|
образование ШУ РУ СН
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Имеем небольшую ПС 10кВ, 5 фидеров СН ~ 230В, Образовывается через инвертор от батареи. Сеть ~230В заземлена.
Стоит ли в целях повышения надежности гальванически отделить ШУ РУСН от остальной сети 230В установив трансформатор. -> изолированную часть сети 230В для РУ СН наблюдать контролкм изоляции z.B. Bender какой нить масенький поставить...
Что думаете?...
ЗЫ. внешних цепей практически никаких. ... может ну его нафиг.
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Dmitriy>Имеем небольшую ПС 10кВ, 5 фидеров Dmitriy>СН ~ 230В, Образовывается через инвертор от батареи. Сеть ~230В заземлена.
Dmitriy>Стоит ли в целях повышения надежности гальванически отделить ШУ РУСН от остальной сети 230В установив трансформатор. -> изолированную часть сети 230В для РУ СН наблюдать контролкм изоляции z.B. Bender какой нить масенький поставить... Dmitriy>Что думаете?... Dmitriy>ЗЫ. внешних цепей практически никаких. ... может ну его нафиг. EMНИП На ПС с переменным оперативным током так и было:стоял разделительный транс на ШУ и контроль изоляции упрощенный
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Лучше разделительный поставить. Или вобще маленький ИБП, внутри какой нить ячейки.
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
А ИБП что такое? Ребят расшифруйте плиз =) - Импульсный Блок Питания? - Источник Бесперебойного Питания?
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
ИБП, это не что, а кто, уважаемый прибор, понимаешь ли- UPS- - Источник Бесперебойного Питания
|
|
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Но я же написал, у меня переменка 230В образовывается UPS-ом (ИБП). Только сеть эта заземлена. Вот и спрашиваю стоит ли ШУ для РУСН "разземлить" или не стоит заморачиваться. Таких схем как-то до сих пор не встречалось и в нормах ничего толком нет.
Можно конечно поставить блок питания AC/DC ... но честно сказать я им в цепях защиты не очень то и доверяю, нонче в блоках питания слишком много электроники, вот я и склонился пораразмыслив к простому разделительному трансу.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
А я прочитал что ты написал и предложил тебе поставить отдельный маленький ИБП только на 5 ячеек РУСН и засунуть его в какую нить ячейку. И сдеать его с изолированой нейтралью и подключить к той же батарее что и первый инвертор. Я бы тебе конечно предложил бы сделать этп ещё и с конденсаторкой и питать заодно и от ТН, но будет через чур :-).
|
|
|
|
|