Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита двух параллельных линий 35кВ

 Следующая »
Уставка по времени
Автор
Сообщения
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Опять вышел спор с заказчиком. Рассудите, пожалуйста.
Имеем схему МП-терминал с МТЗ, промежуточное реле.
Выдана уставка по времени 1,4с.
Я добиваюсь времени 1,4с всей цепочки. Т.е. момент подачи тока срабатывания МТЗ + время срабатывания защиты + время срабатывания выходного реле МП терминала + время срабатывания пром.реле. Чтобы этого добиться приходится в терминале выставлять 1,2с.
Заказчик недоволен. Хочет видеть в терминале цифру 1,4.
Рассудите кто прав. (Ссылки на документы приветствуются.)

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
18.07.2008 14:02
Цитировать
 
Vadim +5
 
Сообщения: 73
Регистрация: 25.06.2007
Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты 3.6.14. В уставках на устройства РЗА следует, как правило, указывать полное время работы устройства РЗА или его отдельных ступеней. В случае, когда указанное в уставках время действия ступени или устройства РЗА должно быть выставлено непосредственно на элементе задержки,, это должно быть специально оговорено. В полное время работы устройства РЗА входит время от момента приложения воздействующей величины на вход устройства РЗА до момента замыкания контактов выходных реле, воздействующих на отключение (включение) коммутационных аппаратов или на другие устройства РЗА.
18.07.2008 14:12
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Megawatt>Заказчик недоволен. Хочет видеть в терминале цифру 1,4.
Megawatt>Рассудите кто прав. (Ссылки на документы приветствуются.)

Первый раз похоже защиты принимает и хочет казаться строгим и пунктуальным
18.07.2008 14:18
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Vadim> В полное время работы устройства РЗА входит время от момента приложения воздействующей величины на вход устройства РЗА до момента замыкания контактов выходных реле, воздействующих на отключение (включение) коммутационных аппаратов или на другие устройства РЗА.


Совершенно верно! Но если у Вас время задано достаточно большое, скажем, секунд 5 - 6. то можно его отбить на реле времени или в данном случае выставить на терминале эти заданные 6 сек.
18.07.2008 15:07
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
Megawatt>>Заказчик недоволен. Хочет видеть в терминале цифру 1,4.
Megawatt>>Рассудите кто прав. (Ссылки на документы приветствуются.)
scorp>Первый раз похоже защиты принимает и хочет казаться строгим и пунктуальным
Встречались подобные заказчики.
Если заказчик сильно настаивает, то и залейте время 1,4 с (покупатель всегда прав :-)) . А в отчете укажите, что ТАК сделано по требованию заказчика, а действительное время отключения больше на 0,2 с.
Я бы написал так:"По требованию заказчика время 1,4 с выставлено на контактах выходного реле терминала."

My ICQ 376-048-117
18.07.2008 15:08
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Megawatt>>Заказчик недоволен. Хочет видеть в терминале цифру 1,4.
Megawatt>>Рассудите кто прав. (Ссылки на документы приветствуются.)

scorp>Первый раз похоже защиты принимает и хочет казаться строгим и пунктуальным

В протоколе это выглядит примерно так:
уставка______ выставлено в терминале_______проверка(в полной цепи)
1,4с ________________1,2с ________________________1,4с
Т.е. протокол гарантирует, что срабатывание защиты соответствует уставке. А заказчик получается хочет:
1,4с ________________1,4с ________________________1,6с

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
18.07.2008 15:08
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
mic61>Если заказчик сильно настаивает, то и залейте время 1,4 с (покупатель всегда прав :-)) . А в отчете укажите, что ТАК сделано по требованию заказчика, а действительное время отключения больше на 0,2 с.
mic61>Я бы написал так:"По требованию заказчика время 1,4 с выставлено на контактах выходного реле терминала."
Спасибо, наверное в крайнем случае так и придётся делать.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
18.07.2008 15:11
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Отдельное спасибо Nikite. Скачал у него с сайта.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ
СО 34.35.302-2006

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
18.07.2008 15:19
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Согласен с Mic61, но на всякий случай посмотрел бы какие уставки у реле до и после данного присоединения.
200мс всё таки большое число.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
18.07.2008 15:29
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4-35 кВ
РД 153-34.3-35.613-00

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК ОТ ЗАДАННЫХ УСТАВОК УСТРОЙСТВ РЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4-35 кВ

Для микропроцессорных устройств РЗА 6-35 кВ

Выдержка времени защит с независимой характеристикой (до 1 с ± 20 мс) ±2%
18.07.2008 15:31