Продукция РЗА-системз
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
ATmega
+1
Сообщения: 24
Регистрация: 06.07.2010
Откуда: г. Белгород
|
|
Ну к примеру я имею всё для работы с процессорами. Есть необходимые знания и опыт, приборы и инструменты. И потом почему не вклеить схемы.. я конечно понимаю что есть люди оч далёкие и начнут лезть туда куда не следует, но от дурака защиты нет. По терминалам РАДИУСА у меня и схемы есть и програмная методика настройки плат ПРЦ и ремонт идет на ура... ремонтирую всей Белгородской области ,... так что с умом можно всё организовать)) Ну а те Лаборатории которые не имеют спецов и оборудования я молчу....
|
|
|
|
|
ATmega
+1
Сообщения: 24
Регистрация: 06.07.2010
Откуда: г. Белгород
|
|
Ещё позволю заметить... про интелектуальную собственность.... человек не просит ПО с исходником на котором написа программа и не требует разрешения на распростронение данного ПО... а переферия и схемное решение не может являтся данной собственностью ( интелектуальной).
|
|
|
|
|
Des501
+1
Сообщения: 86
Регистрация: 03.03.2009
|
|
ATmega> а переферия и схемное решение не может являтся данной собственностью ( интелектуальной). Позволю себе не согласиться - все что кто то придумал, потратил время на создание, сколь простым бы оно ни было (напрмер квадрат Малевича ) это собственность автора и дарить свой труд или продавать его вопрос уже желания самого автора. Я участвовал в разработке нехитрого приборчика (переносного генератора технической частоты с кучей функций для проверки реле) и схемы сначала ложили в документацию. Потом пришлось восстанавливать за свой счет после "кулибина" плату (не хотели посылать и терять клиента) так сразу отпустило - перестали ложить.
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
Переношу обсуждение в тему прпо документацию для МП терминалов.
|
|
|
|
|
ATmega
+1
Сообщения: 24
Регистрация: 06.07.2010
Откуда: г. Белгород
|
|
LIK .... укажите пожалуйста в каком разделе идёт обсуждение темы " документация для МП терминалов"
Зарание благодарен.
|
|
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
ATmega>LIK .... укажите пожалуйста в каком разделе идёт обсуждение темы " документация для МП терминалов"
ATmega>Зарание благодарен.
Отвечаю. Путь: Главная страница форума – Цифровые устройства РЗА - Какие должны быть схемы в заводской документации МПтерминалов.
|
|
|
|
|
ovvium
+3
Сообщения: 124
Регистрация: 08.07.2007
|
|
Оснастили одну подстанцию приборами РС80М2-31. Первое впечатление - хорошее. Обратили внимание на некоторые особенности:
- Пуск АПВ происходит по факту срабатывания выходных реле защит. При этом даже если выключатель не отключится, АПВ всё равно сработает. Если выключатель затянет с отключением, то время АПВ сократится.
-Дистанционная блокировка отсечки работает в том случае, если к клеммам питания подключено оперативное напряжение (взято из ТОиИЭ). Однако на подстанциях с переменным оперативным током может быть глубокая посадка напряжения в сети собственных нужд при коротком замыкании вблизи подстанции на отходящей линии. Пока трудно сказать, как поведёт себя терминал в таких условиях.
-Хотелось бы иметь ещё один сухой контакт выходного реле защиты, например для цепей сигнализации или отключения выключателя от независимого источника.
Спасибо за комментарии!
|
В каждой шутке есть доля шутки. |
|
|
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
Уважаемый коллега ovvium ! Я, как уже говорил, работаю …читайте мой первый пост в этой теме. По Вашим данным не ясно, в какой cтране Вы живете. Я даю Вам адрес сайта РЗА-Системз. В нем – и контакты.
http://rzasystems.ru/contacts.html
Маленькие уточнения. 1.Сейчас проектный отдел – это мы, и уже не у них. 2.В Москве я недавно связывался еще с одним их человеком (в сайте его нет). Александр Дедов РЗА Системс-московский офис +79267379991 10508@rambler.ru
Мне кажется, что замечания посылать надо им (по месту Вашей страны или в Киев – там центральные офис и производство).
Но на один вопрос я и сейчас могу ответить. Цитирую ТО. «вход БЛОКИРОВКА ОТСЕЧКИ, который обеспечивает дистанционную блокировку отсечки при замыкании внешнего замыкающего контакта, при этом, необходимо к клеммам 17, 19 реле (приложение 2) подключить постоянное или переменное напряжение значением 220 В 20%. Время дистанционной блокировки отсечки не превышает значения 2 секунды. Кратковременное (не более 3 минут) пропадание напряжения 220 В на функционировании дистанционной блокировки отсечки не сказывается;»
Можете сами проверить в лаборатории РЗА (или кто-то другой).
|
|
|
|
|
ovvium
+3
Сообщения: 124
Регистрация: 08.07.2007
|
|
Я ни в коем случае не хотел сделать замечания! Просто я вчера первый раз видел и работал непосредственно с терминалом и хотел поделиться впечатлениями! Впечатления самые приятные! Прошу прощения, если сказал что-то не так!
Про блокировку отсечки я тоже процитировал из технического описания, взятого с сайта "РЗА-Системз". На нашем объекте выполнение схемы ЛЗШ пока не требуется, но я люблю эксперименты, обязательно попробую это сделать!
Спасибо за информацию! Мы свяжемся с фирмой выскажем наши пожелания!
|
В каждой шутке есть доля шутки. |
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
С добрым утром, коллега ovvium! Вы все сказали так. Знаете, я уже говорил, повторюсь. Я никогда психологически не стремился быть, образно говоря, «куликом, хвалящим свое болото». Даже если я и работник какой-то компании, я не защищаю ее некачественную продукцию (свою – в том числе). Поэтому я хвалю не «свое», а качественное. Да, РС8ОМ___ хвалят (и я хвалю). Об остальной продукции этой фирмы судите по своим впечатлениям. Впрочем, если по какой-то продукции есть вопросы, спрашивайте – отвечу.
|
|
|
|
|