Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Обработка блоков TIMER в CFC Siprotec

 Следующая »
Как оранизовать автоматику ограничения мощности на Сименсе?
Автор
Сообщения
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
Добрый день! Появился вот такой вопрос: какой терминал Сименса может организовать автоматику ограничения мощности (нагрузки) на линии 110кВ. То есть при превышении нагрузки потребителя можно было бы с головы отключать его. Например 1 ступень на сигнал, вторая на отключение. На сколько я понимаю это фактически АРПТ?
27.08.2010 13:52
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ответ влёт, любой из применяемых на 110кВ.
Едиствено делайте по току, а не по мощности, функция 49 в списке.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
27.08.2010 13:54
Цитировать
 
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
если смотреть функцию 49 по ANSI, то это защита от перегрузок (псевдотепловая защита). Мне кажеться это не то что нужно, хотя если задать уставки на нужную нагрузку, то фактически получим то что и требуется- отключение выключателя при достижении определенной мощьности. Только не будет 1 и 2 ступени на сигнал!!! Еще может кто нибудь поделится ссылкой по которой можно скачать все мануалы по МП на русском языке?
27.08.2010 14:25
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Cas8585, нет никакой проблемы сделать что угодно.
Во первых выставляется максимально разрешёный ток по уставке.
Во вторых всегда в такой функции есть предварительный сигнал.
В третьих, если ограничиваете потребителя, то тепловуха хорошо защищает поставщика от "хитрого воровства", т.е. превышения разрешёного присоединения: так потребитель может проработать на 2000А вместо 1000А 10мин, потом сбросить нагрузку, ваш счётчик обнулиться, а он снова 2000А поставит.
В четвёртых, просто превышение не учитывает, что перегруз может быть в 1.1 а может быть в 2 раза.

Если не нужно тепловуха, то тогда со свободной логикой строите функцию из функций измерений,

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
27.08.2010 14:33
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Cas8585>если смотреть функцию 49 по ANSI, то это защита от перегрузок (псевдотепловая защита). Мне кажеться это не то что нужно, хотя если задать уставки на нужную нагрузку, то фактически получим то что и требуется- отключение выключателя при достижении определенной мощьности. Только не будет 1 и 2 ступени на сигнал!!! Еще может кто нибудь поделится ссылкой по которой можно скачать все мануалы по МП на русском языке?
Описания скачивайте с официального сайта Сименс: www.siprotec.de
На русском языке мануалы обозначены флагом России
Прямое измерение мощности лучше делать в терминалах 7SJ62-64,7SJ80 , заказывая функцию "гибкие функции". Если нужно особо быстрое время измерения мощности в каком-либо сечении (например для функций ПА), то можно рекомендовать терминал 7UM62, где можно использовать функцию "Treshold supervision" (четыре ступени на наброс мощности и четыре на снижение)
27.08.2010 14:36
Цитировать
 
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
Скачал еще документацию на 6MD613, флаг стоял русский, а открываешь - все на английском. Уважаемый conspirator есть ли у Вас документация на этот терминал на русском языке?
03.09.2010 11:33
Цитировать
 
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
Пардон!)) Промотал далее, оказывается там половина сначала на инглише, а потом то же самое на русском. Извиняюсь)
03.09.2010 11:38
Цитировать
 
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
Почитал руководство на 7SJ62-64, как я понял его можно испольховать и как в качестве терминала АУВ??? Для этих целей предпологалось использовать 6MD663, могу ли я обойтись только 7SJ62-64?
05.09.2010 17:51
Цитировать
 
siburg +3
 

Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
Cas8585>Добрый день! Появился вот такой вопрос: какой терминал Сименса может организовать автоматику ограничения мощности (нагрузки) на линии 110кВ. То есть при превышении нагрузки потребителя можно было бы с головы отключать его. Например 1 ступень на сигнал, вторая на отключение. На сколько я понимаю это фактически АРПТ?

Уважаемый Cas8585, а Вы рассматриваете только терминалы Сименс?

Посмотрите вот этот:
http://search.woodward.com/produkte_visitenkarte/template/pv_ausgabe.php?feature_1=129&tld=ru

может он вам подойдет?
в это терминале:
-шесть ступеней защиты по мощности, каждая может быть
использована как P>, P<, Pr, Q>, Q<,Qr, S>, S<
-2 ступени по коэффициенту мощности (cos φ)
09.09.2010 13:53
Цитировать
 
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
Нужен именно Siprotec, т.к. все существующее оборудование уже Сименсовское. И еще особенность в том что нужен терминал чтобы включить его на сумму токов 3-х присоединений, то есть грубо говоря чтобы он считал мощность трех присоединений и выдавал сигналы при ее превышении. Только по цепям напряжения не понятно с ТН-110кВ какой секции брать напругу, или есть накие терминалы, чтобы загнать в них цепи напряжения с 2-х ТН-110кВ?
13.09.2010 13:24
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2