Проблема такова.
Генератор 4 МВА, через п\ст 10/35- 6,3 и линию 35кв длиной 25км выходит на п\ст 110/35/10 16 МВА с ОД(КЗ)+ пост .ОТ +ТН-110 ,висящую на транзите 110. Заземлить тр-р ЦЕС не разрешает(сложность выбора уставок и их согласования).
Устанавливаю следующие защиты на линии связи 35кв:
1. МТЗ напрвленную в шины 35 с учетом КЗ на 110.
2.АЧД 49,5 с 0,5
3.3Uo 30кв по 110 с 0,5.
Достаточно или что-то еще?
03.08.2010 14:02
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
cvbn62>Проблема такова.
cvbn62> Генератор 4 МВА, через п\ст 10/35- 6,3 и линию 35кв длиной 25км выходит на п\ст 110/35/10 16 МВА с ОД(КЗ)+ пост .ОТ +ТН-110 ,висящую на транзите 110. Заземлить тр-р ЦЕС не разрешает(сложность выбора уставок и их согласования).
cvbn62> Устанавливаю следующие защиты на линии связи 35кв:
cvbn62>1. МТЗ напрвленную в шины 35 с учетом КЗ на 110.
cvbn62>2.АЧД 49,5 с 0,5
cvbn62>3.3Uo 30кв по 110 с 0,5.
cvbn62> Достаточно или что-то еще?

Не понятно направление МТЗ-35 кВ в какие шины, с3Uо тоже не понятно где это. Ясно ,что нужно пересмотреть все защиты тр-ра 16 МВА,зашиты всей прилегающей сети.Кроме этого необходимо решить вопросы с АПВ линий.
03.08.2010 17:58