Уважаемые форумчане ("любители Sepam"), при просмотре аварийных осциллограмм (работаю с этой программой впервые - до этого работал с другими защитами) столкнулся с следующими неудобствами:
1. величины измеряемых аналоговых сигналов только мгновенные - нет действующих значений (подскажите, может не понял где можно настроить)
2.Не пишет ток нулевой последовательности (сеть с изолированной нейтралью, ток вычисляется из суммы токов нагрузки - ТТ нулевой последовательности нет)
3. не нашел возможности посмотреть векторные диограммы
4. Пытался просматривать другой программой ( РЕКОН версия 2.9.8.0; Comtr4 - других нет) - не получилось.

Вопрос: какими программами можно пользоваться с файлами создаваемыми Sepam 20, 40, 80?

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
21.03.2010 06:42
Цитировать
 
laborant +7
 
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
Здравствуйте.

dnestr>Уважаемые форумчане ("любители Sepam"), при просмотре аварийных осциллограмм (работаю с этой программой впервые - до этого работал с другими защитами) столкнулся с следующими неудобствами:
dnestr>1. величины измеряемых аналоговых сигналов только мгновенные - нет действующих значений (подскажите, может не понял где можно настроить)

Действительно, там только мгновенные значения.

dnestr>2.Не пишет ток нулевой последовательности (сеть с изолированной нейтралью, ток вычисляется из суммы токов нагрузки - ТТ нулевой последовательности нет)

На наших Sepam, c бубликами CSH, осциллограммы пишутся. Посмотрите "галочку" в матрице. На крайний случай в Sepam 40 и 80 можно осуществить принудительную запись через редактор уравнений или Logipam.

dnestr>3. не нашел возможности посмотреть векторные диограммы
dnestr>4. Пытался просматривать другой программой ( РЕКОН версия 2.9.8.0; Comtr4 - других нет) - не получилось.

dnestr>Вопрос: какими программами можно пользоваться с файлами создаваемыми Sepam 20, 40, 80?

После того, как встретил Siprotec, все файлы формата Comtrade, в т.ч. файлы Sepam, открываю только в Sigra.
21.03.2010 11:02
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
laborant>Действительно, там только действующие значения.

только мгновенные! Вы наверное описались.

laborant>После того, как встретил Siprotec, все файлы формата Comtrade, в т.ч. файлы Sepam, открываю только в Sigra.

Программа Sigra в "теле" программы Digsi? Или есть отдельная программа?

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
21.03.2010 15:44
Цитировать
 
laborant +7
 
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
dnestr>только мгновенные! Вы наверное описались.

Да, ошибся. Я исправил.

dnestr>Программа Sigra в "теле" программы Digsi? Или есть отдельная программа?

Да, приложение к Digsi.
21.03.2010 18:15
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
dnestr>>Программа Sigra в "теле" программы Digsi? Или есть отдельная программа?

laborant>Да, приложение к Digsi.

Есть у меня Digsi с ключем, но не желает устанавливаться на моем нетбуке!!!!! Блин!!!

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
22.03.2010 19:18
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Конспиратор предупреждал про нетбук и Дигси.
Владимир Геннадьевич могу прогу одну сбросить, конечно не Зигра, но тоже неплохо для комтрэйдов. Правда усё на английском.
Мыло у Вас такое же осталось или уже что то типа рзабаши...

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.03.2010 19:36
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
grsl>Конспиратор предупреждал про нетбук и Дигси.
grsl>Владимир Геннадьевич могу прогу одну сбросить, конечно не Зигра, но тоже неплохо для комтрэйдов. Правда усё на английском.
grsl>Мыло у Вас такое же осталось или уже что то типа рзабаши...

Нет, почта та же. (в моем досье написано). То что не на русском - не беда. Там нечего читать - смотреть буду...
Да и ради просмотрщика всю программу инсталировать....
Буду признателен, Слава, если пришлёшь.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
22.03.2010 21:32
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Владимир Геннадьевич, почта ушла.
Раззипуете, проинсталлируете, прога много места не берёт.
открывает файл с расширением .dat .

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.03.2010 21:53
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
grsl>Владимир Геннадьевич, почта ушла.
grsl>Раззипуете, проинсталлируете, прога много места не берёт.
grsl>открывает файл с расширением .dat .

Получил, огромное спасибо!

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
23.03.2010 04:03
Цитировать
 
fll +2
 
Сообщения: 33
Регистрация: 11.11.2008
Рекомендую просматривать осциллограмы сепама только в родном просматривателе.
имелся прецендент, когда другой просмотрщик при аварийной ситуации отображал стабильно частоту 50 Гц, хотя реально она упала наже 40, что четко было видно в "родной" программе