nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
АШ>абсолютно неприятная работенка! кабели еще не плохие, а в 2012 году грозит полная реконструкция. так зачем менять километр кабелей сейчас? Хотя в принципе я согласен, новы кабель положить всегда полезно
Тем более, что это требование инспекции, а не желание релейщиков. Идите смело к главному!
07.05.2010 18:08
Цитировать
 
MuTaxa
 
Сообщения: 6
Регистрация: 20.10.2009
добрый день.
получили замечание по проекту: защиты по цепям напряжения должны подключаться по радиальной схеме (отдельным кабелем для каждого шкафа защиты).
применяем ЭКРАвские шкафы ДЗЛ, ВЧ защиты, резервных защит линии с функцией АУВ.
вопрос: кто отменил шлейф шинок напряжения по шкафам?
01.09.2010 17:55
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
MuTaxa>получили замечание по проекту: защиты по цепям напряжения должны подключаться по радиальной схеме (отдельным кабелем для каждого шкафа защиты).
MuTaxa>применяем ЭКРАвские шкафы ДЗЛ, ВЧ защиты, резервных защит линии с функцией АУВ.
MuTaxa>вопрос: кто отменил шлейф шинок напряжения по шкафам?
Встречный вопрос,а кто утвердил?Раньше шинки,в том числе и ШН, собирались вверху панелей из медного прутка диаметром этак мм 8,а спуски выполнялись монтажным проводом.Согласитесь,что это не одно и тоже,когда вы "зашлейфите" все шкафы
01.09.2010 18:28
Цитировать
 
Boris +1
 
Сообщения: 57
Регистрация: 06.04.2007
MuTaxa>вопрос: кто отменил шлейф шинок напряжения по шкафам?

В эксплуатации удобней радиальная схема, всегда проблема была сам шлейф шинок проверить (и напряжения, и ШУ), помню протягиваешь эти шинки вверху панели под напряжением - дрожишь как осиновый лист, а сейчас их наверно и не трогает никто. Сам сейчас стараюсь шинки делать только для сигнализации.
02.09.2010 08:38
Цитировать
 
why +1
 
Сообщения: 15
Регистрация: 12.01.2010
Похоже, что замечание "вытекло" из "Норм технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ", там есть такой пункт 6.2.11:
"В целях повышения надежности и полноценного дублирования
основные и резервные защиты (либо два комплекта защит) должны быть
разделены по цепям переменного тока и напряжения, по цепям оперативного
тока и исполнительным цепям путем размещения их в разных кабелях, а
также, по возможности, по разным трассам."
02.09.2010 08:50
Цитировать
 
MuTaxa
 
Сообщения: 6
Регистрация: 20.10.2009
согласен с плюсами и радиальной схемы, и медных шинок напряжения в верхней части шкафов защиты...
в ФСКашные "нормы" заглянуть не додумался. надежность есть надежность.
спасибо.
02.09.2010 10:14
Цитировать
 