Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защиты от однофазных замыканий на землю » Защита от ОЗЗ на базе "Сириус"

ТТ НП в нейтрали ТСН
Автор
Сообщения
никельханиен +1
 
Сообщения: 20
Регистрация: 26.08.2009
Откуда: Екатеринбург
Уважаемые коллеги!
Есть ли какие-то документы, регламентирующие место установки ТТ нулевой последовательности в системе собственных нужд 0,4 кВ подстанций?
Если верить типовым работам, то данный ТТ устанавливается в нулевой шине ЩСН.
Наладчики же утверждают, что при таком расположении ТТ, защита не почувствует токи замыкания на землю из-за их растекания. Поэтому они рекомендуют устанавливать его непосредственно в ячейке ТСН, в нейтрали.
Что вы думаете по этому вопросу? Проектанты, как я понял, не заморачиваются над этим.
23.06.2010 11:39
Цитировать
 
goga +1
 
Сообщения: 8
Регистрация: 05.02.2009
ПУЭ изд.7 п.1.7.100 ...Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.
23.06.2010 12:35
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2