Терминал токовых защит и АУВ GE
Автор
Сообщения
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Добрый день!
Вопрос такой. Будем делать РЗА линии 110 кВ с терминалами GE. Основной комплект – D60 (это не спрашивается и не обсуждается). Вопрос: какой взять терминал для резервного коиплекта( он же АУВ)? Он тоЖЕ должен быть GE же. (Помните в исполненении Александра Ширвиндта: Сен Жермен де Пре и Сен-Жермен же, но де Клу).
F650 не предлагать (Слава понимает)!!!! Раньше я брал F60. Но, говорят (одна баба сказала), сейчас GE выпускает какой-то относительно дешевый терминал с набором токовых защит, АПВ, УРОВ и достаточным количеством входов-выходов для выполнения всех функций АУВ, включая сбор сигналов неисправностей элегазового выключателя. Выключатель один свой на линию. Никаких контролей синхронизмов, нал./отс. напр. не надо.

Спасибо за ответ.
26.05.2010 15:35
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
C60
26.05.2010 16:05
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
С60 никак не дешевле F60
26.05.2010 16:24
Цитировать
 
Магарыч +10
 
Сообщения: 98
Регистрация: 31.07.2009
тогда F35 УРОВ сделаете на гибкой логике... кроме F650, на сколько я знаю, в России больше ничего не аттестовано (из простых реле GE), а так у них еще есть 350 Feeder Protection system
26.05.2010 16:30
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Тоже вариант.
Спасибо за ответы.
26.05.2010 18:38
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Леонид.
Не знаю насчёт цен и возможностей, но 350 имхо не может быть АУВ, если ошибся не пинать, он чисто защита.
Посмотри такое реле 750/760, он конечно не будет дешёвым, но коллеги штатники его нахваливали в пику 650.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
26.05.2010 19:41
Цитировать
 
Магарыч +10
 
Сообщения: 98
Регистрация: 31.07.2009
grsl>Не знаю насчёт цен и возможностей, но 350 имхо не может быть АУВ, если ошибся не пинать, он чисто защита.

В нем есть АПВ, УРОВ и какая-то логика для мониторинга выключателя, вот только на сколько полноценный АУВ будет для 110 кв не знаю, не работал с этим терминалом...
27.05.2010 00:53
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Магарыч.
Не для спору , а токмо семантики ради .
Для забугорных, типа меня , АПВ и УРОВ функции защиты, а не АУВ. Потому они в самых "простых" реле.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
27.05.2010 08:05
Цитировать
 
Ответить