Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Расчет емкости АКБ

 Следующая »
Кабели от ТН до ЩУ
Автор
Сообщения
Алексей Шепелев
 
Сообщения: 4
Регистрация: 28.04.2010
Можете подсказать в старых нормах (на 1960 год) требовалось ли применять бронированные кабели от ТН -110 и 220 кВ до ЩУ? Кабели лежат с 1960 года, а теперь требуют в соответствии с ПУЭ-6 заменить на бронированный кабель. Как отделаться от такой неприятной работенки?
04.05.2010 16:37
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Надо почитать в "Инструкции по цепям напряжения... 1979г" там д.б. про это.
04.05.2010 16:40
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Вот нашёл. Можно не менять на бронь (см. последний абзац).

2.8. Разводка цепей напряжения.
2.8.1. Прокладка вторичных цепей ТН должна выполняться контрольным или силовым кабелем без разделения одной цепи по разным кабелям. Например, трех- или четырехпроводные трехфазные цепи от основных вторичных обмоток ТH должны подаваться на щит в одном кабеле. Двухпроводная цепь от концов одной обмотки однофазного трансформатора или от дополнительных обмоток, соединенных по схеме разомкнутого треугольника (цепь 3Uо ), также не должна разделяться по разным кабелям.
2.8.2. Для предотвращения неправильных действий защиты из-за наводок продольных ЭДС во вторичных цепях ТН. следует:
- переключение цепей напряжения присоединений РУ с ТН одной системы шин на ТН другой системы шин блок-контактами разъединителей применять только в распределительных устройствах 6-35 кВ. В РУ 110 кВ и выше должны применяться схемы с реле-повторителями положения разъединителей;
- в РУ 110 кВ и выше применять во вторичных, цепях ТН только кабели в металлической оболочке и заземлять оболочку с обоих концов каждого кабеля. При наличии соединительных муфт оболочка кабелей по обе стороны каждой из них должны быть электрически соединены между собой. При этом использование изолированной металлической оболочки (например, кабеля ААШВ) в качестве одного из проводов вторичной цепи напряжении по соображениям надежности не допускается;
- кабели в цепях основных и дополнительных обмоток ТН от шкафа ТН до щита по всей длине прокладывать рядом.
Ранее проложенные в этих РУ кабели, не имеющие металлической оболочки, могут быть оставлены во вторичных цепях ТН, если опыт эксплуатации показал невозможность неправильного действия защиты под влиянием продольных ЭДС.
04.05.2010 16:44
Цитировать
+1  
Алексей Шепелев
 
Сообщения: 4
Регистрация: 28.04.2010
Большое спасибо, а не в курсе где можно данный источник найти?
05.05.2010 11:44
Цитировать
 
Алексей Шепелев
 
Сообщения: 4
Регистрация: 28.04.2010
Источник я нашел, но "талантливый" инспектор Ростехнадзора утверждает, что данная инструкция на него не распространяется и ссылается на ПУЭ-85. У меня ТН установлены в 1960 году. Нету ПУЭ-66 или еще более ранние?
05.05.2010 12:11
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
По моему, в данном случае спорить с инспектором, т.е. с п.3.4.11 ПУЭ 6-го издания, бесполезно, и ссылки на более ранние документы того же МЭиЭ СССР не помогут, что бы в них не было написано.
05.05.2010 20:45
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
Меня всегда раздражает настырность инспекторов - типа сделай как по новым правилам положено, пусть для этого нужно всё снести и построить по новому.
Почему то вот этот пункт никто не читает?

1.1.1.Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. ...
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
06.05.2010 13:51
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
И вот ещё в эту тему:
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
06.05.2010 13:55
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Замена кабеля "в возрасте 50-лет" - "неприятная работёнка"? Мне кажется, стОит с радостью согласиться с инспектором и идти с этим к руководству - наконец-то удастся кабель обновить. Какая бы у него ни была изоляции - полвека это серьёзный возраст. Может, заодно и шкаф ТН, наверняка он не соответствует решению Э-8/73. ПоставИте хороший новый шкаф, с автоматами, обогревом - чем плохо?
07.05.2010 04:11
Цитировать
 
Алексей Шепелев
 
Сообщения: 4
Регистрация: 28.04.2010
абсолютно неприятная работенка! кабели еще не плохие, а в 2012 году грозит полная реконструкция. так зачем менять километр кабелей сейчас? Хотя в принципе я согласен, новы кабель положить всегда полезно
07.05.2010 12:24
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2