LIK>Но на один вопрос я и сейчас могу ответить. Цитирую ТО. LIK>«вход БЛОКИРОВКА ОТСЕЧКИ, который обеспечивает дистанционную LIK>блокировку отсечки при замыкании внешнего замыкающего контакта, при этом, необходимо LIK>к клеммам 17, 19 реле (приложение 2) подключить постоянное или переменное напряжение LIK>значением 220 В 20%. Время дистанционной блокировки отсечки не превышает значения 2 секунды. Кратковременное (не более 3 минут) пропадание напряжения 220 В на функционировании дистанционной блокировки отсечки не сказывается;»
LIK>Можете сами проверить в лаборатории РЗА (или кто-то другой).
Только что проверил! Всё работает именно так. Очень доволен!