Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
Опять вышел спор с заказчиком. Рассудите, пожалуйста. Имеем схему МП-терминал с МТЗ, промежуточное реле. Выдана уставка по времени 1,4с. Я добиваюсь времени 1,4с всей цепочки. Т.е. момент подачи тока срабатывания МТЗ + время срабатывания защиты + время срабатывания выходного реле МП терминала + время срабатывания пром.реле. Чтобы этого добиться приходится в терминале выставлять 1,2с. Заказчик недоволен. Хочет видеть в терминале цифру 1,4. Рассудите кто прав. (Ссылки на документы приветствуются.)
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты 3.6.14. В уставках на устройства РЗА следует, как правило, указывать полное время работы устройства РЗА или его отдельных ступеней. В случае, когда указанное в уставках время действия ступени или устройства РЗА должно быть выставлено непосредственно на элементе задержки,, это должно быть специально оговорено. В полное время работы устройства РЗА входит время от момента приложения воздействующей величины на вход устройства РЗА до момента замыкания контактов выходных реле, воздействующих на отключение (включение) коммутационных аппаратов или на другие устройства РЗА.
Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
Vadim> В полное время работы устройства РЗА входит время от момента приложения воздействующей величины на вход устройства РЗА до момента замыкания контактов выходных реле, воздействующих на отключение (включение) коммутационных аппаратов или на другие устройства РЗА.
Совершенно верно! Но если у Вас время задано достаточно большое, скажем, секунд 5 - 6. то можно его отбить на реле времени или в данном случае выставить на терминале эти заданные 6 сек.
18.07.2008 15:07
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
Megawatt>>Заказчик недоволен. Хочет видеть в терминале цифру 1,4. Megawatt>>Рассудите кто прав. (Ссылки на документы приветствуются.) scorp>Первый раз похоже защиты принимает и хочет казаться строгим и пунктуальным Встречались подобные заказчики. Если заказчик сильно настаивает, то и залейте время 1,4 с (покупатель всегда прав :-)) . А в отчете укажите, что ТАК сделано по требованию заказчика, а действительное время отключения больше на 0,2 с. Я бы написал так:"По требованию заказчика время 1,4 с выставлено на контактах выходного реле терминала."
My ICQ 376-048-117
18.07.2008 15:08
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
Megawatt>>Заказчик недоволен. Хочет видеть в терминале цифру 1,4. Megawatt>>Рассудите кто прав. (Ссылки на документы приветствуются.)
scorp>Первый раз похоже защиты принимает и хочет казаться строгим и пунктуальным
В протоколе это выглядит примерно так: уставка______ выставлено в терминале_______проверка(в полной цепи) 1,4с ________________1,2с ________________________1,4с Т.е. протокол гарантирует, что срабатывание защиты соответствует уставке. А заказчик получается хочет: 1,4с ________________1,4с ________________________1,6с
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
18.07.2008 15:08
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
mic61>Если заказчик сильно настаивает, то и залейте время 1,4 с (покупатель всегда прав :-)) . А в отчете укажите, что ТАК сделано по требованию заказчика, а действительное время отключения больше на 0,2 с. mic61>Я бы написал так:"По требованию заказчика время 1,4 с выставлено на контактах выходного реле терминала." Спасибо, наверное в крайнем случае так и придётся делать.
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
18.07.2008 15:11
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
Отдельное спасибо Nikite. Скачал у него с сайта. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ СО 34.35.302-2006
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.