Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » УПЗ-70: протокол проверки в объеме проф.восстан...

ПВЗУ-Е
Автор
Сообщения
ВУК +2
 

Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
Господа, кто уже эксплуатировал посты высокочастотной защиты типа ПВЗУ-Е? что можете рассказать про них хорошего и плохого, исходя из эксплуатации?
14.06.2007 10:21
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
ПВЗУ-Е - последняя разработка ряда ПВЗУ. Учтены большинство проблем, возникавших при эксплуатации предыдущих модификаций постов. Главный недостаток - очень сложно ремонтировать. Схемы в заводской документации предназначены для текущей эксплуатации, но не для ремонта (говорят, что ранее эта фирма выпускала аппаратуру для космической техники: ну, отказал - так кто там будет паяльником работать). Но ремонту поддается - намного сложнее, чем ПВЗ-90 и его модификации, но все же несопоставимо реже. А в целом - нет в России и ее окрестностях приемопередатчиков, о которых можно сказать: абсолютно надежен, великолепно безотказен и т.п. Те же из моих знакомых, кто имел возможность сравнения, выбор делает в пользу этих постов.

http://rzdoro.narod.ru
23.06.2007 19:42
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Чисто интуитивно тоже "за",хотя и видел пару раз.
Надоело БП ремонтировать в ПВЗ-90М(основной у нас отказ)
23.06.2007 23:14
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
scorp>Надоело БП ремонтировать в ПВЗ-90М(основной у нас отказ)
-------------------------------------------------
А вот, откройте, например, свой компьютер - что много там оксидных конденсаторов?
- А если эти компьютерные конденсаторы поближе рассмотреть что мы там такого особенного увидим? - маркировку увидим интересную, например такую, как в моём: "105`С"
Мораль: если удасться раскрутить жадных финменеджеров на закупку дорогих, но действительно качественных запчастей, то потребность в замене конденсаторов в БП постов ПВЗ-90* сократится на порядок (без преувеличения).

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
16.08.2007 12:47
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
scorp>>Надоело БП ремонтировать в ПВЗ-90М(основной у нас отказ)
falcon>-------------------------------------------------
falcon>А вот, откройте, например, свой компьютер - что много там оксидных конденсаторов?
falcon>- А если эти компьютерные конденсаторы поближе рассмотреть что мы там такого особенного увидим? - маркировку увидим интересную, например такую, как в моём: "105`С"
falcon>Мораль: если удасться раскрутить жадных финменеджеров на закупку дорогих, но действительно качественных запчастей, то потребность в замене конденсаторов в БП постов ПВЗ-90* сократится на порядок (без преувеличения).
Про кондёры я знаю,но свой домашний ноут открывать не буду,а то потом не соберёшь(к стати в ноуте намного хуже тепловой режим).
И раскручивать менеджеров бесполезно,сегодня поеду в магазин покупать(на пятивольтовом выходе БП пульсации 80мВ)
16.08.2007 13:25
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
scorp>И раскручивать менеджеров бесполезно,сегодня поеду в магазин покупать(на пятивольтовом выходе БП пульсации 80мВ)
------------------------------------------------
- На мой взгляд вполне подходящее объяснение причины излишней работы ДФЗ. И даже безо всяких натяжек. - Так в РДУ можно с совершенно чистой совестью и докладывать.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
16.08.2007 13:29
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
На сегодняшний день, в эксплуатации находится порядка 20 аппаратов ПВЗУ , .М, Е весь зоопарк. Беспокойство доставляют только старые посты ПВЗУ, ПВЗУ-М. Е-шки довольно надежны, но правы коллеги практически не ремонтопригодны. Впрочем а кто лазит с паяльником в MiComы или в Siemens. И заметьте это никого не напрягает.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
16.08.2007 13:49
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
scorp>Про кондёры я знаю,но свой домашний ноут открывать не буду,а то потом не соберёшь(к стати в ноуте намного хуже тепловой режим).

В моем первом ноут (Ровербук назывался) именно из-за тяжелого температурного режима отпаялись сразу несколько ножек микросхемы отвечающей за работу клавиатуры (чуть ли не половина кнопок перестало работать). Паяны были ножки прямо к дорожкам (не в отверстия). Расстояние между ножками очень маленькое. Пытались паять заточенным жалом - ничерта не получалось (отваливалось).
А потом махнули рукой и приложились здоровенным паяльником (ширина жала сразу 5-7 дорожек перекрывала) и ноут заработал!! Ни одна дорожка не закоротилась (правильный подбор припоя и канифоли).

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
16.08.2007 15:12