ermine>В некоторых случаях целесообразнее терминалы: вводов-10 кВ, СМВ-10 кВ вынести из КРУН в ОПУ, а фидеров-10 кВ оставить в КРУН. Терминалы ТН-10 кВ - оставить в КРУН. Напряжение ТН-10 вывести на терминалы СМВ-10 кВ или вводов-10 кВ. Так удобнее в эксплуатации. Но это всё зависит от местных условий. Как удобнее эксплуатации - так и надо делать. Да еще зависит от типа выключателей.Если вакуумные ВВ-TEL рекомендуют чтобы цепи управления выключателем не превышали 70 М из-за увеличения вероятности замыкания цепей управления на землю.В этом случае повреждается блок управления.
Доброго времени суток, Считаю ничего тут страшного нет, монтировали и эксплуатировали КРУ-10кВ с ВВ\TEL с выносом защит и управления на расстоянии 40м от КРУ. И до сих пор всё нормально работает, уже 4 года прошло
10.11.2010 07:36
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
snezer> монтировали и эксплуатировали КРУ-10кВ с ВВ\TEL с выносом защит и управления на расстоянии 40м от КРУ.
А с нагрузкой на ТТ всё в порядке? И при близких к ПС КЗ выключатели самопроизвольно не хлопали? И блоки управления не вылетали ни разу?? Значит или повезло,или...