Направление Л1, Л2 трансформаторов тока.
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Svog
+3
Сообщения: 68
Регистрация: 18.11.2007
|
|
Прошу подсказать на основании каких документов выбирается направление установки Л1 (Л2) трансформаторов тока в распредустройствах.
|
|
|
|
|
Boris
+1
Сообщения: 57
Регистрация: 06.04.2007
|
|
Справочник по наладке вторичных цепей Электростанций и подстанций. Под ред. Мусаэляна Э.С. параграф 1.5 Вторичные цепи трансформаторов тока "Трансформаторы тока, как правило,устанавливают выводом Л 1 к шинам на выводы И 1 , подключают фазные провода связи с защитами, на выводы И 2 собирают нуль ТА." Но ссылки на какой либо норматив нет, и не встречал.
|
|
|
|
|
|
|
emanuil44
Сообщения: 13
Регистрация: 24.12.2009
Откуда: Полтавская обл. Кременчуг
|
|
Л1- начало(Вход тока) первичной обмотки ТТ, Л2-конец (выход тока) первичной обмотки ТТ, соответственно И1-начало вторичн. обмотки ТТ, И2-конец вторичн. обмотки ТТ
Если наоборот то фаза тока на вторичной обмотке меняется небходимо учитывать при измерении
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
В ответах говориться как собирать токовые цепи: -учета; -измерений; -ДЗ и токовых направленных защит. Дифзащиты собираются по другим принципам. Как? Уже хотел отвечать, но заметил, что коллегу svog ингтересует только ориентировка первичных обмоток. А коллеги уже рассказывают про вторичные обмотки. Вот будет вопрос об ориентировке вторичных обмоток – дадим ответы.
|
|
|
|
|
Svog
+3
Сообщения: 68
Регистрация: 18.11.2007
|
|
По справочникам все давно понятно! Л1 ТТ обычно ставится в сторону генерации! Меня интересуют нормативные или другие РД которые регламентируют направление установки ТТ!!! Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
Федя
+7
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
|
|
Svog>По справочникам все давно понятно! Л1 ТТ обычно ставится в сторону генерации! Меня интересуют нормативные или другие РД которые регламентируют направление установки ТТ!!! Заранее спасибо! Я как понял, Вас в основном интересует подключение ТТ на линиях 6-10 кВ. Нормативных документов по этому вопросу не существует. В ячейках со старыми ТТ один подключался Л1 к линии, а другой Л1 к шинам. На ТТ вторичные клеммы были расположены с одной стороны и для удобства подключения их переворачивали еще на заводе.Сейчас в основном идут ТТ типа ТОЛ у них клеммы расположены посередине, и их подключают Л1 к шинам, т.е. по направлению тока.
|
|
|
|
|
fll
+2
Сообщения: 33
Регистрация: 11.11.2008
|
|
как заводу удобно, так он их и вывернет
|
|
|
|
|