Вывод АЧР
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Саня
+3
Сообщения: 148
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
|
|
Вопрос по большей части к расчётчикам. К шинам ГРУ-6кВ ТЭЦ подключены фидера сторонних потребителей (колхоз, завод). На этих фидерах стоит АЧР. ГРУ-6кВ имеет связь с системой через трансформатор связи 110/6. Уставка АЧД по трансформатору связи выше уставки АЧР по фидерам.
При остановленных генераторах (питании ГРУ от системы, через трансформатор связи) нужно ли выводить АЧР на фидерах сторонних потребителей.
|
|
|
|
|
Bogatikov
+27
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
|
|
А смысл выводить? Во-первых, АЧР будет резервировать АЧД (автоматическое частотное деление?), во-вторых, АЧР и АЧД могут быть предназначены для разных режимов глубины и скорости снижения частоты, в-третьих, при выводе УРЗА всегда остаётся опасность ошибки при его обратном вводе в работу, другими словами могут просто забыть ввести в работу (см. ПС Арзамасскую). На мой взгляд, лишние операции с УРЗА проводить не следует. УРЗА необходимо выводить, если существует угроза его неправильного срабатывания.
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
Так это диспетчерський вопрос (кстати, уставки по АЧР тоже считает диспетчерская служба). А релейщики обслуживают (проектируют, надаживают) схему АЧР. А в схемах должны быть все необходимые накладки (ключи), чтобы можно было откл. от схемы АЧР любое присоед. 6 кВ (или вывести из работы всю АЧР). Или Вы имеете в виду какой-то автоматический выввод из работы АЧР при действии АЧД?
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
|
|
|
|
|
|
Саня
+3
Сообщения: 148
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
|
|
LIK> Или Вы имеете в виду какой-то автоматический выввод из работы АЧР при действии АЧД? Имел ввиду: вывод АЧР оперативным персоналом.
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
Саня>Имел ввиду: вывод АЧР оперативным персоналом.
А при чем здесь релейщики? Может, Вы имеете отношение к опер. обсл. Тогда читайте пост коллеги Богатикова.
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Саня>>Имел ввиду: вывод АЧР оперативным персоналом.
LIK>А при чем здесь релейщики? Может, Вы имеете отношение к опер. обсл. Тогда читайте пост коллеги Богатикова.
Насколько мне известно,режимные указания(что и когда выводить) готовят совместно службы режимов и РЗА.РДУшники поправят,если не так
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
Вы правы: далек я сейчас от эксплуатации. А ведь сам составлял когда-то разделы программ переключений в части РЗА и таблицы положений переключающих устройств. И неплохо составлял. Как там в песне Давид Тухманова: «Давно это было, давно это было. Во сне ль наяву. И по волнам своей памяти я поплыву». Да, есть по чему плавать. Но что-то и подзабывается.
|
|
|
|
|
Федя
+7
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
|
|
Саня>Вопрос по большей части к расчётчикам. К шинам ГРУ-6кВ ТЭЦ подключены фидера сторонних потребителей (колхоз, завод). На этих фидерах стоит АЧР. ГРУ-6кВ имеет связь с системой через трансформатор связи 110/6. Уставка АЧД по трансформатору связи выше уставки АЧР по фидерам.
Саня>При остановленных генераторах (питании ГРУ от системы, через трансформатор связи) нужно ли выводить АЧР на фидерах сторонних потребителей.
АЧР - системная автоматика ее выводить нельзя. АЧД - это делительная автоматика по частоте оключает ТЭЦ от системы,таким образом спасает ее от падения на ноль. ТЭЦ остается в работе с балансированной нагрузкой.
|
|
|
|
|
Bogatikov
+27
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
|
|
Раз пошла такая пьянка. Как совершенно верно заметил коллега Федя, у АЧР и АЧД изначально принципиальные цели и задачи. Различные делилки призваны спасти генерацию при системной аварии, выделить её на островную, сбалансированную нагрузку. Задача АЧР остановить снижение частоты в системе, восстановить баланс генерации и потребления активной мощности в системе и воостановить частоту в системе до определённого значения. Исходя из этих задач, АЧР бывают разными, спец. АЧР, АЧР-I, АЧР-II, АЧР-II совмещённый комплект. У каждой своё предназначение. Не понятно, какой вид АЧР используется на станции. Далее. Не ясен термин "остановленные генераторы". Что имеется ввиду, они находятся в холодном или в горячем резерве, принимают участие в противоаварийном регулировании, заведены под АЧП, команды АЗГ? При всех этих неизвестных у меня бы не возник вопрос вывода АЧР, единственно мог бы задуматься о выводе АЧД. И то опять же зачем?
|
|
|
|
|
|
|