Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Расчет емкости АКБ

образование ШУ РУ СН
Автор
Сообщения
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Имеем небольшую ПС 10кВ, 5 фидеров
СН ~ 230В, Образовывается через инвертор от батареи. Сеть ~230В заземлена.

Стоит ли в целях повышения надежности гальванически отделить ШУ РУСН от остальной сети 230В установив трансформатор. -> изолированную часть сети 230В для РУ СН наблюдать контролкм изоляции z.B. Bender какой нить масенький поставить...

Что думаете?...

ЗЫ. внешних цепей практически никаких. ... может ну его нафиг.

http://3d-projektierung.de - Home Page
28.09.2010 17:30
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Dmitriy>Имеем небольшую ПС 10кВ, 5 фидеров
Dmitriy>СН ~ 230В, Образовывается через инвертор от батареи. Сеть ~230В заземлена.

Dmitriy>Стоит ли в целях повышения надежности гальванически отделить ШУ РУСН от остальной сети 230В установив трансформатор. -> изолированную часть сети 230В для РУ СН наблюдать контролкм изоляции z.B. Bender какой нить масенький поставить...
Dmitriy>Что думаете?...
Dmitriy>ЗЫ. внешних цепей практически никаких. ... может ну его нафиг.
EMНИП На ПС с переменным оперативным током так и было:стоял разделительный транс на ШУ и контроль изоляции упрощенный
28.09.2010 18:39
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Лучше разделительный поставить.
Или вобще маленький ИБП, внутри какой нить ячейки.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
28.09.2010 18:51
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
А ИБП что такое?
Ребят расшифруйте плиз =)
- Импульсный Блок Питания?
- Источник Бесперебойного Питания?

http://3d-projektierung.de - Home Page
28.09.2010 22:16
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

ИБП, это не что, а кто, уважаемый прибор, понимаешь ли- UPS- - Источник Бесперебойного Питания

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
28.09.2010 22:54
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Но я же написал, у меня переменка 230В образовывается UPS-ом (ИБП). Только сеть эта заземлена.
Вот и спрашиваю стоит ли ШУ для РУСН "разземлить" или не стоит заморачиваться. Таких схем как-то до сих пор не встречалось и в нормах ничего толком нет.

Можно конечно поставить блок питания AC/DC ... но честно сказать я им в цепях защиты не очень то и доверяю, нонче в блоках питания слишком много электроники, вот я и склонился пораразмыслив к простому разделительному трансу.

http://3d-projektierung.de - Home Page
28.09.2010 23:23
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

А я прочитал что ты написал и предложил тебе поставить отдельный маленький ИБП только на 5 ячеек РУСН и засунуть его в какую нить ячейку. И сдеать его с изолированой нейтралью и подключить к той же батарее что и первый инвертор.
Я бы тебе конечно предложил бы сделать этп ещё и с конденсаторкой и питать заодно и от ТН, но будет через чур :-).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
28.09.2010 23:43
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2