Требуется РД 34.35.106 - Указания по расчету сечений жил контрольных кабелей в токовых сетях релейной защиты
Автор
Сообщения
Mars Сообщения: 35 Регистрация: 29.05.2007 Откуда: Екатеринбург
А проектанты вам ответят, что расчеты выполнены на основании типовой работы 5916 (энергосетьпроект). Кстати эта работа выполнена на базе все того же Либерзона. А РД они и не видели.
<<< Особенного нет, но на "беллетристику" нельзя ссылаться, а на РД можно. Это и имел ввиду ... Кстати вопрос еще в догонку. Проектируектся ПС, трансформаторы тока новые, кривых предельной кратности, данных по обмоткам, ВАХ - нет. Как в этом случае проводить расчет ?
09.11.2007 13:24
Mars Сообщения: 35 Регистрация: 29.05.2007 Откуда: Екатеринбург
В этом случае изготовитель ТТ как правило заявляет: что закажете - то и сделаем. Таким образом нужно прикинуть расчетное значение кратности, расчетную нагрузку и отразить эти значения в заказе. Изготовитель будет обязан обеспечить, чтобы значение к10 при расчетной нагрузка превышало расчетную кратность. Лучше, если вы предоставите 2 пары расчетных значений. Например, для 3-фазного и 1-фазного КЗ.
Ну в жизни как правило все не так... заказывают оборудование одни люди, а расчеты на него выполняют совсем другие.
13.11.2007 14:15
Mars Сообщения: 35 Регистрация: 29.05.2007 Откуда: Екатеринбург
Вы правы, к сожалению. Я так понимаю, оборудование на пс уже заказано, а проект еще не выпущен. Стандартный дурдом. Ну хотя бы номинальные параметры в заказе прописаны? Тогда одна точка кривой у вас есть.