Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » УПЗ-70: протокол проверки в объеме проф.восстан...

 Следующая »
Аппаратура "Кедр"
Автор
Сообщения
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
Господа! Помогите кто чем может! Подскажите, где взять описание и/или схемы аппаратуры "Кедр" (не заводские буклеты.)

My ICQ 376-048-117
17.07.2007 22:26
Цитировать
 
Dlin
 
Сообщения: 11
Регистрация: 13.07.2007
Попробуйте посмотреть на http://ues.web.ur.ru/aka16.htm. Некоторую (может не совсем полную) брали оттуда.
18.07.2007 12:25
Цитировать
 
Dlin
 
Сообщения: 11
Регистрация: 13.07.2007
Кстати, не знаю как сейчас, но в 2005 году главным инженером Уралэнергосервиса был Горохов Александр Леонидович, его тел. 8-(343)-246-56-30. Может он чем нибудь поможет.
18.07.2007 12:37
Цитировать
 
Samurai
 
Сообщения: 8
Регистрация: 17.07.2007
Раз нужны схемы значит что-то не в порядке? Можно подробней?
24.07.2007 14:43
Цитировать
 
Antoxa
 

Сообщения: 11
Регистрация: 29.05.2007
если надо то у меня есть схеми линии 110кВ с "Кедром-07", а если что не так с ним, то лучше сразу его Нагаю отдать, он нам уже два раза менял....
30.07.2007 21:19
Цитировать
 
EJIK +2
 
Сообщения: 66
Регистрация: 05.07.2007
Откуда: Чебоксары
to Antoxa: а можно мне эти схемы отправить, если конечно они очень уж большой объем не занимают (arsentev_a@inbox.ru)?
05.09.2007 09:01
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
И мне, пожалуйста. Mic61@mail.ru
А что, принципиальную схему внутренностей "Уралэнерго..." не дает вместе с аппаратом? Просто у нас с нового года начинаются большие работы по замене АВПА, а я ни в одном глазу. А буклеты я читал. Написано красиво.

My ICQ 376-048-117
05.09.2007 11:36
Цитировать
 
Roman +5
 
Сообщения: 109
Регистрация: 05.04.2007
для mic61

А имеет ли смысл "шило на мыло" менять?
Тем более, как я понял из предыдущих высказываний, что новые Кедры, не очень-то ремонтопригодны (в смысле работы паяльником).
05.09.2007 12:13
Цитировать
 
Vadim +5
 
Сообщения: 73
Регистрация: 25.06.2007
Как-то странно получается, как новый аппарат , так давай сразу к нему с паяльником. А может пусть всё таки поработает сам, а если что так есть гарантийный срок и сервисное обслуживание.
05.09.2007 13:26
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
Паяльник - это сложно, мы больше бокорезами
А насчет шила и мыла, то уж больно шило старое, кое-где даже ВЧТО стоит. А в АВПА-АНКА приходится ВСЕ электролиты менять, тогда еще ничего. Да и вообще, кто нас спрашивает?

My ICQ 376-048-117
05.09.2007 15:16
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2