Io ... Использование ТТ
Автор
Сообщения
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
День добрый.

Имеется сеть с резистивно заземленной нейтралью. Iо= 40А.

Обязательно ли использовать ТТНП на фидере имеющем ТТ в фазах 100/5А?

Можно ли в этом случае собрать звезду после выхода из 50, 51 и сунуть её в 50N, 51N?
Чувствительность при таком токе ОЗЗ на мой взгляд более чем обеспечивается.
Хочу услышать мнения опытных коллег, возможно существуют еще какие то моменты.

Спасибо

http://3d-projektierung.de - Home Page
19.12.2007 12:55
Цитировать
 
peravva +2
 
Сообщения: 14
Регистрация: 04.12.2007
При включении защиты от замыкания на землю на фильтр из трех трансформаторов тока из-за неравенства характеристик ТТ появляется небаланс:
Iнб=Кодн*Кап*f*Iо.
При коэф. однотипности =0,5, коэф. аппериодичности =2 и погрешности ТТ =10% это значение тока небаланса у вас будет 4А, то есть 10%.
Возможно ли отстроится от такого небаланса с требуемой чувствительностью решать вам.
19.12.2007 15:14
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Погрешность у меня 5%
при 40А отстроюсь легко ...
Спасибо peravva.

http://3d-projektierung.de - Home Page
20.12.2007 09:54
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Dmitriy>Погрешность у меня 5%
Dmitriy>при 40А отстроюсь легко ...
Dmitriy>Спасибо peravva.

Насколько я помню при расчётах уставок надо брать погрешность ТТ именно 10%. Или я не прав?
20.12.2007 10:21
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
SV>Насколько я помню при расчётах уставок надо брать погрешность ТТ именно 10%. Или я не прав?

Зачем? у меня 5% погрешность 5P20 ... почему брать 10%?

http://3d-projektierung.de - Home Page
20.12.2007 11:47
Цитировать
 
Novik +6
 
Сообщения: 58
Регистрация: 06.12.2007
При токах до Iн и номинальной нагрузке ТТ погрешность у них очень небольшая. Большой ток небаланса возникнет при КЗ на фидере (особенно при больших кратностях тока). При этом защита от ОЗЗ, скорее всего, запустится. Если она у Вас с выдержкой времени или на сигнал, то это значения не имеет.
21.12.2007 06:57
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Да, выдержка времени Io значительно превышает уставку МТЗ.

Большое спасибо всем

http://3d-projektierung.de - Home Page
21.12.2007 10:00
Цитировать
 
papuas +8
 
Сообщения: 161
Регистрация: 29.03.2007
peravva>При включении защиты от замыкания на землю на фильтр из трех трансформаторов тока из-за неравенства характеристик ТТ появляется небаланс:
peravva>Iнб=Кодн*Кап*f*Iо.
peravva>При коэф. однотипности =0,5, коэф. аппериодичности =2 и погрешности ТТ =10% это значение тока небаланса у вас будет 4А, то есть 10%.
peravva>Возможно ли отстроится от такого небаланса с требуемой чувствительностью решать вам.
Еще надо несимметрию нагрузки добавить.
21.12.2007 22:51
Цитировать
 
Svog +3
 
Сообщения: 68
Регистрация: 18.11.2007
Здравствуйте.
В защитах Siprotec есть чувствительная защита от замыканий на землю (50Ns). Случайно узнал, что для этих защит нужны специальные чувствительные трансформаторы тока нулевой последовательности. Хотелось бы узнать выпускаются ли такие трансформаторы в России и их тип, а также хотелось бы узнать тип ТТ нулевой последовательности, которые рекомендует ставить Siemens для своих защит.
07.06.2010 20:49