|
Io ... Использование ТТ
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
День добрый.
Имеется сеть с резистивно заземленной нейтралью. Iо= 40А.
Обязательно ли использовать ТТНП на фидере имеющем ТТ в фазах 100/5А?
Можно ли в этом случае собрать звезду после выхода из 50, 51 и сунуть её в 50N, 51N? Чувствительность при таком токе ОЗЗ на мой взгляд более чем обеспечивается. Хочу услышать мнения опытных коллег, возможно существуют еще какие то моменты.
Спасибо
|
|
|
|
|
peravva
+2
Сообщения: 14
Регистрация: 04.12.2007
|
|
При включении защиты от замыкания на землю на фильтр из трех трансформаторов тока из-за неравенства характеристик ТТ появляется небаланс: Iнб=Кодн*Кап*f*Iо. При коэф. однотипности =0,5, коэф. аппериодичности =2 и погрешности ТТ =10% это значение тока небаланса у вас будет 4А, то есть 10%. Возможно ли отстроится от такого небаланса с требуемой чувствительностью решать вам.
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Погрешность у меня 5% при 40А отстроюсь легко ... Спасибо peravva.
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
Dmitriy>Погрешность у меня 5% Dmitriy>при 40А отстроюсь легко ... Dmitriy>Спасибо peravva.
Насколько я помню при расчётах уставок надо брать погрешность ТТ именно 10%. Или я не прав?
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
SV>Насколько я помню при расчётах уставок надо брать погрешность ТТ именно 10%. Или я не прав?
Зачем? у меня 5% погрешность 5P20 ... почему брать 10%?
|
|
|
|
|
Novik
+6
Сообщения: 58
Регистрация: 06.12.2007
|
|
При токах до Iн и номинальной нагрузке ТТ погрешность у них очень небольшая. Большой ток небаланса возникнет при КЗ на фидере (особенно при больших кратностях тока). При этом защита от ОЗЗ, скорее всего, запустится. Если она у Вас с выдержкой времени или на сигнал, то это значения не имеет.
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Да, выдержка времени Io значительно превышает уставку МТЗ.
Большое спасибо всем
|
|
|
|
|
papuas
+8
Сообщения: 161
Регистрация: 29.03.2007
|
|
peravva>При включении защиты от замыкания на землю на фильтр из трех трансформаторов тока из-за неравенства характеристик ТТ появляется небаланс: peravva>Iнб=Кодн*Кап*f*Iо. peravva>При коэф. однотипности =0,5, коэф. аппериодичности =2 и погрешности ТТ =10% это значение тока небаланса у вас будет 4А, то есть 10%. peravva>Возможно ли отстроится от такого небаланса с требуемой чувствительностью решать вам. Еще надо несимметрию нагрузки добавить.
|
|
|
|
|
Svog
+3
Сообщения: 68
Регистрация: 18.11.2007
|
|
Здравствуйте. В защитах Siprotec есть чувствительная защита от замыканий на землю (50Ns). Случайно узнал, что для этих защит нужны специальные чувствительные трансформаторы тока нулевой последовательности. Хотелось бы узнать выпускаются ли такие трансформаторы в России и их тип, а также хотелось бы узнать тип ТТ нулевой последовательности, которые рекомендует ставить Siemens для своих защит.
|
|
|
|
|
|
|