Добрый день! Вопрос такой. Будем делать РЗА линии 110 кВ с терминалами GE. Основной комплект – D60 (это не спрашивается и не обсуждается). Вопрос: какой взять терминал для резервного коиплекта( он же АУВ)? Он тоЖЕ должен быть GE же. (Помните в исполненении Александра Ширвиндта: Сен Жермен де Пре и Сен-Жермен же, но де Клу). F650 не предлагать (Слава понимает)!!!! Раньше я брал F60. Но, говорят (одна баба сказала), сейчас GE выпускает какой-то относительно дешевый терминал с набором токовых защит, АПВ, УРОВ и достаточным количеством входов-выходов для выполнения всех функций АУВ, включая сбор сигналов неисправностей элегазового выключателя. Выключатель один свой на линию. Никаких контролей синхронизмов, нал./отс. напр. не надо.
тогда F35 УРОВ сделаете на гибкой логике... кроме F650, на сколько я знаю, в России больше ничего не аттестовано (из простых реле GE), а так у них еще есть 350 Feeder Protection system
Леонид. Не знаю насчёт цен и возможностей, но 350 имхо не может быть АУВ, если ошибся не пинать, он чисто защита. Посмотри такое реле 750/760, он конечно не будет дешёвым, но коллеги штатники его нахваливали в пику 650.
grsl>Не знаю насчёт цен и возможностей, но 350 имхо не может быть АУВ, если ошибся не пинать, он чисто защита.
В нем есть АПВ, УРОВ и какая-то логика для мониторинга выключателя, вот только на сколько полноценный АУВ будет для 110 кв не знаю, не работал с этим терминалом...