Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Защита от перенапряжений вторичных цепей

 Следующая »
Экранированные провода ТТ
Автор
Сообщения
Des501 +1
 
Сообщения: 86
Регистрация: 03.03.2009
Подскажите плиз нормы по которым контрольные кабели (все? и измерительные и управления?) ложатся в экране. Или на это нет норм и это просто по жизненному опыту? Или то что на защиту то в экране, а что просто на управление то можно и "так"?
Получилось так что по недосмотру купили вместо экранированного весь обычный (дешевле). Вот и думаю насколько ужасно это и давить на перезакупку? ПС 35/10, все три РУ(35, 10, 10) - комплектные металические домики ЗРУ на основе КРУ. Щиты защиты и управления в домике КРУ 35 кВ, стоят впритык к ячейкам. В общем хэлп
03.03.2010 11:52
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Если не ошибаюсь речь идет о
"МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТАХ ЕНЭС" с большой ссылкой на МЭК 61000-4-…

http://3d-projektierung.de - Home Page
03.03.2010 12:14
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Тут не все так однозначно, где стоят трансформаторы, как заземлены нейтрали, какой уровень токов КЗ ... уйма инфы. --> расчет разности потенциалов меджу ЗУ Трансформатора. Какой вид имеет молниезащиты и как проходят кабельные трассы.
Судя по всему у вас все достаточно компактно построенно.Как выглядит схема заземления из какого материала трассы между РУ и ОПУ =).
Грубая рекомендация паралельно кабельным трассам уровнять потенциал проложив 70mm² медный провод. и заземлить его у трансформаторов в шкафах защит и вдоль трасс каждые 5-10м.
____________________
Экранированные провода ТТ
И тем неменее для измерительных цепей я бы в любом случае взял экранированный кабель, потому, что ТТ по месту установки заземляются, а это прямая предпосылка притащить высокий потенциал в шкаф защиты при попадании молнии (работа ОПН), ОКЗ вблизи трансформатора.

http://3d-projektierung.de - Home Page
03.03.2010 12:45
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Des501, это очень сложный вопрос.
нормативы не знаю.
Тут надо очень и очень подумать.
Вопрос Вы хотите решать нормативами или по жизни. Кто будет брать за решение ответственость на себя.
Для начала В вакумники или элегаз, это именно КРУ или КРУЭ.
Какие защиты стоят на отходящих и какие на трансформаторах, и модели и виды: МТЗ, ТО и т.д.
Есть ли ДЗ.

Само собой сделать то что Дима сказал.
В принципе можно малой кровью обойтись :-).
Нарусуйте схемку расположения ПС с расстояниями и подписями где и кто.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
03.03.2010 16:16
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
Dmitriy>Грубая рекомендация паралельно кабельным трассам уровнять потенциал проложив 70mm² медный провод. и заземлить его у трансформаторов в шкафах защит и вдоль трасс каждые 5-10м.
не проще силовой провод от той же ВЛ?, наверняка где-нибудь валяется АС-50,70,95
03.03.2010 18:56
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Sergei>не проще силовой провод от той же ВЛ?, наверняка где-нибудь валяется АС-50,70,95
Да, наверное проще.
У нас как правило 70мм² медь на ПС в контур заземление ОРУ кладут, он у монтажников всегда под рукой и в таких случаев мы его используем.

http://3d-projektierung.de - Home Page
03.03.2010 23:21
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Сейчас мы к МП защитам подводим экранированные кабели, в том числе и токовых цепей. Для новых цепей понятно, надо тянуть экранированный кабель от я.з. ТТ в РУ. Но вот ситуация. Меняем на действ. ПС только одну защиту: старую ЭМ на новую МП. Токовые цепи уже проложены транзитом через другую панель. И будь новая – ЭМ, можно было бы просто проложить кабель от той транзитной панели до новой, и не тянуть его на ОРУ.
Можно формально и про МП так рассуждать. Проложить от транзитной панели новый экранированный, а старый на ОРУ неэкранированный оставить. Но, по-моему, это лукавство. Ведь экранированный кабель нужен как раз для длинных цепей. И экранированный маленький кусок последовательно с неэкранированным длинным участком – обман.
Кто как считает на этот счет?
16.05.2010 12:01
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Как часто бывает, буду дискутировать сам с собой. Еще на том объекте есть ОВ-110, который может заменять выключатель линии, на которой мы меняем защиту. А это – ДЗЛ, которая не отдельно на ОВ-110, а токовые цепи ОВ переводятся на ДЗЛ при замене им
В-110 линии. Значит, и кабель токовых цепей на ОРУ-110 и на ОВ-110 надо менять на кранированный? И у меня вопрос: а насколько необходимо экранировать токовые цепи к МП терминалу?
Формальная сторона: эо объект не российский, и там нет жестких норм. А по сути. Насколько я понимаю, если токове цепи не в обрыве, то наводок практически нет. А если в обрыве, то они настолько малы при токах загрузки, что только контроль токовых цепей сработает ( а он и так сработает). И, случись внешнее к.з., при обрыве и так может бать ложная работа. То есть, неэкранирование токових цепей доп. погрешность не внесет.
Или я неправ?
17.05.2010 09:01
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
LIK>Как часто бывает, буду дискутировать сам с собой. Еще на том объекте есть ОВ-110, который может заменять выключатель линии, на которой мы меняем защиту. А это – ДЗЛ, которая не отдельно на ОВ-110, а токовые цепи ОВ переводятся на ДЗЛ при замене им
LIK>В-110 линии. Значит, и кабель токовых цепей на ОРУ-110 и на ОВ-110 надо менять на кранированный? И у меня вопрос: а насколько необходимо экранировать токовые цепи к МП терминалу?
LIK>Формальная сторона: эо объект не российский, и там нет жестких норм. А по сути. Насколько я понимаю, если токове цепи не в обрыве, то наводок практически нет. А если в обрыве, то они настолько малы при токах загрузки, что только контроль токовых цепей сработает ( а он и так сработает). И, случись внешнее к.з., при обрыве и так может бать ложная работа. То есть, неэкранирование токових цепей доп. погрешность не внесет.
LIK>Или я неправ?
Я думаю ,что такие кабели нужны во время внешних перенапряжений
гроза и т. п.
17.05.2010 19:51
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
LIK> Кто как считает на этот счет?
Леонид, конечно кусок экранированного кабеля ЭМ обстановку на Вашем объекте не улучшит и защите от этого "теплее" не станет.

LIK> И у меня вопрос: а насколько необходимо экранировать токовые цепи к МП терминалу?
LIK>Формальная сторона: эо объект не российский, и там нет жестких норм. А по сути. Насколько я понимаю, если токове цепи не в обрыве, то наводок практически нет. А если в обрыве, то они настолько малы при токах загрузки, что только контроль токовых цепей сработает ( а он и так сработает). И, случись внешнее к.з., при обрыве и так может бать ложная работа. То есть, неэкранирование токових цепей доп. погрешность не внесет.
LIK>Или я неправ?
Я вобще не понял при чем здесь обрыв токовых цепей и экранирование кабеля .
Мое личное мнение, кабели ТТ лучше прокладывать в экранах и заземлять с обеих сторон. Почему?, читай темы по ЭМС.

http://3d-projektierung.de - Home Page
17.05.2010 21:30
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2