Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защиты от однофазных замыканий на землю » Защита от ОЗЗ на базе "Сириус"

Замыкания на землю
Автор
Сообщения
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Здравствуйте!

Вот схема 1:

Вот схема 2:

Режим нейтрали: изолированная.
Питание в нормальном режиме: от шин в линию.
Уставки защит согласованы.
1. Правильно ли выбрано направление тока КЗ
2. Правильно ли я понимаю, что первой отключится Л2, т.к. в защите протекает двухфазный ток КЗ на землю?
3. Если МТЗ защиты 1 направленная (действует при направлении тока КЗ от шин в линию), то при отказе защиты 3 произойдет отключения ввода?
07.06.2010 14:55
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Вот схема 3:

Режим нейтрали: изолированная.
Питание в нормальном режиме: от шин в линию.
Уставки защит согласованы.
Выдержки времени у МТЗ защит 2 и 3 одинаковы.
1. Как поведут себя защиты, если они направленные (от шин в линию)?
2. Если они ненаправленны?
07.06.2010 15:03
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Denis>Вот схема 1:

На ней сидят.

Denis>Вот схема 2:

Ее едят.

Простите за флуд.


Denis>1. Правильно ли выбрано направление тока КЗ

Вообще, направление переменного тока на схеме цепей выбирается произвольным. Просто, выбирая это произвольное направление, вы подразумеваете, что это направление положительное. И надо оговаривать, какой именно вектор тока должен соответствовать этому положительному направлению.
На схеме Вы нарисовали не «правильное» или «не правильное» направление, а УДОБНОЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ направление. Скажем так, на изображенной Вами схеме всем стрелкам соответствуют одинаковые вектора.

И к направлению мощности эти направления на схеме не имеют никакого отношения. Если к.з. такое, как на схеме, то запустяться все защиты при направленности мощности междуфазного тока от шин в линию.

Denis>2. Правильно ли я понимаю, что первой отключится Л2, т.к. в защите протекает двухфазный ток КЗ на землю?

Не совсем понятна логическая цепочка Ваших рассуждений. По отношению к протекающим токах защиты 2 и 3 равноценны (см. предыдущее замечание).. Первой отключится та защита, у которой уставка по времени меньшая.

Denis>3. Если МТЗ защиты 1 направленная (действует при направлении тока КЗ от шин в линию), то при отказе защиты 3 произойдет отключения ввода?

Имеется в виду ввода от генератора – да. И произойдет это, даже если защиты 1 ненаправленная.

Denis>Вот схема 3:

…………………………………………

Denis>Питание в нормальном режиме: от шин в линию.

Denis>Выдержки времени у МТЗ защит 2 и 3 одинаковы.
Denis>1. Как поведут себя защиты, если они направленные (от шин в линию)?
Denis>2. Если они ненаправленны?

Поведут так же, как и в предыдущем примере. Хоть направлены, хоть ненаправлены.
Направленность в этих схемах нужна защитам 2 и 3, чтобы они не сработали при к.з. между выводами генератора и шинами, если есть подпитка от линий 1 и 2.
07.06.2010 17:14
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
Схема №1,№2 отключится Л2.
Схема №3 отключится Л2 и Л1.
07.06.2010 20:18
Цитировать
 
Novik +6
 
Сообщения: 58
Регистрация: 06.12.2007
Во всех схемах запускаются защиты 1 и 3. В схеме 3 запускается еще и защита 2. Наличие направленности не имеет значения, т.к. КЗ находится в зоне действия защит (не "за спиной"). Очередность срабатывания защит определяется выдержками времени. Защита вводов резервирует защиты линий и, следовательно, имеет большую выдержку.
08.06.2010 04:44
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Федя>Схема №1,№2 отключится Л2.
Федя>Схема №3 отключится Л2 и Л1.

Правильно. Не заметил сразу отсутствие ТТ в ф. В
08.06.2010 10:34
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Денис. На какое напряжение такой генератор?
Не очень хорошо смотриться прямое питание от генератора на линии. Такие ОЗЗ будут его потихоньку "убивать"

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
08.06.2010 18:50
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2