Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аварии, дефекты оборудования... » Ложная работа ЭПЗ

« Предыдущая   Следующая »
Работа оперативного персонала - чем она опасна
Автор
Сообщения
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Buka>А чем это смотреть, каким приложением?

FLV Player: http://www.martijndevisser.com/blog/flv-player/

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
07.11.2008 00:00
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
siburg>Всем! Скачиваем, смотрим и ... делаем выводы

siburg>http://narod.ru/disk/3608742000/elektrichestvo_strashnaya_sila.flv.html

Да! Невольно вспомнил случай, когда релейщик рукой закоротил шины в ячейке 6 кВ в ЗРУ. Дуговая защита отключила мгновенно, не получил ожогов и даже часы на руке остались целы. А здесь процесс длится около 4 секунд. Пытался разглядеть чудо, которое увидел dnestr, не получилось.
07.11.2008 08:59
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
ShSF>..... Пытался разглядеть чудо, которое увидел dnestr, не получилось.

Может быть я выдаю желаемое за действительность, но...
В первые мгновения виден силуэт дежурного, а затем он исчез. На полу его тоже нет. Остается предполагать, что отскочил. Хочется верить в хорошее...
У меня на глазах уже два человека погибло именно от электричества.....

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
07.11.2008 09:29
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
dnestr>У меня на глазах уже два человека погибло именно от электричества.....

Может, не по теме, а в качестве хохмы (а смеяться надо даже на тему смерти - тогда жизнь будет веселее). Так вот, есть выражение:"Электрик, как и сапер ошибается только один раз в жизни". Будь это так, я бы уже много-много раз был покойником.
Хотя я каждый год сдаю экзамен по ТБ, но выражению "техника безопасности" я предпочитаю: "техника без опасности".
К чему это я, кроме смеха? Правила ТБ надо знать (они писались на крови). Но дополнительно к этому желательно, чтобы не было внутреннй боязни опасности. И не только знание, но и чувство электричества (и не только электричества).
07.11.2008 09:59
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
ShSF>>..... Пытался разглядеть чудо, которое увидел dnestr, не получилось.

первые три кадра - первые мгновения






это кадр перед самым моментом отключения КЗ

нет его уже там!

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
07.11.2008 10:08
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
LIK> ......желательно, чтобы не было внутреннй боязни опасности.....

Вот тут я осмелюсь не согласиться с Леонидом. (извини нарушил конспирацию)
Чувство страха нам дано именно для самосохранения. Электрику ни в коем случае нельзя это чувство в себе подавлять. А тем у кого это чувство парализует его до такой степени, что он не может работать в электроустановках - менять работу.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
07.11.2008 10:23
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
dnestr>Вот тут я осмелюсь не согласиться с Леонидом. (извини нарушил конспирацию)

Доброе утро, Володя!
Конспирацию ты не нарушил, поскольку я и сам не скрываюсь (почитай мои данные на форуме). Кстати, эта тема перекликается с темой боязни. Я не боюсь показывать себя на форуме (других не осуждаю: степень отсутствия-наличия боязни - свойство, а не тема для назиданий).
А относительно электробоязни, то ты, Володя, фактически согласился со мной. ЧУВСТВО,о котором я говорю, с одной стороны обеспечивает разумную бдительность, а с другой - не парализует.
Успехов и счастья тебе. Привет родным.
07.11.2008 11:10
Цитировать
 
Novik +6
 
Сообщения: 58
Регистрация: 06.12.2007
Обязал весь персонал электроцеха посмотреть ролик. Не для того, чтобы боялись, а чтобы понимали, что тележка не является преградой для дуги. Теперь, я надеюсь, не будут канючить, что каска со щитком тяжелая.
Со стороны гораздо страшнее, чем когда сам участвуешь (на заднице глаз нет).
Одно удивляет – деньги на видеонаблюдение нашлись, а на нормальные защиты или дальнее резервирование пожадничали что ли?
07.11.2008 12:52
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Не хочу ничего говорить в этой теме,
Хочу пожелать чтобы таких случаев НЕ БЫЛО, НИГДЕ и НИ У КОГО.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
07.11.2008 16:48
Цитировать
 
siburg +3
 

Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
LIK>Может, не по теме, а в качестве хохмы (а смеяться надо даже на тему смерти - тогда жизнь будет веселее). Так вот, есть выражение:"Электрик, как и сапер ошибается только один раз в жизни". Будь это так, я бы уже много-много раз был покойником.


Электрик, в отличии от сапёра, ошибается два раза: первый - когда выбирает профессию и второй - когда берётся не за "тот" провод.
10.11.2008 10:11
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2