop.ru/telemex/v17_642308_all_.php
15.02.2009 16:32
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Из приказа №24 от 04.02.09 ФСК
"Организовать аттестацию персонала РЗА на право самостоятельной работы в устройствах ПА. Утвердить в МЭС, ПМЭС списки лиц, имеющих право самостоятельной работы в устройствах ПА. Запретить работу в устройствах ПА лицам, отсутствующим в списках."

"Запретить допуск для самостоятельной работы на действующие панели ПА персонала монтажно-наладочных организаций."

Провести анализ достаточности мер по обеспечению надежной работы эксплуатируемых систем ПА. Выявить узкие места. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков.

"Особое внимание уделить:
- Наличию устройств, в которых суммарное воздействие на отключение потребителей составляет более 500 МВт.
- Наличию комплексов ПА, использующих телеизмерение от устройств ТМ."
25.02.2009 23:32
Цитировать
 
Administrator
Eraser +17
 

Сообщения: 147
Регистрация: 29.03.2007
Возвращаясь к напечатанному: событие имело место. Именно этот случай (Бугульма) - ошибки монтажа, выполненные наладочной организацией.

***Боишься - не делай, делаешь - не бойся!***
03.02.2010 13:08
Цитировать
 
Ответить