Проблема такова. Генератор 4 МВА, через п\ст 10/35- 6,3 и линию 35кв длиной 25км выходит на п\ст 110/35/10 16 МВА с ОД(КЗ)+ пост .ОТ +ТН-110 ,висящую на транзите 110. Заземлить тр-р ЦЕС не разрешает(сложность выбора уставок и их согласования). Устанавливаю следующие защиты на линии связи 35кв: 1. МТЗ напрвленную в шины 35 с учетом КЗ на 110. 2.АЧД 49,5 с 0,5 3.3Uo 30кв по 110 с 0,5. Достаточно или что-то еще?
cvbn62>Проблема такова. cvbn62> Генератор 4 МВА, через п\ст 10/35- 6,3 и линию 35кв длиной 25км выходит на п\ст 110/35/10 16 МВА с ОД(КЗ)+ пост .ОТ +ТН-110 ,висящую на транзите 110. Заземлить тр-р ЦЕС не разрешает(сложность выбора уставок и их согласования). cvbn62> Устанавливаю следующие защиты на линии связи 35кв: cvbn62>1. МТЗ напрвленную в шины 35 с учетом КЗ на 110. cvbn62>2.АЧД 49,5 с 0,5 cvbn62>3.3Uo 30кв по 110 с 0,5. cvbn62> Достаточно или что-то еще?
Не понятно направление МТЗ-35 кВ в какие шины, с3Uо тоже не понятно где это. Ясно ,что нужно пересмотреть все защиты тр-ра 16 МВА,зашиты всей прилегающей сети.Кроме этого необходимо решить вопросы с АПВ линий.