Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита двух параллельных линий 35кВ

Пусковое сопротивление
Автор
Сообщения
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Уважаемые коллеги, добрый день!

Вопрос: к шинам 6 кВ подключены n двигателей. Сопротивление кабеля от шин до двигателей - Хкаб. Необходимо найти суммарный ток самозапуска двигателей. Если бы не было кабеля, то все просто:

Хпуск.сум=Uном/1,73*Кпуск*Iном.дв*n

Но дано еще Хкаб, как посчитать Хпуск.сум в этом случае? Посчитать Хпуск.сум для одной ветви (Хпуск.дв+Хкаб) и сложить параллельно n таких сопротивлений?
08.12.2008 09:27
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Да именно так.
08.12.2008 10:04
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Благодарю!
08.12.2008 14:13
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Если к РУ 10 (6) кВ подключены несколько ТП-шек и высоковольтные двигатели, то можно ли все ТП-шки принять за обобщенную нагрузку 0,35 о.е. для расчета токов самозапуска?
Тогда я нахожу Хнагр.пуск.=0,35*Uном/1,73*Iраб.макс. Что принимать за рабочий максимальный ток, длительно допустимый ток кабеля? А если эти кабели разные, то берем меньший из них?
09.12.2008 05:16
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Denis>Если к РУ 10 (6) кВ подключены несколько ТП-шек и высоковольтные двигатели, то можно ли все ТП-шки принять за обобщенную нагрузку 0,35 о.е. для расчета токов самозапуска?
Denis>Тогда я нахожу Хнагр.пуск.=0,35*Uном/1,73*Iраб.макс. Что принимать за рабочий максимальный ток, длительно допустимый ток кабеля? А если эти кабели разные, то берем меньший из них?

Привет.
В расчетах я обычно беру ток трансформатора, т.к. он как правило меньше длительно допустимого тока кабеля. В транзитной ветке (кабель-кабель-ТР) можно брать меньший из длительно допустимых токов.

Но лучше всего знать пусковые коэффциенты за ТР, а если не ищзвестно, то берем за обобщенную нагрузку (получаем 2хInomTR).
09.12.2008 10:25
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Хорошо, у меня есть ток самозапуска одной секции. Теперь отстраиваю от этого тока МТЗ. Вопрос: какие уставки должны быть на СВ? Полученный Iсз мне выставлять на СВ, а на вводе +dt и 1,1*Iсз или можно эту уставку сразу выставлять на вводе? Как в этом случае тогда быть с защитой СВ?
11.12.2008 12:21
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Denis>Хорошо, у меня есть ток самозапуска одной секции. Теперь отстраиваю от этого тока МТЗ. Вопрос: какие уставки должны быть на СВ? Полученный Iсз мне выставлять на СВ, а на вводе +dt и 1,1*Iсз или можно эту уставку сразу выставлять на вводе? Как в этом случае тогда быть с защитой СВ?

Обычно, на СВ уставки согласуют с фидерами (по отстройке от тока самозапуска секции), а на вводе уставки согласуют с уставками СВ. В результате все уставки согласованны.

Т.е. согласование по цепочке:
Секция (суммарный ток самозапуска) - СВ - Ввод.
11.12.2008 13:14
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2