Sepam. программа SFT2826 версия 0202
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
dnestr
+29
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
|
|
Уважаемые форумчане ("любители Sepam"), при просмотре аварийных осциллограмм (работаю с этой программой впервые - до этого работал с другими защитами) столкнулся с следующими неудобствами: 1. величины измеряемых аналоговых сигналов только мгновенные - нет действующих значений (подскажите, может не понял где можно настроить) 2.Не пишет ток нулевой последовательности (сеть с изолированной нейтралью, ток вычисляется из суммы токов нагрузки - ТТ нулевой последовательности нет) 3. не нашел возможности посмотреть векторные диограммы 4. Пытался просматривать другой программой ( РЕКОН версия 2.9.8.0; Comtr4 - других нет) - не получилось.
Вопрос: какими программами можно пользоваться с файлами создаваемыми Sepam 20, 40, 80?
|
|
|
|
|
laborant
+7
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
|
|
Здравствуйте.
dnestr>Уважаемые форумчане ("любители Sepam"), при просмотре аварийных осциллограмм (работаю с этой программой впервые - до этого работал с другими защитами) столкнулся с следующими неудобствами: dnestr>1. величины измеряемых аналоговых сигналов только мгновенные - нет действующих значений (подскажите, может не понял где можно настроить)
Действительно, там только мгновенные значения.
dnestr>2.Не пишет ток нулевой последовательности (сеть с изолированной нейтралью, ток вычисляется из суммы токов нагрузки - ТТ нулевой последовательности нет)
На наших Sepam, c бубликами CSH, осциллограммы пишутся. Посмотрите "галочку" в матрице. На крайний случай в Sepam 40 и 80 можно осуществить принудительную запись через редактор уравнений или Logipam.
dnestr>3. не нашел возможности посмотреть векторные диограммы dnestr>4. Пытался просматривать другой программой ( РЕКОН версия 2.9.8.0; Comtr4 - других нет) - не получилось.
dnestr>Вопрос: какими программами можно пользоваться с файлами создаваемыми Sepam 20, 40, 80?
После того, как встретил Siprotec, все файлы формата Comtrade, в т.ч. файлы Sepam, открываю только в Sigra.
|
|
|
|
|
dnestr
+29
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
|
|
laborant>Действительно, там только действующие значения.
только мгновенные! Вы наверное описались.
laborant>После того, как встретил Siprotec, все файлы формата Comtrade, в т.ч. файлы Sepam, открываю только в Sigra.
Программа Sigra в "теле" программы Digsi? Или есть отдельная программа?
|
|
|
|
|
laborant
+7
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
|
|
dnestr>только мгновенные! Вы наверное описались.
Да, ошибся. Я исправил.
dnestr>Программа Sigra в "теле" программы Digsi? Или есть отдельная программа?
Да, приложение к Digsi.
|
|
|
|
|
dnestr
+29
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
|
|
dnestr>>Программа Sigra в "теле" программы Digsi? Или есть отдельная программа?
laborant>Да, приложение к Digsi.
Есть у меня Digsi с ключем, но не желает устанавливаться на моем нетбуке!!!!! Блин!!!
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Конспиратор предупреждал про нетбук и Дигси. Владимир Геннадьевич могу прогу одну сбросить, конечно не Зигра, но тоже неплохо для комтрэйдов. Правда усё на английском. Мыло у Вас такое же осталось или уже что то типа рзабаши...
|
|
|
|
|
dnestr
+29
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
|
|
grsl>Конспиратор предупреждал про нетбук и Дигси. grsl>Владимир Геннадьевич могу прогу одну сбросить, конечно не Зигра, но тоже неплохо для комтрэйдов. Правда усё на английском. grsl>Мыло у Вас такое же осталось или уже что то типа рзабаши...
Нет, почта та же. (в моем досье написано). То что не на русском - не беда. Там нечего читать - смотреть буду... Да и ради просмотрщика всю программу инсталировать.... Буду признателен, Слава, если пришлёшь.
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Владимир Геннадьевич, почта ушла. Раззипуете, проинсталлируете, прога много места не берёт. открывает файл с расширением .dat .
|
|
|
|
|
dnestr
+29
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
|
|
grsl>Владимир Геннадьевич, почта ушла. grsl>Раззипуете, проинсталлируете, прога много места не берёт. grsl>открывает файл с расширением .dat .
Получил, огромное спасибо!
|
|
|
|
|
fll
+2
Сообщения: 33
Регистрация: 11.11.2008
|
|
Рекомендую просматривать осциллограмы сепама только в родном просматривателе. имелся прецендент, когда другой просмотрщик при аварийной ситуации отображал стабильно частоту 50 Гц, хотя реально она упала наже 40, что четко было видно в "родной" программе
|
|
|
|
|
|
|